Bonjour à tous,

J'aimerai avoir votre avis sur notre schéma de plomberi pour une construction neuve.
Elle sera faite en PER

Est-ce que vous voyez des choses qu'il manque ou alors une grosse bourde quelque part ?
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

- si le schéma correspond à peu près à l'implantation j'alimenterais l'evier cuisine à partir de la 1ère nourrice.
- j'ajouterais un réducteur de pression à l'arrivée générale.
- le compteur est normalement en limite de propriété donc un robinet d'arrêt à l'arrivée générale dans la maison. (en cas de pb, çà évite de courrir jusqu'au regard Wink )
- des robinets d'arrêt à chaque nourrice (plus facile pour bricoler)
- robinet d'arrêt pour le cumulus
- robinet d'arrêt avec purge pour le robinet extérieur (pour le vider pour l'hiver).

voili voilou, je laisse la place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Drome
Bien reçu !

Effectivement, il y a des choses auquels j'avais pensé, mais "oublié dans le plan"

Encore merci,

Sinon, rien de "grave" ?
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
normalement, le système de clapet anti retour n'est pas conforme pour séparer le réseau d'eau de pluie et le réseau d'eau de ville.
Il faut un flexible que tu viens brancher soit sur l'alimentation eau de pluie, soit sur l'alim eau de ville.

Pas de commentaire sur le "pourquoi un flexible est mieux qu'un clapet ???", mais c'est la règle Sad

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Tarn
Bonjour
Toute interconnexion entre le public et le privé est interdite.
Quid si votre clapet antiretour placé sur le réseau public se dégrade et que vous ne le voyez pas?
Par contre ce qui n'est pas interdit, c'est de remplir votre citerne avec de l'eau publique par d'alimentation avec un système de flotteur (comme les WC amélioré). Quand il n'y a pas assez d'eau le flotteur se déclenche.
Mettre un système de trop plein situé en dessous de l'arrivée de l'eau publique
A+
Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Drome
Je prends note de vos remarques, donc un flexible ? Interessant, comme vous je suis étonné, mais bon si c'est comme ça.

Ensuite pour ce qui est interdit, j'en suis sur, cependant entre ce qui doit être fait et ce qui ce fait dans la réalité je pense qu'il y a un "gouffre".

Moi je pars d'un principe : l'eau est chere, et qui plus est, devient un luxe.
Lorsque l'on voit des gens qui n'ont pas d'eau, et que nous on passe de l'eau potable pour nettoyer des toilettes, ca m'exaspère !

Enfin merci de vos remarques pour le flexible, j'ai bien noté[/quote]
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Tarn
Mais où est le problème, si votre flotteur est réglé en fond de cuve pour ne remplir que 20 à 30 L d'eau publique, à la moindre pluie il ne sera plus fonctionnel?
Par contre si vous polluez l'eau publique cela risque de vous coûter trés cher, surtout si vous n'avez pas fait la déclaration à la DDASS. Quid du respect des autres pour des frais minimes?
Et puis c'est une question aussi de confort puisque vous n'aurez pas à vous en occuper.
A+
Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour,
L'idée du robinet flotteur est bonne a la condition de surveiller régulièrement l'installation car une défaillance de celui-ci peut entrainer une belle consommation d'eau "potable".
Pour la pollution du réseau d'eau publique le seul risque est de polluer l'eau chez vous dans la mesure ou toute société des eaux qui ce respecte pose sur votre branchement (après le compteur) un raccord composé de deux purges et d'un clapet.
Une solution serait d'utiliser une vanne a boisseaux sphérique 3 voies avec passage en "L",qui est en fait une vanne avec deux entrées et une sortie,on bascule de l'une sur l'autre.donc pas de passage d'un réseau a l'autre et possibilité de placer un clapet sur chaque entrée.
Si l'on veut vraiment rester dans les "clous" il faut aussi placer un compteur sur votre réseau provenant de la récupération des eaux de pluies,d'un puits ou d'un forage. Car le retraitement de cette eau "gratuite" que vous rejetez dans le réseau d'assainissement collectif a un cout auquel vous devez normalement participer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Drome
ne le prenez pas mal, mais il y a encore des gens tellement reticents avec la recuperation d'eau. Je sais que ça engendre un certain coût de départ seulement, suivant ce que vous souhaitez en faire, l'amortissement peut se faire tres rapidement.
Je ne souhaite pas faire une installation dans le but de polluer le réseau public, même si, beaucoup de personnes n'y prettent attention lors de leur installation.
Cette installation a pour but de respecter l'environnement et de faire des economies d'eau,
Merci des conseils pour le flotteur, je note egalement. Vous parlez bien d'une pompe immergée avec un flotteur ?
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Tarn
Je parle de mettre un flotteur au fond (avec une trés faible marge de manoeuvre) dans votre cuve (même système que les WC) uniquement pour couper ou activer l'eau du réseau public.
Il faudra le régler afin qu'une quantité minime d'eau (par exemple 10l ou moins) soit envoyée, ainsi une petite pluie va faire remonter le niveau de la cuve au dessus du flotteur et vous n'utiliserez à nouveau que l'eau de pluie.
En fait, c'est tout bête.
Gardez votre surpresseur car c'est ce qui va le mieux.
A+
Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Je mettrais également un clapet antiretour entre le surpresseur et la citerne, juste avant le surpresseur pour éviter que ce dernier ne se désamorce entre 2 pompage.
Filtration de l'eau de pluie, à ne pas négliger et que ne vois pas.
Suivant le surpresseur, prévoir un dispositif de cuve vide et ne fasse pas tourner le surpresseur jusqu'à sa destruction. En votre abscence, la machine à laver peut tourner et votre cuve peut se retrouver vide.
Pour ce qui est du réseau public, j'ai le même branchement chez moi. Il suffit de couper l'arrivée de la citerne et ouvrir le réseau public et aucun mélange n'est possible. Quelques étiquettes sur les vannes au cas où une autre personne devrait tourner les vannes à ma place et le tour est joué.
Bon investissement.
Tu as calculé ton budget pour tout celà?
En autoconstruction?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
Messages : Env. 1000
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
henri81 a écrit:Je parle de mettre un flotteur au fond (avec une trés faible marge de manoeuvre) dans votre cuve (même système que les WC) uniquement pour couper ou activer l'eau du réseau public.
Il faudra le régler afin qu'une quantité minime d'eau (par exemple 10l ou moins) soit envoyée, ainsi une petite pluie va faire remonter le niveau de la cuve au dessus du flotteur et vous n'utiliserez à nouveau que l'eau de pluie.
En fait, c'est tout bête.
Gardez votre surpresseur car c'est ce qui va le mieux.


Ce qui n'est pas top dans ce système, c'est le risque d'envoyer des dizaines de mètres cube d'eau si le système s'enraie (comme cela arrive régulièrement pour une chasse d'eau).
De plus, cela t'oblige également à faire fonctionner la pompe (et donc consommer de l'eletricité) alors que la même eau de ville pourrait être utilisée directement mise en pression par le réseau.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Drome
Merci de vos reponses, juste une precision :
Quel dispositif pour que lorsque la cuve est vide, le système passe automatiquement sur le réseau public ? Comme pour la machine à laver par exemple. J'aimerai que ca se fasse seul sans qu'on ai besoin d'y penser.
Sinon ok pour le clapet antiretour entre la cuve et surpresseur
Pour le prix de l'instal, je n'ai pas encore calculé, mais ca va tourner aux alentours des 3000€
La cuve de 5500l fait 980€ livrée
Le surpresseur avec reserve de 60l 250€
Pour le reste je vous mettrai la suite un peu plus tard
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Il existe des systèmes qui basculent automatiquement de la cuve vers l'eau de ville.
Tu pourras trouver ce genre de choses chez les distributeurs de matériel de récup' d'eau de pluie sur le net, ou dans les magasins proches de chez toi.

Je sais que ce n'est pas donné, personnellement, je m'en étais passé. J'ai un appareil qui me donne le niveau d'eau dans la cuve directement du garage.
De plus, depuis plus d'un an que ma cuve est installée (10 m3 pour toilettes, machine à laver et arrosage), je n'ai pas encore eu besoin de basculer sur l'eau de ville.

Et au pire, même si je ne faisais pas attention et que la cuve soit vide, la pompe se met en défaut, et elle repart avec après l'avoir débranchée / rebranchée. Il n'y a donc pas de risque de casser quelque chose.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
jbdu49 a écrit:
Je sais que ce n'est pas donné, personnellement, je m'en étais passé.
JB

+ 1. Une seule fois vidée complètement pour une 5 m3 depuis le mois d'avril. C'était lors de l'arrosage pour les semis gazon.
De plus, plus on rajoute d'automatisme + il y risque de problème.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
Messages : Env. 1000
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 15h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir