Bonjour,

avis aux possesseurs de VMC double flux : n'avez-vous jamais nettoyé votre échangeur ????
Messages : Env. 20
De : Region Centre (28)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Nous venons de faire installer une duolix max mais les températures de l'air à l'entrée et en sortie sont identiques ...comme si l'échangeur n'était pas actif.... ou le by pass activé...or il fait pour le moment 7 deg ext et 19 l'int.
Les réglages sont ceux préconisés par Atlantic notamment pour les valeurs seuils haut et bas (24/12 deg). Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner une piste ?

merci pour votre aide
zep



oh my god a écrit:
loloacv a écrit:J'ai entendu parlé d'une nouveauté sur le Duolix.
Il s'agit d'une centrale qu'ils appelle "max" et qui présente plein d'avantage (gestion d'un puits canadien, affichage température, gestion d'auxiliaire).
il a un vrai by-pass total et une télécommande radio.

j'ai trouver un site dédié: http://www.duolixmax.fr/

J'ai regardé par mal de produit concurrent, je n'ai pas trouvé mieux.
Reste à voi le prix, je n'ai pas encore eu des info.

A suivre.


Bonjour,

j'ai fait installer la duolix max chez moi, elle tourne depuis hier.

Ayant une grande maison (environs 250 m²), les débits sont pour le moment relativement importants (165m³/h).

L'ensemble du réseau est en gaine annelée isolée.

Ce qui m'a surpris dans le bons sens (bruit quasi inaudibe pour les 8 bouches d'insufflation) pour les pièces d'extraction (cuisine, salle de bains, wc et dressing) c'est par contre un peu bruyant.

le groupe est placé contre un mur de mon grenier et ça fait tout de même un peu de bruit mais celui-ci n'est pas audible dans le reste de la maison.

afin d'éviter toute déperdition je vais faire une armoire technique isolée ça diminuera également le bruit.


n'hésitez pas si vous avez des questions.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
Bonjour ZEP,

en effet c'est étrange et anormal (plusieurs possibiltés sondes défectueuses, bypass activé, machine mal réglée ou mal installée....).

Au niveau de la télécommande vous êtes en automatique ou en manuelle : il suffit d'appuyer une fois sur le bouton "i" et 2 fois avec la fléche de droite de la télécommande pour le savoir.

Combien de + sont affichés pour le rendement : appuyer une fois sur le bouton "i" et une fois sur la flèche de droite de la télécommande pour le savoir.

+=60% de rendement
++=70%
+++=80%
++++=90%
+++++=100%

Pouvez me, donner un maximum de détail sur votres installation :

réseau linéaire ou pieuvre :?

nombre de bouche d'inssufflation : ? (fixe ou réglable, références atlantic des produits).

nombre de bouche d'extraction : ? et leur type (fixe ou réglable, références atlantic des produits).

L'idéal serait un plan pour visualiser le réseau et où est placé la centrale duolix max.

Votre installateur à t'il effectué des réglages sur les bouches d'inssuflation?

Normalement vous devez disposer d'un dimensionnement pour équilibrer soufflerie et extraction.

Une fois que vous m'aurez transmis tous ces éléments je pourrais peut être vous aider.

Cordialement.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
BONJOUR, NOUS AVONS INSTALLE 1 VMC DOULIX MAX EST A NOTRE AVIS IL Y A UN PROBLEME
L AIR ENTRANT EST A 11 ET RESORT CHEZ NOUS A 16
LAIR PRIS DANS LA MAISON EST DE 23 ET RESSORT DEHORS A 17
IL N Y AS QU UNE CROIX AU NIVEAU DE L EFFICACITE
ON APPELLE ATLANTIC IL NOUS DISENT QU ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT QUE FAIRE?
SI QU ELQUN PEUT NOUS AIDER MERCI
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lililou54 a écrit:BONJOUR, NOUS AVONS INSTALLE 1 VMC DOULIX MAX EST A NOTRE AVIS IL Y A UN PROBLEME
L AIR ENTRANT EST A 11 ET RESORT CHEZ NOUS A 16
LAIR PRIS DANS LA MAISON EST DE 23 ET RESSORT DEHORS A 17
IL N Y AS QU UNE CROIX AU NIVEAU DE L EFFICACITE
ON APPELLE ATLANTIC IL NOUS DISENT QU ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT QUE FAIRE?
SI QU ELQUN PEUT NOUS AIDER MERCI


Bonjour pourriez vous ne pas écrire en majuscules ça donne l'impression que vous criez.

la duolix max est une double flux haut rendement donc un rendement de 60% (1+) n'est pas très normal.

il me faudrait davantage d'informations pour pouvoir vous aider :

réseau linéaire ou pieuvre :?

nombre de bouche d'inssufflation : ? (fixe ou réglable, références atlantic des produits).

nombre de bouche d'extraction : ? et leur type (fixe ou réglable, références atlantic des produits).

L'idéal serait un plan pour visualiser le réseau et où est placé la centrale duolix max (dans un local chauffé ou non?)

Votre installateur à t'il effectué des réglages sur les bouches d'inssuflation?

Normalement vous devez disposer d'un dimensionnement pour équilibrer soufflerie et extraction.

Une fois que vous m'aurez transmis tous ces éléments je pourrais peut être vous aider.

Cordialement.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
oh my god a écrit:
lililou54 a écrit:BONJOUR, NOUS AVONS INSTALLE 1 VMC DOULIX MAX EST A NOTRE AVIS IL Y A UN PROBLEME
L AIR ENTRANT EST A 11 ET RESORT CHEZ NOUS A 16
LAIR PRIS DANS LA MAISON EST DE 23 ET RESSORT DEHORS A 17
IL N Y AS QU UNE CROIX AU NIVEAU DE L EFFICACITE
ON APPELLE ATLANTIC IL NOUS DISENT QU ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT QUE FAIRE?
SI QU ELQUN PEUT NOUS AIDER MERCI


Bonjour pourriez vous ne pas écrire en majuscules ça donne l'impression que vous criez.

.


+1

Merci de bien vouloir éditer votre message ( en haut à droite )

Cordialement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
merci je pose tt ces questions a mon mari et vous redonne tt ceci
cordialement
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
donc il y a 6 bouches d inssuflations
5 bouches extractions
le rseau est lineaire
la vmc est place au grenier mais celle ci est isolee
aucun reglage de bouches n as ete effectue
voila je pense que tout y est
cordialement
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lililou54 a écrit:donc il y a 6 bouches d inssuflations
5 bouches extractions
le rseau est lineaire
la vmc est place au grenier mais celle ci est isolee
aucun reglage de bouches n as ete effectue
voila je pense que tout y est
cordialement



Re,

ok nous y voyons déjà un peu plus clair.

Normalement vous auriez du au minimum obtenir soit une étude de dimensionnement de votre installation soit un réglage via un anénomètre à fil chaud ou autre.

Vous ne pouvez pas espérer un fonctionnement optimal de votre installation si celle-ci n'est pas correcement installée ou réglée.

d'autant plus que le caisson (même si vous l'avez isolé) doit être placé dans un local chauffé et isolé pour être performant, ce qui n'est pas votre cas.

l'ensemble du réseau est il isolé? où passe t'il?est ce de la gaine isolé, du glava, des gaine plates ou autres?

la première chose à faire :

1° Recontactez l'installateur (au fait est ce une entreprise spécialisée dans les vmc, un électricien ou autre?) et lui demander de venir effectuer les réglages des bouches d'inssufflation et des bouches d'extraction (si à débit réglable) et régler le débit au niveau du caisson.


2°Ensuite j'ai besoin d'encore plus de précision que ce que vous m'avez donné :

Quelles sont les caractéristiques de vos 5 bouches d'extraction (débit fixe ou réglable, références atlantic ou autre marque des produits).

Quelles sont les caractéristiques de vos 6 bouches d'inssuflation (débit fixe ou réglable, références atlantic des produits).
(fixe ou réglable, références atlantic des produits).

Quel est le volume de chacune des pièces desservies par le réseau.

il faut me donner les caractéristiques de la façon suivante :

cuisine: 1 bouche d'extraction à débit fixe de 65m³/h pour un volume de 40 m³
chambre 1: 1 bouche d'inssuflation réglable pour un volume de 32 m³
faire de même pour toutes les pièces de la maison.


Disposez vous d'un Diagnostic de Performance Energétique de votre logement, quelle est son année de contruction, quelle est l'isolation des murs, sols, toitures.

les caractéristiques de vos fenêtres, le type de chauffage et la superfcie totale de la maison.

En effet une VMC Double Flux à Haut Rendement nécessite une très bonne étanchéité à l'air pour être performante, si vous avez une maison ancienne mal isolée vous n'aurez jamais un bon rendement de votre installation.

Une fois tous ces éléments en ma possession je pourrais être encore plus précis dans mes réponses et les solutions envisageables.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
alorrs le genier est bien isole aussi+le caisson et de plus il est fixe sur le mur interieur
le reseau est completement isole et il passe dans des gaines isolees
les bouches d inssuflations sont reglables
les bouches d extractions sont fixes
en esperant que tout cela puisse vous aider
cordialement
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lililou54 a écrit:alorrs le genier est bien isole aussi+le caisson et de plus il est fixe sur le mur interieur
le reseau est completement isole et il passe dans des gaines isolees
les bouches d inssuflations sont reglables
les bouches d extractions sont fixes
en esperant que tout cela puisse vous aider
cordialement




Manifestement votre réseau est correctement installé,

2 hypothèses peuvent être retenu :

1° les mauvais résultats ne peuvent provenir que d'un non réglage des différentes bouches pour équilibrer la soufflerie et l'extraction ou d'un problème sur le caisson en lui même.

Comme je vous l'ais dit contactez votre installateur et exiger un réglage de toutes vos bouches.

2° il y a des pertes de charges (fuite au niveau de votre réseau) ou votre maison n'est pas suffisement bien isolée.

Je suis désolé mais je ne peux vous aider davantage car vous n'avez pas répondu à toutes les questions que je vous ais posé.

Il faudrait venir sur place pour vérifier l'ensemble du réseau.

Bon courage à vous.

Bien cordialement.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
la maison est tres bien isolee puisque c est 1 construction neuve nous y sommes depuis aout et mon mari a isole
au miux avec de la gr32 en 200
pour le reste des questions nous y repondrons o retour de mon mari
cordialement
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lililou54 a écrit:la maison est tres bien isolee puisque c est 1 construction neuve nous y sommes depuis aout et mon mari a isole
au miux avec de la gr32 en 200
pour le reste des questions nous y repondrons o retour de mon mari
cordialement


madame,

je suis désolé de vous dire que votre maison ne fait que respecter la RT2000 si il s'agit de 20 cm de gr32 pour la toiture, elle n'est donc pas bien isolée elle répond juste aux normes d'il y a plus de 5-6 ans.

elle aurait du être isolée selon les normes de la RT2005.

J'atetndrais le retour de votre mari et toutes les précisions demandées pour essayer de vous aider dans la limite de mes compétences.

Bien cordialement.
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Xousse (54)
les murs gr 32 en 140
sous toiture 200+2x100
toutes les gaines sont isoles +600 mm de laine de verre autour
1 cuisine ouverte 11.5m2 1 bouche 125mm fixe
sallon salle a manger 44 m2 2 bouches debit reglable 80mm
bureau 10.5 m2 1 bouche reglable 80mm
1 sdb 9m2 1 bouche 80mm fixe
1 piece d eau 4m2 1 bouche fixe 80mm
2wc 1.5m2 chacun bouche fixe 80mm
2 chambres 10m2 chacune bouche reglable 80mm
chambre 17m2 bouche reglable 80mm
voila en esperant que vous pourrez nous aider au mieux
cordialement
Messages : Env. 10
De : Xousse (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lililou54 a écrit:les murs gr 32 en 140
sous toiture 200+2x100
toutes les gaines sont isoles +600 mm de laine de verre autour
1 cuisine ouverte 11.5m2 1 bouche 125mm fixe
sallon salle a manger 44 m2 2 bouches debit reglable 80mm
bureau 10.5 m2 1 bouche reglable 80mm
1 sdb 9m2 1 bouche 80mm fixe
1 piece d eau 4m2 1 bouche fixe 80mm
2wc 1.5m2 chacun bouche fixe 80mm
2 chambres 10m2 chacune bouche reglable 80mm
chambre 17m2 bouche reglable 80mm
voila en esperant que vous pourrez nous aider au mieux
cordialement


Bonsoir,

effectivement votre maison est bien isolé, donc pas de soucis de ce côté là

si j'addtionnes toutes les surfaces on aune superfice de 119 m² en prenant une hauteur moyenne de 2.5m on a un volume 300 m3 environs/

Votre réseau est répartie de la faàon suivante

la cuisine doit être une bouche de 45 m3/h
pour les 2 wc il doit s'agir de débit fixe à 15m3/h
la sdb c'est 30m3/h
la pièce d'eau 15m3/h

normalement vous devriez avoi un débit extrait par heure de 120 m3/h il faut régler vos bouches de tel sorte que votre réseau soit équilibrée soit 120 m3/h d'inssuflation.
ce résultat vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'un anénomètre qui va mesurer le débit des bouches d'inssuflation.

Il suffira ensuite de les tourner pour aumgenter ou réduire le débit.


bon courage tenez moi au courant
Messages : Env. 20
De : Nouvion Le Comte (2)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 30 octobre 2024 à 08h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

41
abonnés
surveillent ce sujet
Voir