Retour
Menu utilisateur
Menu

Compteur EDF provisoire

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 22.079 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour à tous,
Je dois faire installer un compteur de chantier pour avoir l'électricité pendant la durée des travaux mais edf me demande de fournir le coffret équipé.
Je voudrais savoir de quoi est composé ce coffret, a quel texte je peux me reporter pour avoir des infos ?
Merci
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Qui te demande ce compteur ? Toi ou le constructeur ? Pour quelle duree ?
Un compteur de chantier se loue 40 euros/mois ou s'achete neuf 400 euros.
EDF ne veut pas chez moi installer un compteur provisoire dna le coffret existant, car l'installation provisoire doit etre aux normes, donc disjoncteur,etc....
Mon MOE m'en a demandé un au debut, mais vu qu'EDF ne fournit plus le simple compteur provisoire avec l'abonnement, il va finalement chercher de son cote pour me le fournir.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Il ne faut pas oublier de prévoir un 30 MA, c'est obligatoire, même pour le coffret chantier.
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Je construis moi même ma maison avec l'aide de la famille donc je dois me débrouiller par moi même pour me trouver le matériel d'installation provisoire.
Mon terrain n'est pas encore viabilisé donc pas encore de coffret en limite de propriété.
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Attention, le contrat avec EDF pour le coffret chantier te permet d'ouvrir un compteur pendant 3 mois, renouvelable 1 seul fois ....
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
6 mois ca sera toujours mieux que rien alors Huh
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
La prestation de branchement nous a couté 214 euros (forfait). Bon , le gars a mis un casque, des gants doublés, et il a vérifié que le système est conforme.
Ensuite un deuxième passe pour faire l'ouverture. A cette date commence tes premiers 3 mois.
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il y a aussi la solution du groupe électrogène...
Messages : Env. 1000
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Le groupe est trop contraignant et revient cher à l'emploi Sad
Rien que le bruit, mes futurs voisins ne vont pas me supporter longtemps et les temps d'utiliation d'un groupe sont trop courts, souvent c'est 2 ou 3 heures maximum et 2 heures de repos.
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Jcm, moi j'ai recu le fascicule d'EDF, et il est noté que l'alimentation en provisoire est d'une duree maxi de 1 an. Si besoin de plus, recontacter l'agence.
Mais ca ne parle pas de 3 mois renouvelable a 6 mois max.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Pour moi, le contrat que j'ai signé avec EDF était de 3 mois.
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Un gros déterrage de topic !

On m'a prêté un coffret provisoire qui a servi l'an dernier, donc je ne me suis pas inquiété pour son contenu...

Je suis allé le chercher hier soir et là, surprise... pas d'inter diff 30 mA et pas de disjoncteur, même pas de rail pour les brancher Sad ... et EDF passe vendredi (demain) me le brancher Crying

Je fais quoi à votre avis ?

Je tente une installation de dernière minute ou je vais en louer un ?

Ne jamais compter que sur soi même !
Ne jamais compter que sur soi même !
Ne jamais compter que sur soi même !
Ne jamais compter que sur soi même !
Ne jamais compter que sur soi même !
Mad
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Sans 30mA ils ne te le brancheront pas. Tu peux éventuellement en prévoir un qui se branche en ligne sur une PC (genre Merlin Gérin).

Tu installes un socle et tu le branches dessus.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Il y a pas un compteur et un inter/disjoncteur général sur ce boitier ? S'il a servi, il doit pouvoir servir non ?
Tu peux pas mettre ces éléments (différentiel et disjoncteur) chez toi sur un tableau provisoire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Bon, merci pour votre aide.

J'ai récupéré les différents éléments et j'ai tout installé en urgence sous la pluie Mad

Apparement le propriétaire du boitier s'était fait tirer le disjoncteur de branchement...
Le reste du matos était dans le socle. Oui je sais, la honte... Blush Laugh

On verra demain, s'ils sont contents avec tout ça.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ZoD a écrit:Bon, merci pour votre aide.

J'ai récupéré les différents éléments et j'ai tout installé en urgence sous la pluie Mad

Apparement le propriétaire du boitier s'était fait tirer le disjoncteur de branchement...
Le reste du matos était dans le socle. Oui je sais, la honte... Blush Laugh

On verra demain, s'ils sont contents avec tout ça.


Bon alors tu as le jus ? Tiens nous au courant Wink
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
No problemo, je suis branché... Cool

Z'ont pas fait d'histoires.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ZoD a écrit:No problemo, je suis branché... Cool

Z'ont pas fait d'histoires.

Qu'est ce que tu leur as fourni, différentiel, disjoncteur ?
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Dans l'ordre :

1 sectionneur,
1 compteur (normalement fourni par EDF),
1 disjoncteur de branchement 500 mA,
1 inter. diff. 32A 30mA,
1 disjoncteur 16 A,
1 PC,

Le tout dans des boîtes EDF homologuées.
Le câble d'alim 16mm2 R02V dans une gaine PTC.
Pour l'espace entre mon compteur provisoire et la borne EDF est protégé (en plus) par un tube acier.

C'est clair ?
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ZoD a écrit:Dans l'ordre :

1 sectionneur,
1 compteur (normalement fourni par EDF),
1 disjoncteur de branchement 500 mA,
1 inter. diff. 32A 30mA,
1 disjoncteur 16 A,
1 PC,

Le tout dans des boîtes EDF homologuées.
Le câble d'alim 16mm2 R02V dans une gaine PTC.
Pour l'espace entre mon compteur provisoire et la borne EDF est protégé (en plus) par un tube acier.

C'est clair ?


Chiche que tu nous fais une belle photo.

Pour la câble de 16² tu l'avais et tu en as profité ou c'est demandé par edf.
Je trouve que cela fait bien gros pour une construction.
A+
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
slicks a écrit:Pour le câble de 16² tu l'avais et tu en as profité ou c'est demandé par edf.


Bah, c'était déjà sur le coffret qui est composé à 80% de récup.
Je vous fait une photo et je vous l'emballe Happy

@+
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Lundi les photos, promis... Blush
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

ZoD!

Concernant le sectionneur, j'ai une question, car j'ai aussi récupéré un coffret de chantier pour ma construction. Dans mon cas, dans le sectionneur (c'est comme 2 porte-fusible), il n'y a pas de fusibles. Est-ce que c'est EDF qui les met? J'ai reçu une doc. d'explicative de EDF, mais elle n'en parle pas.

Merci,

jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Bah, j'ai oublié les tofs Blush

Dans mon sectionneur, il y avait un fusible et une "barre". Il faut téléphoner au service technique EDF, ce qu'ils mettent ou pas dépend de ta région.

Chez moi, ils mettent en place le compteur uniquement.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Les voilà :



Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
C'est du grand luxe au niveau de la présentation !
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Joke ?

C'est un coffret qu'on m'a prêté, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire...

Je doit être dans la moyenne.

Il ne faut pas qu'il soit trop beau le coffret, sinon je me le fait piquer.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Non, franchement, la plupart des coffrets de chantier que j'ai vus sont de vulgaires coffrets gris ayant beaucoup souffert, des ancien modèles gris moches ou des petits caissons minables accrochés à la va comme je te pousse.

Le tien, il est bien.

Où as-tu pris la terre ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
olivier7cles a écrit:

Où as-tu pris la terre ?


Huh Huh Huh

Euh voyons, dans la terre avec un piquet de terre ??? 3


Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Pas mieux !

Un piquet alu planté juste à côté.

PS: Ce coffret me coûte : une bonne bouteille, je m'en sort bien Biggrin
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir