Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 91.165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 8000 message
un transfo ça n'as pas de sens? bah écoute la phase et le neutre sont toujours marqué
le detecteur de présence, la chaudiere, le magnéto thermique du disjoncteur...

kiwi13 demande si le sens de la phase et neutre est important, et elle l'est aparement, la liste des apareils consigné avec un sens de branchement est longue d'apres ce qui est dit

l'installation electrique d'une maison a donc tout interet a etre branché correctement avec le neutre a gauche, c'est quand meme pas compliqué...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
mgarrig a écrit:Je t'en ai trouvé : les chaudières à gaz:

http://www.saunierduval.fr/manuals/pdf/FR-Opalia_F-Install-111632B_10_00.pdf

http://www.devillethermique.com/data/modules/produit/notice_8_78.pdf

[url]
http://www.aircalo.fr/fichie[...]c.pdf[/url]

Bien sûr il est tout à fait possible de concevoir un appareil de telle sorte qu'il refuse de fonctionner si la phase et le neutre ne sont pas dans telle position. Mais c'est un caprice du fabriquant et ce n'est basé sur aucune exigence technique. Et le fameux kit "phase-phase" dont parle un de ces fabriquants je le connais bien : cela consiste tout simplement à désactiver l'inutile dispositif de protection.

Quant aux détecteurs de présence, il n'y a aucune raison technique de respecter les indications N-Ph. D'ailleurs ces appareils fonctionnent aussi bien si on ne respecte pas le sens N-Ph. La raison de ces indications est très simple : le contact se fait via un triac, la coupure est donc unipolaire, et on en revient donc à la règle classique pour les interrupteurs unipolaires (on coupe la phas et on laisse le neutre en permanence). Pour rappel, ce n'était pas l'objet de ce sujet, au départ on parlait du sens dans les prises. Or un détecteur de présence n'est pas alimenté par une prise.

Pour les disjoncteur, il y a bien longtemps que les disjoncteur avec un seul pôle protégé ne sont plus utilisés. Je ne sais pas si il sont encore utilisés en France mais dans beaucoup de pays il y a fort longtemps qu'ils sont interdits (à juste titre !).

yoda_51 a écrit:l'installation electrique d'une maison a donc tout interet a etre branché correctement avec le neutre a gauche

Dans le tableau et sur les appareils raccordés de façon fixe, oui. Mais dans les prises c'est n'importe quoi.

Et bien entendu, il n'existe pas un seul appareil alimenté par prise qui fonctionne différement selon le sens N-Ph.



Petit rappel (mes questions toujours sans réponse) :

Et puis si le sens (la polarité comme tu dis) est si important, pourquoi n'existe-il aucune norme qui précise de quel côté doit être le neutre et de quel côté la phase ? Pourquoi cela n'est-il jamais précisé dans aucun mode d'emploi d'aucun appareil ? Pourquoi les bornes ne sont-elles pas marquées "N" et "Ph" sur les prises et les fiches ? Et si la position du neutre et de la phase sont si importantes, comment fait-on dans une installation en 3x230V où il n'y a pas de neutre ?[/u]
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Citation: Pour les disjoncteur, il y a bien longtemps que les disjoncteur avec un seul pôle protégé ne sont plus utilisés. Je ne sais pas si il sont encore utilisés en France mais dans beaucoup de pays il y a fort longtemps qu'ils sont interdits (à juste titre !).



Ok, sur tous les disjoncteurs actuels, ils sont bipolaire (coupure phase et neutre ) mais la protection est bien que sur la phase. Sur le disjoncteur, le symbole de la protection magnéto-thermique n'est dessiné que sur la phase. Le neutre est coupé par un contact simple. J'ai bien compris que ça n'avait aucune incidence au niveau des prises mais en amont du disjoncteur, j'ai un doute...
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Bien sûr il est tout à fait possible de concevoir un appareil de telle sorte qu'il refuse de fonctionner si la phase et le neutre ne sont pas dans telle position. Mais c'est un caprice du fabriquant et ce n'est basé sur aucune exigence technique. Et le fameux kit "phase-phase" dont parle un de ces fabriquants je le connais bien : cela consiste tout simplement à désactiver l'inutile dispositif de protection.


Apparemment c'est quand même le cas pour toutes les chaudières avec un détecteur de flamme par ionisation qui ne marche pas si on inverse P et N. Je n'ai pas réussi à trouver la raison. Sûrement un Pb de champ électrique à l'intérieur de la carcasse. Je me demande si c'est vraiment un "caprice". C'est peut-être compliqué et cher de faire autrement. Tu as une explication ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
kiwi13 a écrit:... mais la protection est bien que sur la phase. Sur le disjoncteur, le symbole de la protection magnéto-thermique n'est dessiné que sur la phase. Le neutre est coupé par un contact simple.

Je suis surpris d'apprendre qu'en France on trouve encore de tels disjoncteurs.

Je pense qu'il est préférable de les éviter.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Citation: Je pense qu'il est préférable de les éviter.


Huh ça va être dur car tous les disjoncteurs divisionnaire pour l'habitat en France sont comme ça, hager, abb, merlin etc ...
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message
J'avais oublié le petit schéma :

[/img]
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ouais donc moustique tu t'es bien emballé pour rien...


pour la protection il me semble c'est en industriel que le neutre doit etre protégé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
kiwi13 a écrit:J'avais oublié le petit schéma :


Waouw ! J'avoue que je suis sidéré de voir ce genre d'antiquité encore autorisée en France.

Je confirme qu'avec un tel bidule, il y a intérêt à respecter le branchement N-Ph.

Voir petit catalogue HAGER des disjoncteurs domestique autorisés en Belgique, vous verrez que la protection est sur les 2 pôles (il n'y a que pour les tétrapolaire que le N n'est pas protégé, mais en 3Ph+N c'est normal). http://www.hager.be/files/do[...]ular_fr.pdf


yoda_51 a écrit:ouais donc moustique tu t'es bien emballé pour rien...

Non pas pour rien. Je continue à confirmer que dans les prise, on ne doit pas respecter de sens N-Ph et que celui qui le fait perd sont temps.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Bon, en tout cas merci à tous car j'y vois plus clair, une bonne idée ce forum !! Wink

Pour Moustique: Oui en effet, sur le lien hager que tu montres, la phase et le neutre sont protégés, je pensais qu'au niveau européen, la sécurité électrique était au même niveau.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message
kiwi13 a écrit:... je pensais qu'au niveau européen, la sécurité électrique était au même niveau.

Je le pensais aussi. Et je viens d'être surpris (et déçu). Sad
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Inversion phase neutre = aucune incidence sur le fonctionnement de tes appareils !
Par contre au niveau sécurité , c'est pas terrible ! Tous les inters coupent la phase !
Ce qui te protège !
En coupant le neutre , tu risques quand m^me une electrisation par le phase !! Le risque est faible car , en général , tu es isolé de la la terre !
C'est clair que le consuel ne validera pas l'installation !!
Refait cabler l'ensemble !
A+
Messages : Env. 70
De : Saint Etienne ( 42) (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Moustique a écrit:
kiwi13 a écrit:J'avais oublié le petit schéma :


Waouw ! J'avoue que je suis sidéré de voir ce genre d'antiquité encore autorisée en France.

Je confirme qu'avec un tel bidule, il y a intérêt à respecter le branchement N-Ph.

Voir petit catalogue HAGER des disjoncteurs domestique autorisés en Belgique, vous verrez que la protection est sur les 2 pôles (il n'y a que pour les tétrapolaire que le N n'est pas protégé, mais en 3Ph+N c'est normal). http://www.hager.be/files/do[...]ular_fr.pdf


yoda_51 a écrit:ouais donc moustique tu t'es bien emballé pour rien...

Non pas pour rien. Je continue à confirmer que dans les prise, on ne doit pas respecter de sens N-Ph et que celui qui le fait perd sont temps.


Moustique peux tu m'expliquer pourquoi tu parles d'antiquité ?
Le disjoncteur thermique n'est la que pour protégé l'installation.
Il y a le différentiel pour l etre humain
Tu indiques qu'il faut respecter Ph/ N ben oui surtout au tableau non ?
Je ne vois pas trop le problème au niveau sécurité électrique ....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
SI certain d'entres vous s'intéressent à la HIFI (la vrai), faites un petit test en inversant le sens de branchement du câble d'alimentation de votre platine CD et si votre matos est correct, vous m'en direz des nouvelles.

Et oui, c'est étonnant comme un sens de branchement qui d'un point de vue purement électrique semble sans conséquence puisse avoir des répercussions sur la qualité de restitution de certain appareil.

Effectivement, le sens d'alimentation des transfos semble influer sur le niveau de bruit qu'ils génèrent et par la même sur la définition du signal audio que l'on perçoit et qui est directement lié au bruit de fond de l'alimentation....

Arnaud M.
Bruz
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Arnaud M a écrit:SI certain d'entres vous s'intéressent à la HIFI (la vrai), faites un petit test en inversant le sens de branchement du câble d'alimentation de votre platine CD et si votre matos est correct, vous m'en direz des nouvelles.

Et oui, c'est étonnant comme un sens de branchement qui d'un point de vue purement électrique semble sans conséquence puisse avoir des répercussions sur la qualité de restitution de certain appareil.

Effectivement, le sens d'alimentation des transfos semble influer sur le niveau de bruit qu'ils génèrent et par la même sur la définition du signal audio que l'on perçoit et qui est directement lié au bruit de fond de l'alimentation....

Arnaud M.
Bruz


Entièrement d'accord avec toi.
Une simple inversion entre phase et neutre, et la qualité du son est modifiée.
La haute fidélité ne pardonne pas.
Messages : Env. 300
De : Normandie Rouen (76)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 10h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
14
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir