On y arrive enfin!

Donc je prendrais avec plaisir vos remarques et conseils sur mon plan de tableau électrique.
J'ai déjà fait des modifs suites à la lecture de vos posts, voici le résultat :






A noter que le plancher chauffant sera dans un tableau à part (ce qui m'a libéré plein de place, plus de souci avec les 20%, top!).
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 200
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Ta dernière ligne risque d'être un peut chargée.

Pour le circuit lumière,n'est-il pas obligatoire de faire un circuit dédié pour l'extérieur ?

a+
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Meuse
lasansue a écrit:Bonsoir,

Ta dernière ligne risque d'être un peut chargée.

Pour le circuit lumière,n'est-il pas obligatoire de faire un circuit dédié pour l'extérieur ?

a+


pour l extérieur si la lampes est accrochè a la maison pas besoin sinon oui il faut un depart separè mais je conseil de mettre toute lumieres ext sur un disjoncteur a cet usage

shampra
il faut que tu fasse un id 63A uniquement pour ton chauffage et rien d autre dessus eventuellement pour ton cumulus ,
par contre tu as bien du 2.5 entre le disjoncteur et le contacteur du cumulus a mon avis ton type a pour ta cuisine et surchargè ou alors mets un 63A
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Pour les lumières, oui, elles seront toutes sur façade donc pas de souci; j'ai quand même placer tout ça sur un circuit précis (avec les 2 PL du garage, moins important). Sinon, j'ajouterais un 16A pour ne pas mettre le garage avec...


Amperes55
-> pour le chauffage, il s'agit juste de l'étage (le plancher chauffant aura son propre coffret de répartition), pour une puissance estimé de 4800W. Donc au max 22A environ (les 2*25... bah, erreur de livraison non remboursable, alors je les place là où il ne gêneront pas ;)). Du coup, y a-t-il vraiment un intérêt à l'id 63A?
J'ai estimé avec une formule donnée sur le forum, ça donne du 38A en besoin sur cette ligne. MAis si je me plante, redis moi (je croise les doigts... pour mon budget ;)).
-> 2,5 vers le contacteur... paf, merci, j'ai zappé!
-> Mon type A cuisson, j'avais estimé toujours avec la formule à 35,6A de besoin théorique, me suis planté? Dans ce cas, je vais voir pour inverser par exemple le volet roulant (3ème ligne) et le lave-vaisselle (... pour quand on en aura ).

Si j'ai juste des problèmes de surcharge, c'est top, merci à tout le forum que j'ai parcouru encore et encore!
Messages : Env. 200
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Meuse
slt shampra

ne melange pas le chauffage avec les lumieres et les prises

sur ton type A cuisine laisse ton foure ton lave vaisselle et 2 circuit lumières ton lave linge et tes pc gtl tu les mets a la place de tes convecteurs
par contre il faut tu mettes tout ton chauffage sous le même id et mets aussi ton cumulus

si ta vraiment un soucis j essaierais de te faire un schéma de ton tableau (à main levè) attention suis pas picasso lol
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour ma part, je met des disjoncteurs de 16A pour l'éclairage et de 20A pour les PC. ça laisse un peu plus de marge.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Shampra a écrit:
J'ai estimé avec une formule donnée sur le forum, ça donne du 38A en besoin sur cette ligne.


Ah, cette formule m'intéresse... Comment estimes t'on la "charge" de chaque ID ?

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
JC :
Pour la formule, c'est le coefficient de simultanéité (0,7 pour les PC, 0,5 pour les luminaires et 0,3 pour les lignes directes).

Post à lire (source) : https://www.forumconstruire.[...]c-31678.php

JB :
Avec du 10A et 8 PL, chaque PL pourra déjà atteindre dans les 300W, ça laisse déjà une joli marge (et dans mon cas, quasi tout les circuits n'ont que 5PL). Pas que je critique, j'ai bien des 25A pour mes chauffages ( soit 5750W possible alors que le besoin sera d'environ 2400/circuits )

Amperes55 :
Le fait de séparer chauffage et lumières, c'est pour respecter une norme, ou pour des raisons de puissances? (ah, et sur le A faut garder le lave ligne... même si dans mon cas j'ai du type A quasiment partout)
Je vais voir pour redistribuer, mais ne pourrais pas mettre que convecteurs et cumulus sur un ID (surcharge des autres). Ou voir si je pourrais squatter le tableau mis en place par le chauffagiste qui me fait le plancher chauffant...

Merci, je continue à voir ça
Messages : Env. 200
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
attention avec des disjoncteur de 25A, en aval les fils doivent etre de 4mm² et non de 2.5mm²

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
... ah, ça, ça refroidi, c'était trop simple pour être vrai .
Merci pour la remarque, je n'avais pas du tout ça en tête. Plus qu'à me trouver 2*16A comme prévu au départ et vois si mes 25A servirait à quelqu'un d'autre :/.
Messages : Env. 200
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir