Tout d'abord, je n'agresse personne, je dis ce que j’en pense, je n'ai pas "la vérité" et surtout chacun est libre de faire comme il veut.
Je vous résume la situation et je vous donne mes convictions, sans vouloir vous les faire partager … que ce soit bien claire entre nous. ;)
VMC-DF, j'ai mon expérience de 35 ans exactement, j'ai lu plus de 1000 posts sur plus de 30 discussions différentes et enfin j'ai regardé ces 2 derniers mois d'assez près quelques 38 marques de VMC 250m2 à 350m3 soit environ 50 VMC dont 1/3 de clones … j'avais le temps.
En dehors des pb de bruit pour lesquels je n'ai strictement aucune expérience puisque je n'ai jamais eu ce cas chez moi, pour tout le reste ... je connais quand même un tout petit peu ;)
Ma maison "haute isolation" 1976 ... eh oui c'était la "passive" de l'époque. Il faut pas lire autre chose Mr Downrider ... c'est une "image" !
- Les murs sont en
parpaings de 200 + 10cm de polystyrène expansé +
brique de 50. Combles isolées par 20cm de LV.
- Sous-sol semi-enterré et isolé au dessus de la dalle par 7cm (un polystyrène dur, j'ai pas le nom).
- J’ai une grosse cheminée ouverte avec prises d’air indépendantes.
Ma VMC-DF, une ELGE de 1976 (elle fonctionne tjrs bien mais tout est à changer) :
- Moteurs AC, elle est installée dans un espace semi-chauffé dans un grenier (pas dans les combles).
- Les gaines sont en PVC-tressé-renforcé métal spiralé (180/125/100/55).
- Les gaines d'insuf passent "malheureusement" dans l'isolation des murs et dans les combles sous la LV (maison avec 1/2 étage).
Vous allez rire, mais ce dispositif VMC-DF se visitait à l'époque, il y en a pas mal qui sont venus voir. ;)
Avec tout ça je sais ce que je ne veux plus et ce que je ferais si c'était à refaire
Si c'était à refaire (maison passive ou haute isolation) :
- Isolation mini de 200 au mur et 300 en comble.
- Une SF hydro B ou SF toute simple
avec arrêt, PV 50m3, GV 300m3.
Oui ça ne sera plus une "passive" dans ce cas ... mais sans regret !
- Pas de VMC-DF (une conviction absolue pour l'hygiène, l'entretien, le coût). Quasi tous mes collègues ayant une expérience de + de 20 ans de DF partagent cet avis, c'est un fait.
Je sais bien qu'une "passive" c'est DF obligatoire ... il faut bien respirer un peu ... humour !
Je connais très bien 3 monteurs de VMC SF et DF (12, 23 et 35 ans d'expériences) l'un est un vrai ami, là c'est simple,
ils disent tous "en off" que jamais ils mettront de DF chez eux ... ils ont trop vu de "belles choses" (usine à gaz, hygiène, bruit, coût entretien, … ). ;)
Ils disent aussi qu’une super isolation et VMC-SF avec une bonne hotte+ bonne aspir en cuisine OK OK, pour le reste (maison hermétique 100%, VMC-DF, puits canadien dans 80% des cas,
pompe à chaleur) c’est totalement discutable pour ceux qui veulent bien regarder les choses en face … avec un recul de 20 ans ...
35 ans, c'est encore mieux ... encore de l'humour !
Pour la VMC-DF, ces mêmes monteurs précisent qu’il y a de vrais pièges à « écolo » :
- échangeur enthalpique une hérésie,
- contrôle humidité, une sottise dans 95 % des cas.
- contrôle CO2 sans avoir de cheminée, c'est inutile.
- bypass automatique inutile, bypass manuel discutable. Si bypass, c'est un vrai 100% !
- VMC à rotor inutile,
- gaines non lises ou souples ou posées dans les murs ou la dalle ... une vraie folie !
- électronique compliquée source à problème,
- filtre F7 une grosse erreur
sauf à les nettoyer tous les mois et les changer tous les 3 mois. Au passage tous les calculs oublient cette dépense !
Ce que je vais faire pour remplacer ma DF :
Remettre une DF moderne (je reste à la mode pour une simple raison de revente) mais avec :
- Gaines insuf : lises, super isolées
et toutes accessibles. J’en reparle plus loin.
- Gaines reprises : alu isolées semi-rigide (le rigide est trop délicat à l’instal).
- Pas de gaines acoustiques isolation LV, pas de gaine souple .
- Je change de place 3 bouches d’insuf actuelles, j’en supprime une et j’en rajoute une (je suis chanceux car la maison se prête bien à ces changements, pas simple à faire sinon).
Bloc VMC-DF avec :
- Bloc en alu-zing double peau isolée 27 au moins.
- Echangeur aluminium 75-90% (rendement certifié). Plastic Ok si lavable à l’eau.
- Ventilos métalliques CC (mais le AC ne me gêne pas).
- Commande simple à fils avec marche/arrêt et 2 vitesses réglables à l'instal (PV et Cuisine).
- Electronique simple voire très simple (potar ou jumper).
- Bypass 100% et manuel (ou pas de bypass, si le reste de la VMC me convient).
- Filtres G4 au max (surtout pas de F7) et si possible pas de filtres « propriétaire ».
Pas question d’une étude payante pour pouvoir acheter.
Pas question d’acheter si je n’ai pas avant au moins la notice détaillée et d’instal.
Pas question d’acheter si je lis « pour nettoyer l’échangeur faire appel à un spécialiste » … et rien d’autre comme explications sur le sujet.
Pas question d’acheter si le modèle n’est pas certifié (France ou Suisse ou Allemagne ou Danemark ou Autriche). Priorité à PHI et DIBT bien connus.
PS) Je n'aurais aucun pb d'humidité dans les gaines, même si j'arrête la VMC ... pour ça j'isole le circuit un max ... et je redémarre en PV !
Les Gaines avec :
Péplums isolés un max (par mes soins) et en acier-galva si je trouve .
Toutes les gaines accessibles et démontables pour nettoyage complet ... au moins décennal !
En reprise, au plus long j’ai 1,5 mètre en grenier semi chauffé ! Alu semi-rigide isolation thermique 25 et pas phonique ... donc aucun pb de nettoyage au Karcher !
En insufflation, je cherche tjrs « la moins mauvaise solution » :
VMC-répartiteur (2m en comble) alu semi-rigide isolées thermique 25 + isolation manchette.
Répartiteur-bouche c’est là le vrai pb pour moi car j’ai assez long (au + 9m) :
- Gaines PE-HD (FRS, Tuboflex, …) pas très lises mais standard et en un seul morceau.
- Tuyau eau potable PE-HD en DN75, un seul morceau, super lise,
mais raideur ? … à étudier
- Alu semi rigide + super isolation manchette, des raccords et pas lise !
- Alu rigide + super isolation manchette. Presque lise mais raccords et délicat à poser.
- Tuyaux PPS + super isolation manchette. Lise mais rigide, raccords et délicat à poser.
- Silencieux et préchauffage, j’attends de voir après instal et un hiver.
Comme vous voyez, je n’ai pas encore tout résolu. J’ai comparé avec
MA LOUPE 21 VMC différentes (sans clone). J’ai 3 ou 4 VMC-DF en short-list (pas de pub ou contre-pub). Il y a une marque Française … mais c’est pas gagné. Les autres sont 2 allemandes et une danoise.
J’ai 400 MO de doc, je ne vous cache pas que j’ai fait chauffé « google linguistique » ... je n'ai pas conservé les traductions googl, juste les doc d'origine !
J’ajouterais un commentaire, les marques Françaises ont vraiment un train de retard sur la communication et la transparence, je ne parle même pas de la qualité du matériel … à croire que les particuliers ne les intéressent pas si on ne passe pas par un revendeur-installateur ! Faut-il fermer les yeux pour avoir du matos français ?
Idées reçues : ce n'est pas parce que les allemands sont de bons industriels et qu'ils se retirent du nucléaire, qu'il sont de bons conseils en "écologie" ... en tout cas pas pour les graines germées,
humour ;)
Merci pour vos commentaires, même négatifs mais restez constructifs.