Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel 35 : petit compte rendu

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.026 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Yop!


Voilà, consuel passé, alors voici les quelques infos glanés ça peut intéresser .

Déjà, le consuel n'est pas un monstre. Enfin, pas toujours... dans mon cas, c'était un jeune avec lequel j'ai tapé la discut donc ça le fait .

Autre info : la visite, au moins dans le département 35, ne dure pas des heures. En fait, ils ont 40mn pour le faire (et oui, ils sont minutés pour en faire 7/8 dans la journée!).

Ce qui a été vérifié... la terre direct bien sûr. Continuité sur toutes les prises, DCL et éléments conducteurs (cuivres SdB et chauffe eau). Ouverture de la prise SdB (pour vérifier la LES) et d'une boite de dérivation. Ouverture du tableau pour un rapide contrôle, ainsi que le disjoncteur général (raccordement au tableau, dimension des fils). Il a monté les disjoncteurs (tous sur off avant), je ne sais pas pourquoi. Vérification de la PEL.
Et puis... voilà, 45mn de passé!
Pas de demande de plans (bon, me suis appliqué sur le tableau); pas de vérification des couleurs (rahhh, j'ai galéré pour mes oranges pourtant!); étage pas fini donc boite de dérivation pour les futurs chauffages ça n'a pas gêné du tout. Pleins de petits détails pas contrôlé (j'avais galéré sur les gaines pas assez longues pour la lumière garage par exemple; ou encore des doutes sur mon câble qui sortait vers mon terrain, pour réservation).

Bon, je l'ai pas direct :'(.
Ma LEP vers le chauffe eau est en 6², me fallait du 10² (je serais avec un contrat 9kwh, mais mon disjoncteur général peut monter à plus de 45).
Faut que j'envois une attestation quand j'aurais reçu leur courrier et corrigé.

Et puis voilà. A la rigueur je galère plus à faire comprendre à EDF ce qu'il me manque (mise en service, le câble B est là faut juste le connecter) .

Ah si, important : merci à tous ceux du forum qui m'ont aidé à m'en sortir .
Messages : Env. 200
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Alpes Maritimes
Bonjour et heureux pour vous même si perso je ne suis pas venu faute de n'être sur ce forum depuis peu mais j'interviens là pour vous dire que les contrôleurs du Consul sont là pour la sécurité des habitations et si déjà au départ il n'y pas de vice caché contrôle peut être très rapide et plaisant c'est pour cette raison que le votre a été facile et en général le peu de contrôle que j'ai eu pour mes clients c'est passé dans le même esprit de confiance.
Ce n'est pas la même chanson avec EDF je vous l'avoue. Happy
Messages : Env. 70
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 06h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir