Disjoncteur différentiel de branchement Baco

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.501 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour,
je vais mon DDB 500mA et j'aimerais savoir si les câbles d'alimentation se branchent sur les bornes du bas ou du haut du disj?
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
l'alimentation d'un disjoncteur ce fait toujours par le haut! en cas d'impossibilité, c'est autorisé avec un marqueur sur le disjoncteur "Attention alimentation par le bas"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
bonjour, je te dis ça comme ça.... mais si ton disjoncteur est le 500mA, c est celui de ton arrivée EDF. donc tu te branche dessous. celui sur lequel tu te branche dessus, est celui qui est en tete sur ton tableau electrique, c est sois un 30mA sois un 300mA
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
En fait voilà comment est confguré ma construction :
- bordure terrain : coffret EDF avec compteur Disj de BRanchement
- 87 ml de câble 2x50mm²
- (je voudrais mettre une coupure générale) dans la maison donc un Disj de Branchement 500mA Baco
- ensuite je vais au bornier phase et neutre
- enfin je distribue à mes inter diff (4)

Qu'en pensez vous?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
willwind a écrit:En fait voilà comment est confguré ma construction :
- bordure terrain : coffret EDF avec compteur Disj de BRanchement
- 87 ml de câble 2x50mm²
- (je voudrais mettre une coupure générale) dans la maison donc un Disj de Branchement 500mA Baco
- ensuite je vais au bornier phase et neutre
- enfin je distribue à mes inter diff (4)

Qu'en pensez vous?

Merci

Oui, c'est bon j'ai à peu près la même configuration.
Sauf que j'ai preféré mettre un interrupteur modulaire en tête de tableau pour assurer le sectionnement complet de l'installation.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Sinon il n'y a pas de souci selon vous?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
D'après ce que tu veux faire, oui, j'ai eu mon consuel avec une config. identique.

Faut juste vérifier si le 50 mm2 rentre dans le baco, sinon faudra acheter 2 fouet ou flamèche (ca dépends des appellations) pour raccorder le cable d'alimentation.
D'ailleurs après réflexion, même si ca rentre dans le baco, perso j'en prendrais car jouer avec du 50 mm2 ca doit être coton.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il vaut mieux des fouets. J'en ai bavé avec mon 2x35², alors du 50²... W00t
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Matt a écrit:Il vaut mieux des fouets. J'en ai bavé avec mon 2x35², alors du 50²... W00t


J'ai pas raccordé le mien mais j'ai prévu les fouets Tongue
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
je vais tenter sans les fouets mais sinon j'en ai 3 paires.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Ho oui, LE FOUET W00t W00t W00t !!!
Quoique, les flamèches W00t W00t W00t !!!

J'adore la construction Tongue !

dejaout

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
Matt a écrit:Il vaut mieux des fouets. J'en ai bavé avec mon 2x35², alors du 50²... W00t


Biggrin hein que c est evident lol ,

will je te conseilles le fouet de raccordement tu vas y gagner tu temps de la sueur et surtout tu resteras calme lol
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tu peux également ne pas mettre de disjoncteur à l'intérieur et mettre un interrupteur sectionneur bien évidence en tête de ton tableau pour assurer la coupure d'urgence.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Ca y est je me suis énerver une bonne 1/2 pour finalement prendre les fouets. En 5 min c'étais fait.
J'ai du en mettre une paire pour l'arrivée dans le DDB une paire à la sortie du DDB et après j'ai réussi avec un bout de 50² a aller sur les bornier phase et neutre.

Par contre je suis en plein raccordement de mon tableau et j'ai des soucis.
POuvez vous m'aider.
J'ai 7 appareils de chauffage électrique (sèche serviette, radian...).
J'ai 4 disj divisionnaire de 10A.
Su chaqu'un d'eux je branche 2 appareils sauf dans le salon, je le mets tout seul car il est plus puissant.
Mon souci c'est le fil pilote.
Je dois le brancher sur mon gestionnaire d'energie : voici le modèle http://www.schneider-electric.fr/stock_images/notice/2zones_FIP2.pdf. Sur ce dernier il y a voies pour deux zones et mois j'ai 7 fils pilotes noirs, comment faire?
Borne wago à gogo??? mais ça suffi pas je ne vois pas.

Merci pour votre aide.

Will
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Tu relies ensembles les fils pilotes qui constituent une zone et le fil de la zone associée sur le gestionnaire avec une borne Wago à 4 ou 5 connexions.
Idem pour l'autre zone.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Ok ça roule je te remercie Carminas je m'en occupe dès demain.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
salut will

n oublie pas qu avec les fils pilotes ,il faut qu ils soient sectionnable,sinon il faut sur chaque sortie câble de tes convecteurs,une étiquette indiquant

"attention avant toute intervention couper l alim du convecteur ainsi que la regulation"

c est se que je mets moi et tu gagne le prix d un contact auxillaire pour chaque fils pilote
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Normalement ils sont sectionnables car branchés sur le gestionnaire d'energie lui même protégé par un 2A .
Sur le tableau j'ai l'étiquette "attention fil pilote à sectionner"
Alors ça te parrait correct?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
willwind a écrit:Normalement ils sont sectionnables car branchés sur le gestionnaire d'energie lui même protégé par un 2A .
Sur le tableau j'ai l'étiquette "attention fil pilote à sectionner"
Alors ça te parrait correct?


non quand je te dit sectionnable il faut que quand tu coupe ton disjoncteur d un de tes convecteur en mm temps le fils pilote de se convecteur soit couper en mm temps tiens regarde le liens et tu vas comprendre
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139029&ci=1&app=Catal&pr=98899

je pense soit doit etre bon avec la mention"attention fils pilotes à sectionner",la mention t ai donnè c est celle qu un consuel m a donnè et jamais eu de soucis ,mais je te conseille d en mettre sur chaque sortie de câble de tes convecteurs
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
amperes55 a écrit:
willwind a écrit:Normalement ils sont sectionnables car branchés sur le gestionnaire d'energie lui même protégé par un 2A .
Sur le tableau j'ai l'étiquette "attention fil pilote à sectionner"
Alors ça te parrait correct?


non quand je te dit sectionnable il faut que quand tu coupe ton disjoncteur d un de tes convecteur en mm temps le fils pilote de se convecteur soit couper en mm temps tiens regarde le liens et tu vas comprendre
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139029&ci=1&app=Catal&pr=98899

je pense soit doit etre bon avec la mention"attention fils pilotes à sectionner",la mention t ai donnè c est celle qu un consuel m a donnè et jamais eu de soucis ,mais je te conseille d en mettre sur chaque sortie de câble de tes convecteurs


Ha ok alors en effet dans mon cas ce n'est pas en même temps.
Il faut faire une autre manipulation différente de celle d'abaisser le disj divisionaire du convecteur.
Sur tes conseils je metterais une étiquette sur la sortie de cable et sur le tableau de répartition.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
willwind a écrit:
amperes55 a écrit:
willwind a écrit:Normalement ils sont sectionnables car branchés sur le gestionnaire d'energie lui même protégé par un 2A .
Sur le tableau j'ai l'étiquette "attention fil pilote à sectionner"
Alors ça te parrait correct?


non quand je te dit sectionnable il faut que quand tu coupe ton disjoncteur d un de tes convecteur en mm temps le fils pilote de se convecteur soit couper en mm temps tiens regarde le liens et tu vas comprendre
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139029&ci=1&app=Catal&pr=98899

je pense soit doit etre bon avec la mention"attention fils pilotes à sectionner",la mention t ai donnè c est celle qu un consuel m a donnè et jamais eu de soucis ,mais je te conseille d en mettre sur chaque sortie de câble de tes convecteurs


Ha ok alors en effet dans mon cas ce n'est pas en même temps.
Il faut faire une autre manipulation différente de celle d'abaisser le disj divisionaire du convecteur.
Sur tes conseils je metterais une étiquette sur la sortie de cable et sur le tableau de répartition.


oui ton etiquette sert a avertir les gens qui se croit en securitè en ayant disjoncter la protection et se fond chatouiller par le pilote Biggrin
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
ok c'est vu et ces étiquettes tu les trouves où? Comptoire électrique?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
willwind a écrit:ok c'est vu et ces étiquettes tu les trouves où? Comptoire électrique?


non tu peut les faire toi meme avec une étiqueteuse genre dymo
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Yes t'es une bête
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 11h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir