Retour
Menu utilisateur
Menu

Parquet flottant et chauffage au sol: compatibilité????

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message St Cyr De Valorges (42)
Bonjour,
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum...
Nous aurons dans notre maison (ossature bois) du chauffage au sol aérothermique. Est-ce possible de mettre du parquet flottant par dessus? Si oui, peut-on mettre tous les parquets ou y'en a-t-il des spéciaux?
Merci
Messages : Env. 30
De : St Cyr De Valorges (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 1000 message La Suze Sur Sarthe (72)
perso on en a mis, apres je sais que bcp ne le recommande pas, on a des amis qui on en depuis 4 ans, jamais de souci Wink

mais comme ça fait que 2 semaines qu'il est posé, j'ai pas trop de recul pour le moment, mais il ne fait pas froid dans le bureau, et j'ai pas l'impression que ça chauffe plus que dans les autres pieces Wink
compromis terrain signe : 03/01/07
permis accorde le 14/03/07
pret signe le 21/03/2007
achat terrain 28/03/07 a 17h, ça yest on est propriétaire
ça y est on est chez nous depuis 2 semaines
Messages : Env. 1000
De : La Suze Sur Sarthe (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message 69 (69)
dans mon ancienne maison j'ai eu pendant plus de 10 ans, un plancher chauffant basse température et du parquet flottant stratifié dans chacune des chambres sans aucun soucis.
ça chauffait et ça n'a jamais bougé...
après ça doit aussi dépendre de l'épaisseur du plancher, le notre faisait environ 7-8 mm.
Messages : Env. 1000
De : 69 (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Il faut en parler au chauffagiste.
Il se peut qu'il prenne en compte ce parametre dans le calcul du positionnement des gaines dans le sol (maillage plus serré).

Je pense que dans tous les cas un parquet sera moins efficace en terme de rendement comparé a du carrelage.
Messages : Env. 2000
De : Secteur Saint-lys (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Le Littoral Sud (83)
Justement, je viens d'appeler EDF qui me le déconseille. Les entreprises que j'ai contacté, me propose un parquet collé. A suivre.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Le Littoral Sud (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Dans tout les cas il vaut mieux en parler au chauffagiste pour mettre un pas plus serré l'ideal etant le parquet collé.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Challans (85)
Effectivement, on m'a proposé du parquet ou du stratifié mais collé !!!
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Challans (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Savoie
Oui, c'est compatible !

Mais il faut savoir que le bois est par définition "isolant" donc c'est un peu comme si tu enfermais ton radiateur dans une boite ...

reste que je l'ai fait chez moi ! donc les points à prendre en compte :

1) dimensionner le circuit (T° d'eau, pas ...) en prévoyant que la couche de finition sera un plancher

2) choisir un plancher "compatible" > cf les marchands de matériaux. en général, les stratifiés sont compatible, pour les bois, cela depands de l'épaisseur et de la construction - je crois que les massif ne le sont pas.

3) il y a des règles de pose :

Stratifié > mettre un film plastique anti humidité en sous couche - Pose flottante OK
Bois > pose collé obligatoire
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message St Cyr De Valorges (42)
Le lino est donc probablement mieux en terme de conductivité?
Messages : Env. 30
De : St Cyr De Valorges (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message Savigny (74)
cajoline2 a écrit:Le lino est donc probablement mieux en terme de conductivité?


Hello cajoline2,

Attention au lino... Cela peut-être encore plus isolant que du parquet. Si l'on parle de veritable linoléum...
Sinon pour le parquet, il y a du flottant adapté au chauffage au sol, sinon coller, compter des épaisseur inférieure à 15 mm...

Wink
Messages : Env. 900
De : Savigny (74)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 16h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir