Bonjour,

J'en suis à réfléchir à la charpente d'un petit local que je construis dans mon jardin.
Voici les données chiffrées :

- Région 1A Haute-Normandie
- Parpaings 20 x 20 x50
- Longueur 6 m
- Largeur 4 m
- Couverture prévue : tuiles plates 17 x 27
- Pente : 38 ° (80%)

Je pensais installer :

- Une panne faitière entre mes deux pignons (portée donc de 5,60 m)
- Deux pannes intermédiaires entraxe de 2 m entre elles donc (4 m/2)
- Deux pannes sablières à plat

Plusieurs questions en fait :

1. Quelles sections pour les différentes pannes ?

2. Quelle différence entre pannes intermédiaires déversées ou d'aplomb. Pourquoilels chevrons doivent-ils rester libre dans le 2e cas ? Qu'est-ce qui guide ce choix ?



Mille merci d'avanceet bravo pour ce site !

Bien amicalement

Pascal
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
http://img300.imageshack.us/my.php?image=img098je6.jpg


Bonjour "Pascal"


Donnez nous des précisions par apport au schéma et ce que je vous demanderai, s'est de faire le calcul entre axe de pannes par apport au % de pente donnez, refaites le calcul.

Cordialement Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Normandie (27)
Je pense que tout cela était en fait dans mon 1er message !

Longueur 6 m (murs compris) donc portée faitière = 5,60 m
Profondeur = 4 m

Entraxe pannes = 1,26 m

Mille merci !

Pascal
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pascal Bacoux a écrit:Je pense que tout cela était en fait dans mon 1er message !

Longueur 6 m (murs compris) donc portée faitière = 5,60 m
Profondeur = 4 m

Entraxe pannes = 1,26 m

Mille merci !

Pascal


Bonsoir,
Dans votre 1er message vous étiez à 2 ml d'entre axe ??? non??

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Normandie (27)
Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pascal Bacoux a écrit:Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.


Losque l'on parle d'entre axe de panne, il est préfèrable dans causer dans la pente de toiture.

Wink Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
kauffmann ludovic a écrit:
Pascal Bacoux a écrit:Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.


Losque l'on parle d'entre axe de panne, il est préfèrable dans causer dans la pente de toiture.

Wink Ludovic.


Des pannes de 120/350 en pose verticale et délardées, chevrons de 50/75 à entre axe de 60
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir