Retour
Menu utilisateur
Menu

Duolix probleme

Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 84.728 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
41
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Granville (50)
-Bonjour, j'ai vérifié l'air en entré de l'insufflation en réalisant un trou de 4mm sur la gaine à 5cm de l'entré d'aire du caisson, et en sortie d'air. Pour éviter des perturbations acoustique, il faut simplement reboucher la gaine avec de la bande alu...

Si votre vmc est raccordée en souple, vous devez glisser une sonde entre la gaine et le manchon du caisson.
pour ce qui est des déperditions du réseau, j'ai mesuré un "échauffement de 2°C (pour une longueur de 13m en tube galva et environ 4 m de tube souple par pièces r.d.c) ce qui est correcte. (10 cm d'isolant sur la gaine galva et 5 sur les gaines souple. )
Merci d'avance pour les infos.
Messages : Env. 10
De : Granville (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Fons (7)
Salut,
Alors ce matin j'ai fait quelques mesure de température.
Entrée d'air neuf : 19,7°C
Sortie VMC pour insuflation : 21,2°C et l'échangeur est arrêté.
Température dans la maison : 24°C

En journée j'ai effectué d'autre mesure.
Entrée d'air neuf : 28,5°C
Sortie VMC pour insuflation : 25,5°C
Température de la maison : 24,5°C, l'échangeur est actif, on voit bien l'efficacité car l'air est bien raffraichit.
Messages : Env. 700
De : Fons (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Granville (50)
-Merci pour votre réponse, votre vmc à un fonctionnement conforme à celui attendu, je vais donc "creuser" mon problème en m'appuyant sur les valeurs que vous avez relevées.
Messages : Env. 10
De : Granville (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Granville (50)
-Bonjour, je suis un inculte, je viens de découvrir avec stupeur que le pseudonyme que j'ai utilisé sur ce forum à des racines nazi...

Honteux, je vous indiquerai sous un autre pseudo les solutions que j'ai trouvé pour éviter les divers problèmes de fonctionnement de la duolix .
Pour information: trouvé sur le net :

« Le Soleil noir est diffusé dans la branche mystique-ésotérique du national-socialisme et comme symbole des partis néonazis et de la scène néopaïenne. Il est désormais considéré comme un signe de reconnaissance »
J’ai la nausée…
-Un conseille toujours vérifier dans un bon vieux dictionnaire l’origine d’un pseudo au risque d’endosser une identité en total contradiction avec nos principes .
Messages : Env. 10
De : Granville (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Fons (7)
Ok, ça sera sympa de faire partager tes découvertes.
Messages : Env. 700
De : Fons (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Saint Jean D'illac (33)
Bonsoir,
Concernant le bruit de la duolix, est-il si important que cela car d'apres la doc, il y a 23 et 24db pour l'extraction et l'insuflation donc si je prend les regles d'addition des db, cela represente un total de 28db max (le nombre le plus fort + 3,x dans le cas d'une difference de moins de 2db)... donc bien moins qu'un refrigerateur ?!?
Messages : Env. 20
De : Saint Jean D'illac (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
juste une petite question aux connaisseurs de la duolix, comment doit on regler la temperature extéreur de consigne? règle t on là la température d'insuflation que l'on souhaite ou regle t on uniquement la température d'activation de l'échangeur thermique?

c pe etre une question bete mais suis un peu largué

merci de vos réponses

@+
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Montluel (1)
J'ai entendu parlé d'une nouveauté sur le Duolix.
Il s'agit d'une centrale qu'ils appelle "max" et qui présente plein d'avantage (gestion d'un puits canadien, affichage température, gestion d'auxiliaire).
il a un vrai by-pass total et une télécommande radio.

j'ai trouver un site dédié: http://www.duolixmax.fr/

J'ai regardé par mal de produit concurrent, je n'ai pas trouvé mieux.
Reste à voi le prix, je n'ai pas encore eu des info.

A suivre.
Messages : Env. 10
De : Montluel (1)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Bonjour à tous ça fait 6 mois que je suis dans ma maison. J'ai installé une Duolix et je tiens à dire que je suis pas très content de cette double flux ( je la déconseille même ;) ).

Petite explication cette hiver l'échangeur à gelé, je vous dit pas le froid que la vmc soufflait.

J'ai envoyé cette VMC en SAV chez Atlantic pour eux test effectué avec de l'aire chaud pour vérifier le by-pass et l'échangeur, pas de problème de leur côté :s SAV de "me.de" ( test effectué à chaud et même pas à froid ).

Je leur ai indiqué aussi que la Vmc soufflait fort chez moi " je pensais à problème moteur ou de potentiomètre, qui est réglé chez moi à 90m3/h ( enfin en théorie car ce chiffre n'est même pas gradué....) ça souffle quand même pas mal mais le bruit est correct sauf dans la chambre qui à la bouche la plus proche du réseau d' insufflation...


Ma maison fait 130 m2, conduit rigide, caisson dans la buanderie, et dans la chambre si le débit est régler à 130m3/h le bruit n'est pas supportable :s


Bref je suis très mécontent..........

Des problèmes similaires chez vous ????
Messages : Env. 400
De : St Maurice En Gourgois (42)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Yvelines
j'ai fait poser une duolix en 2008 dans ma maison, les réseaux sont en tube galva, j'ai des silencieux dde 1 m de long avant les bouches dans les chambres + le silencieux jaune fourni en sortie de la machine

on n'entend pratiquement rien même dans les bouches soufflant dans le séjour, sans silencieux

aucun problème depuis 18 mois, seul défaut ça glougloute l'hiver à cause des condensats, mais c'est dans une buanderie

une thermographie faite en janvier 2009 a montré de l'air soufflé à 15-16° alors que l'extérieur était à -7° (et -15° la nuit précédente)
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Messages : Env. 600
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
loloacv a écrit:J'ai entendu parlé d'une nouveauté sur le Duolix.
Il s'agit d'une centrale qu'ils appelle "max" et qui présente plein d'avantage (gestion d'un puits canadien, affichage température, gestion d'auxiliaire).
il a un vrai by-pass total et une télécommande radio.

j'ai trouver un site dédié: http://www.duolixmax.fr/

J'ai regardé par mal de produit concurrent, je n'ai pas trouvé mieux.
Reste à voi le prix, je n'ai pas encore eu des info.

A suivre.


Bonjour,

j'ai fait installer la duolix max chez moi, elle tourne depuis hier.

Ayant une grande maison (environs 250 m²), les débits sont pour le moment relativement importants (165m³/h).

L'ensemble du réseau est en gaine annelée isolée.

Ce qui m'a surpris dans le bons sens (bruit quasi inaudibe pour les 8 bouches d'insufflation) pour les pièces d'extraction (cuisine, salle de bains, wc et dressing) c'est par contre un peu bruyant.

le groupe est placé contre un mur de mon grenier et ça fait tout de même un peu de bruit mais celui-ci n'est pas audible dans le reste de la maison.

afin d'éviter toute déperdition je vais faire une armoire technique isolée ça diminuera également le bruit.


n'hésitez pas si vous avez des questions.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

Après lecture de tous les messages, je dois dire cela m'inquiète un peu, car j'ai prévu d'acheter une duolix moi aussi (question de prix), je vais peut être devoir revoir ma copie. j'ai vu aussi la duolix, mais elle est recente et il n'y a pas vraiment de recul pour évoquer son fonctionnement.

Il faut que je revois ça de plus près!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Oui si tu peux oriente toi vers autre chose. Il me semble que la unelvent Akor HR est pas mal ;)
Messages : Env. 400
De : St Maurice En Gourgois (42)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Region Centre (28)
Bonjour,

je posssède une duolix et je dois effectuer pour la première fois le nettoyage de l'échangeur.
Avez-vous quelques conseils à me donner ?

Sinon, après un an de fonctionnement, on peut estimer que le fonctionnement en période hivernale est globalement satisfaisant,que le fonctionnement l'été reste à optimiser, que le bruit au niveau des bouches doit être réduit prochainement par la mise en place de pièges à son supplémentaires. En effet, pour que le bruit soit supportable, le réglage du débit est sur 70 m3/h, ce qui fait peu pour une maison de 135m²!!

A+
Messages : Env. 20
De : Region Centre (28)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
J'ai le même réglage que toi à environ 80m3/h réglage non indiqué sur le potentiomètre mais du coup le bruit est correct.

Autre point non négligeable, " si vous écoutez le bruit générer autour des portes de la Duolix vous remarquez que le caisson n'est pas étanche à 100% il y a des micro fuites tout autour " le remède est de scotché tout le contour extérieur ;) ( pas trop géniale pour une vmc de ce prix là ;s )
Messages : Env. 400
De : St Maurice En Gourgois (42)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 24 octobre 2024 à 12h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

41
abonnés
surveillent ce sujet
Voir