Bonjour à tous !

Je souhaite réaliser une installation électrique à l'extérieur pour alimenter des lampes, des prises, une pompe + un système de filtration UV de bassin et une piscine. ouf... Happy

J'ai mon tableau électrique dans un placard de la maison mais je voudrais celui protégeant le circuit extérieur énoncé ci-dessus dans le garage.
Comment puis-je alimenter ce second tableau à partir du premier ? Est-il possible de se piquer juste après le disjoncteur différentiel ? Blush
Y-a-t-il une longueur maxi a respecter dans le cas où cela est possible ?

D'avance merci de vos réponses.
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
quelle distance vers ton garage?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Merci de ta réponse. On va dire en gros 6-7 m en ligne droite donc un peu plus en tenant compte du passage de câble réel (montée, passage dans les combles et descente dans le garage)
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour jojoe,

De ton disjoncteur de branchement ne doivent partir que les deux fils (L et N) de 10, 16 ou 25mm2 qui alimentent ton TR principal.
Pour alimenter un TR divisionnaire, tu dois connecter L, N et T: SOIT sur les borniers principaux respectifs de ton TR général et mettre un ID sur ton tableau div., SOIT partir d'un DD de ton tableau principal. Compte tenu de la distance indiquée, celle-ci n'a pas d'incidence (un 2,5 peut alimenter un 20A à 12m). Par contre, la puissance installée en aval de ce divisionnaire doit être calculée et a, elle, toute son importance (3 500w= 2,5- 4 500w= 4- 7 250= 6mm2) .
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

Je suis également en train de faire une installation extérieure.

Je souhaite alimenter 2 lampes, une pompe et une prise électrique extérieure. Entre la pompe et le tableau, il y a environ 30m.

Je compte utiliser un fil de 2.5mm², est-ce suffisant?
Pour ma dérivation pour les lampes, puis-je utiliser du 1.5mm²?

Donc, en tout 30m de 2.5mm² et 4m de 1.5mm² (pour les lampes)

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Ano31,

On ne connaît pas la puissance de la pompe, élément à prendre en consiération.
Du fait qu'il y a des appareils différents (éclairage, prises, pompe, circuits différents), le mieux est d'installer un tableau div. comme pour jojoe.
Par contre, pour 30m, la section doit être au moins de 6mm2 pour chacun des conducteurs, si au final 20A suffisent, ce qui ne peut être déterminé qu'en connaissant la puissance de la pompe, plus une marge pour prises.
Le tableau div. permettra de séparer les circuits pompe, prises (2,5) et éclairage (1,5), en toute conformité. Pour la pompe, surtout si elle est immergée, il faut un ID 30mA.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Merci pour ta réponse!

C'est une pompe de surface d'environ 1000W (un peu moins, mais prenons de la marge!)
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
Merci pour les infos ! Je vais étudier tout ça !
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Jojoe a écrit:...
Je souhaite réaliser une installation électrique à l'extérieur pour alimenter des lampes, des prises, une pompe + un système de filtration UV de bassin et une piscine. ouf... Happy
...


as tu fait un bilan de puissance de tout ça?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 00h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir