Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
Bonsoir,

Nous faisons construire une maison à étage en ossature bois, et nous avons choisi une VMC double flux. En MOB, les conduits ne peuvent pas passer dans les cloisons. Le problème est que les conduits des bouches d'aération du rdc doivent passer par l'étage pour aller dans les combles.

Stratégiquement pour éviter de faire passer les tuyaux n'importe où, nous souhaitons les descendre au niveau des placards et utiliser le plancher pour les placer aux endroits voulus.

Quelles sont les normes et les possibilités pour faire passer les conduits dans le plancher ? Est-il possible de traverser les pannes ?


Merci
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 4000 message Avignon (84)
tu peux utiliser de la gaine plate de chez aldes ou comme tu l as dit passer via placards, chez moi l epaisseur de l isolant est assez epais pour passer les tuyaux a l interieur
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
guillaumefgas a écrit:tu peux utiliser de la gaine plate de chez aldes ou comme tu l as dit passer via placards, chez moi l epaisseur de l isolant est assez epais pour passer les tuyaux a l interieur

Merci pour l'info, nous allons pouvoir en parler au constructeur qui travaille avec Aldes justement Wink.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Dans le DTU 31.2 (MOB), il est dit:
Perçage des solives:Trou circulaire de diam. <= au 1/4 de la hauteur de la solive (ex. solive de 200, trou de 50), à plus de 5 cm de la rive, et à 3xhauteur de la solive par rapport à l'appui de celle-ci (solive de 200, perçage à 600 de son point d'appui.
Entaillage des solives: En extrémité de solive, hauteur entaille <= au 1/3 de la hauteur de solive, largeur entaille <= à la moitié de la hauteur de solive (pour une solive de 200, entaille l=100, h=66).
Dans toutes les autres configurations, le calcul de structure s'impose; celle-ci peut être renforcée.
Attention également aux règles bois-feu, DTU 88, lors de création de gaines.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
Citation: Perçage des solives:Trou circulaire de diam. <= au 1/4 de la hauteur de la solive (ex. solive de 200, trou de 50), à plus de 5 cm de la rive, et à 3xhauteur de la solive par rapport à l'appui de celle-ci (solive de 200, perçage à 600 de son point d'appui.
Entaillage des solives: En extrémité de solive, hauteur entaille <= au 1/3 de la hauteur de solive, largeur entaille <= à la moitié de la hauteur de solive (pour une solive de 200, entaille l=100, h=66).
Dans toutes les autres configurations, le calcul de structure s'impose; celle-ci peut être renforcée.
Attention également aux règles bois-feu, DTU 88, lors de création de gaines.


Nous avions déjà croisé l'information, mais le technicien était septique sur ça.

Il nous a confirmé qu'il y avait un espace de 70mm entre le plafond et les pannes, donc il serait possible de passer des gaines plates mais reste à confirmer, nous en saurons plus d'ici mardi .
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir