Retour
Menu utilisateur
Menu

Pbs chauffe ballon d'eau

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.858 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Beauvais (60)
Bonjour,

J'ai un soucis niveau de mon ballon d'eau chaude électrique.
Celui ci ne chauffe pas la nuit, mais est ok quand je le force.
Un amis électricien m'avait diagnostiqué le contacteur Jour/nuit défectueux, hors celui-ci vient d'être changé et même résultat.
Il avait aussi vérifier les branchements au niveau du tableau elec RAS.
J'ai un abonnement EDF heures creuses/pleines et sur mes 1eres factures j'ai bien un décompte heure C heure P.
Mais comment savoir si EDF m'envoie bien le signal pouir le ballon ?
Car il ne reste plus que çà comme solution a mon problème. Savoir si EDF envoie bien l'info à mon contacteur (je l'ai testé shinté pour simuler l'info, c'est ok) !
Peut-il y avoir une autre solution à mon problème ? Je vais appeler EDf, mais au cas qqun aurai une autre solution/probleme à me soumettre en //.
Je commence a tourné en rond la.

D'avance merci

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Bonjour,

Vous repérez le cable 2x1.5 qui va au compteur électrique et vous le shuntez, si le contacteur HP/HC colle c'est un probleme de compteur EDF donc faudra les appeler.

cordialement Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela peut aussi être le disj 2A qui est HS.
Vérifie que tu as bien une tension aux bornes de sortie de celui-ci.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
merci de vos réponses,

pour Carminas : si ça marche en forcé et que j'arrive à shinter le contacteur J/n pour le tester en me branchant sur le 2A celui-ci ne peut pas être HS.
Pour Alex :
j'ai shinté / tester l'ancien qui ne collait pas donc défectueux mais le nouveau colle donc ok !

J'ai appelé EDF rdv le 30 ....

a suivre donc
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ça a déja marché? non je supose, y'as des chances que le compteur soit mal réglé ou carement le cable 2x1.5² ne soit pas branché sur le compteur

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
slt steph


regarde au compteur tu as la partie basse tu peut ouvrir
,1)regarde si tu est bien branchè sr la sortie pour le contact du cumulus(je crois c est le contact C1 ET C2)
2)si tu est bien brancher sr la bonne sortie teste le petit fusible en verre qui protege se contact si il est pas hs
3) si sa marche tjr pas debranche les fils du pilote au compteur et fait les se toucher pour voir si ton contacteur s enclenche si il s enclenche ,c est que EDF n as pas du programmè la sortie
4)ben si sa marche tjr pas fait chauffer de l eau sr le gaz Biggrin
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
merci amperes55

j'avais effectivement pense à verifier si tout était branché correctement du coté du compteur, mais c'est un compteur dos à dos (40m entre la maison et le compteur) et le gars d'EDF à plombé la trappe basse et je n'arrive pas a acceder ni meme voir si C1 & c2 sont toujours raccordés (car ils l'ont été).
Il y a donc un risque que se soit sur les bonnes bornes mais très mince, de toute façon je serais fixer jeudi.

merci de vos conseils je pense avoir fait tout ce qui était possible de faire donc espérons d'EDF soit performant sur ce coup !

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
voila je donne des nouvelles de l'intervention d'EDF !

En fait c'est bien ce que je craignais ! les bornes C1, C2 n'étaient pas raccordées mais I1 I2 (téléinfomation) , donc probleme en partie résolu, car je ne suis apreçu que la chaude de mon ballon était bien déclanchée à 22h30 mais que celui-ci ne s'arretait plus normalement à 6h30.
J'ai laissé tourné plusieurs fois 7h30, 11h00 ballon toujours en chauffe et contacteur tjr en auto, il a suffit que je le repasse sur 0 puis en autot pour que la chauffe s'arrete.

Je pencherais vers un mauvais cablage du contacteur Jour/nuit qui resterai maintenu, car vu les boullettes de l'electricien du constructeur plus rien ne m'étonne.
J'ai vu plusieurs schémas de cablage de ce type de contacteur sur le forum mais y en a-t-il un type à respecter.
Je vaisd essayer de faire le schema de mon branchement, histoire de comprendre ce qui cloche.

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
Bonsoir, je me répond à moi même

Toujours pas eu le temps de faire mon schéma donc de resoudre mon problème, mais je viens de penser à quelque chose, j'ai installé un reseau CPL sue mon adsl box (donc courant porteur) pour le module decodeur TV,
cela pourrai-t-il créer des interférences ? de façon à ne pas couper mon contacteur Jour/nuit ou perturber mon chauffage sur fils pilote ?
Le meilleur moyen de la savoir c'est de le couper me direz-vous ! et bien chiche ! mais si c'est ça je suis pas dans la m.....

A+ pour la suite
Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
bonjour,

petit résumé :

j'ai un soucis avec mon contecteur J/N.
Celui marche bien en forcé, en auto à partir de 22h30, mais il reste alimenté après la fin de ma periode heures creuses cad 6h30 !
mon cablage est identique à celui-ci

[center][/center]

Une fois que je le force à 0 celui reste à 0, c'est donc qu'EDF n'envoie plus l'info Heures creuses !
Mon contacteur à déja été changé, serait-il de nouveau defecteux ?
Lorsque je shunte entre la ph du 2A et c1 du du contacteur J/N celui-ci se colle et resté collé !
Pour le décoller je suis obligé de shunte entre le neutre du 2A et c1. Est-ce normal ?
N'étant pas un expert en elec, aurai-je endommagé mon contacteur en le shuntant de la mauvaise façon ?

Mon soucis ne viens pas du CPL car débranché et même probleme (c'est déja çà)

D'avance merci pour vos réponses

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
slt steph

quand tu dis tu force a 0, en principe a 0 c est arrêt total donc c est normal que ton contacteur s enclenche pus au heures creuses
Si tu veut qu il remarche faut tu le mette sr auto ou 1
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
je me suis mal exprimé, je ne le laisse pas sur 0, je le repasse à 0 pour stopper mon ballon et sortir du mode auto, car visiblement mon contacteur ne tient pas compte du 2eme ordre EDF de sortir du mode heure creuse ou fin de chauffe.
Si je ne fait pas cette manip il chaufferait tout le journée.
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
steph60 a écrit:
Pour le décoller je suis obligé de shunte entre le neutre du 2A et c1. Est-ce normal ?


lorsque tu fais ça tu crée un court circuit entre la phase et le neutre,ton disjoncteur 2A a du pété, en journée juste tu shunt le contact C1 C2 et ça doit collé décolle le contacteur a chaque fois que tu touche

tu as un beau schéma il faut que tu vérifie qu'il est bien cablé comme ça, et un multimettre pour vérifié si il y a de la tension ou pas aux bornes aval du contacteur la phase et le neutre qui partent au balon

comment sait tu qu'il reste enclenché ton contacteur?

et le fait que maintenant c'ets branché sur C1 C2 et pas I1I2 ça a rien changé???

réfléchissez 2s c'est pourtant pas compliqué

bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
yoda_51 a écrit:
tu as un beau schéma il faut que tu vérifie qu'il est bien cablé comme ça,

oui mon tableau est identique au schéma.

yoda_51 a écrit:
ton disjoncteur 2A a du pété

Il a l'air de continuer à jouer son role, mais comment puis-je en etre sur ?


yoda_51 a écrit:comment sait tu qu'il reste enclenché ton contacteur?

Parce que le poussoir du contateur est "souple" dans je veux le passer en forcé "1" et revient sur auto. Et que j'entend la resistance de mon ballon chauffer.

yoda_51 a écrit:
et le fait que maintenant c'ets branché sur C1 C2 et pas I1I2 ça a rien changé???

biensur qui si avant mon ballon ne chauffait pas la nuit si je ne le forcait pas, maintenant si il se met en chauffe à 22h30 mais reste en chauffe passé 6h30 (postion auto/1 souple)

Pour resumé ça marche correctement sauf qu'une fois mon ballon en chauffe il ne se coupe plus, sauf si je repasse en position 0, puis je remet sur auto en attendant 22h30.

merci pour votre aide

yoda_51 a écrit:
réfléchissez 2s c'est pourtant pas compliqué

Sauf que pour moi l'elec c'est comme les chats et l'eau ont est pas copain.

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
steph60 a écrit:je me suis mal exprimé, je ne le laisse pas sur 0, je le repasse à 0 pour stopper mon ballon et sortir du mode auto, car visiblement mon contacteur ne tient pas compte du 2eme ordre EDF de sortir du mode heure creuse ou fin de chauffe.
Si je ne fait pas cette manip il chaufferait tout le journée.


ok je comprend mieux

quand tu dit qu il ne se coupe pas ?tes heures creuse sont de quelle heure a quelle heure
je t explique comment sa marche ,c est le relais de decouplage qui enclenche ton contacteur tu envois une phase qui passe par un contact des se relais ,edf qui decide de la mise en route en alimentant la bobine de se relais afin que le contact se ferme de là ta phase passe et va alimenter la bobine de ton contacteur de cumulus
se que je comprend pas quand edf coupe l alim du relais tu ne dois plus avoir de 220 entre a1 et a2,
As tu acces a se relais de découplage ,si tu peut déconnecte les 2 fils et essai de les faire se toucher voir si la bobine du contacteur s enclenche ,et en séparant ces deux fils le contacteur doit se couper
tiens moi au courant
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Beauvais (60)
Bonjour à tous,

pour en terminer avec le sujet, voici la réponse à ma question.
Tout est ok maintenant puique j'ai une nouvelle fois changé le contacteur J/N et depuis totu marche correctement.
C'était mon contacteur Hager qui était à 1/2 defectueux, puisqu'il marchait au moment du passage en HC et ne "s'arretait" pas pour le passage en HP. J'ai donc changé pour un Felten qui est bcp moins chere et plus silencieux que le Hager.

Merci de votre aide.

Steph
Messages : Env. 60
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir