Bonsoir,

Après avoir parcouru le forum et les normes promotelec, je suis arrivé à dessiner le tableau ci dessous.
J'ai gardé la taille originale des photos pour plus de lisibilité.




Pouvez vous me donner votre avis sur ce tableau ?

Merci pour vos conseils (sur d'autres posts et d'avance sur celui là) Wink
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
slt les fils en aval du disjoncteur 30/60 doivent etre en 16mm² et non 10mm²

le four + lave vaisselle + seche linge fait beaucoup, échange 3lignes de prise du 1er ID avec le four du 2eme ID

et les photos sur ton plan cé abusé lol
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Sologne (41)
moi j'ai mis 2A pour la vmc, suis-je dans l'erreur ou pas ?
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
Messages : Env. 100
De : Sologne (41)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
terencil a écrit:moi j'ai mis 2A pour la vmc, suis-je dans l'erreur ou pas ?


c'est exactement ce qu'il faut terencil ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
parce que j'avais vu sur ce forum que les 2A étaient vendus plus cher et qu'on pouvait mettre un 10A à la place non ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Neuropsykopat a écrit:parce que j'avais vu sur ce forum que les 2A étaient vendus plus cher et qu'on pouvait mettre un 10A à la place non ?


Ils sont effectivement plus chére Sad

Mais surtout ne met pas de 10A. Le moteur de la VMC ne consomme pas plus de 2A en fonctionnement.
Si il venait â ce metre en CC ou en surcharge pour X raison et bien il aurai le temps de cramer avant
même que le 10A n'etai commencer son boulot.

Imagine les dégâts.

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
si c'est un court circuit l'ampérage monte vite a plus de 1000A 2000A suivant la distance entre votre maison et le transfo edf ^^, le magnétique du disjoncteur coupera tres rapidement en quelques milisecondes

c'est plutot si le moteur se bloque, il fonctionnera a son courant de démarrage et je pense a moins de 10A
ça va chauffé fort
ou avez vous vu que l'on pouvait mettre 10A?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Sologne (41)
bon je suis rassuré alors , merci maitre yoda !

pour les moteurs, je me rappelle que quand on prenait
un amperemetre en serie sur un petit moteur de modelisme, dès que l'on le touché pour le bloquer,
le courant augmentait à en faire faire un bond à l'aiguille !

a mon avis quand un moteur se bloque, le courant doit tout faire chauffer dur !!

d'ou l'avantage d'avoir un calibre limite, et pas surevalué.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
Messages : Env. 100
De : Sologne (41)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
le lave linge doit etre aussi sur un 20A
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Neuropsykopat,...et les autres,

C1, C12, C21: + de 5 points= 16A (fusibles: 10),
C26, C27: 25A (fusible: 20),
LL: 20A, VR: 16A, VMC: 2A.
Alimentation du TR: 15, 30 et 45A= 10mm2. 60A= 16mm2. Idem pour la section du conducteur Ppal de terre de la barrette au TR.
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Toulouse (31)
Neuropsykopat a écrit:Bonsoir,

Après avoir parcouru le forum et les normes promotelec, je suis arrivé à dessiner le tableau ci dessous.
J'ai gardé la taille originale des photos pour plus de lisibilité.




Pouvez vous me donner votre avis sur ce tableau ?

Merci pour vos conseils (sur d'autres posts et d'avance sur celui là) Wink

Salut Neuropsykopat,

Où as-tu branché l'unité extérieure de ta clim ?
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

En principe, l'alimentation de l'unité ext. se fait via l'unité int. elle même raccordée à l'instal. par une prise.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Toulouse (31)
deffrey a écrit:Bonjour,

En principe, l'alimentation de l'unité ext. se fait via l'unité int. elle même raccordée à l'instal. par une prise.
@+


Ah bon ???Mellow chez moi c'est tout l'inverse !
C'est l'unité extérieure qui est alimentée et de là, partent des câbles électriques qui vont alimenter les unités intérieures.
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

J'ai bien dit "via"; perso, l'alimentation se fait sous l'unité int., un précablage étant fait entre les deux unités int. et Ext.).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Toulouse (31)
deffrey a écrit:Re,

J'ai bien dit "via"; perso, l'alimentation se fait sous l'unité int., un précablage étant fait entre les deux unités int. et Ext.).
@+


Ah.. ok Happy
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
merci pour ces réponses je corrige.
Sur mon ancienne clim c'était l'unité intérieure qui était effectivement a brancher et un cable allait de l'int vers l'ext.
De toute façon c'est le compresseur extérieur qui doit consommer le plus.

Pour l'éclairage j'ai lu que 16A c'était un MAXIMUM donc on pouvait mettre 10A (vu que je ne compte pas mettre 3520 W d'éclairage). Vous confirmez ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

5 points d'éclairage= 10A.
de 6 à 8= 16A. (en disjoncteurs, si fusible: 10A)
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
corrigé



Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
petit complément :
est-ce que je peux brancher la hotte sur le circuit de la plaque comme je l'ai schématisé ou est-ce qu'il lui faut un circuit indépendant ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
biensur que non... surtout deriere un disjoncteur 32A avec des fils en 6mm², d'ailleur vous pourrez pas cablé la prise il ne rentre que du 2.5mm² max


petit rapel:
pour 16A, fil mini 1.5mm²
pour 20A fil mini 2.5mm²
pour 25A fil mini 4mm²
pour 32A fil minimum en 6mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 06h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir