Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux haut rendement

Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 718.705 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
230
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
ça renouvelle pas l'air, ça....
Messages : Env. 70
De : La Bégude De Mazenc (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Doussard (74)
k-one a écrit:oui mais j' opte pour l' hygroréglable a 2800 TTC je crois que l on fait parti de la même secte Biggrin


Ben pas moi,
On trouve sur le marché des bonnes machines largement aussi efficace que la dee fly 90, moins chères, et qui ne se posent pas la question hygro ou pas: Sur une AIRX300 (Hollandaise), on a la possibilité de programmer l'asservissement du passage en grande vitesse à un interrupteur couplé à celui de l'éclairage de la salle de bains ( double interrupteur en vente partout, chez l'enchanteur ou chez Carto, ou d'autres) La programmation est basée sur deux tempos, réglables indépendamment, la première basée sur le temps d'éclairage de la salle de bains, enclenche la grande vitesse à l'extinction de la lumière.( Pour ne pas enclencher si on fait juste un allumage pour aller chercher la trousse de maquillage oubliée. La seconde tempo commande la durée qu'on souhaite pour la ventilation grande vitesse: C'est de cette façon que les fabricants allemands, hollandais, etc...font, et se marrent en nous écoutant parler d'hygro. Ca ne coûte pas un centime de plus, sauf deux minutes de programmation sur un programme pas à pas. Et en plus, ça permet un renouvellement d'air correct, alors que l'hygro,...
En plus, la dee Fly 90 sort 200 m3/h avec à peine 75 Pascals, et un rendement de 80%. La AIRX peut produire, toujours pour 200 m3/h, plus de 200 Pascal, avec un rendement de 83%. Si on a un réseau avec de grandes longueurs de gaines, ou des coudes, la dee fly sera vite à genoux.
Kit complet, sauf la visserie, à moins de 2745 € TTC, avec une bouche cuisine et une prise d'air inox.

Avis aux amateurs,

@+,
Messages : Env. 70
De : Doussard (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
alors premier point ta VMC hollandaise a t elle une norme NF ou CE car si pas de norme NF promotelec peut te refuser la labellisation , hélios n a pas de NF et il faut apporter tout les doc pour prouver qu elle est efficace,et comme hélios est largement au dessus du lot généralement il n y a pas de prob, reste a voir avec une gamme inférieur si ça passe? pour le débit d' air aucun programme a réaliser car c' est automatique les bouche on des détecteur de présence, et je ne sais pas comment tu calcul le débit d' une VMC mais moi pour 300 m2 environ la vitesse de croisière sera de 120m3Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Plougastel (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Aisne
J'ai posté un compte rendu de mon installation vmc double flux + hybalans ici :

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]eseau-pieuvre-pehd.html

Si il y a moyen d'heberger un fichier pdf sur forumconstruire, je veux bien l'uploader directement; mais comment ?
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
GENIALLLLLLLLLLLLL!!

J'ai encore pas tout lu mais c'est tip top ça et ça va en aider plus d'un!!
Par contre tu pourrais mettre quelques photos de la centrale ici stp?
Comment elle se fixe au mur?
Un gran grand merci!!W00tW00tW00tW00t
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Je suis en train de lire ton rapport mon adjudant!!!
Attention les questions vont fuser!!
Tout d'abord tu as mis une sacré ribambelles de bouches!!W00t mais je crois comprendre que c'est haut chez toi!
Comment placer les bouches? J'ai entendu dire à l'opposé de la porte et jamais au dessus d'un lit, d'une table, d'un canapé..etc par ce qu'on sent l'air?
Pareil dans la sdb, il y a les partisans de "haut dessus de la douche" et les autres "surtout pas" parce qu'on aspire toute la condensation!
Je vois que tu as plusieurs modèles de bouches, lesquels sont les mieux? On peu aspirer et souffler avec un même modèle?
Tu as acheté le bloc 1682 seul c'est ça? Ah pour ceux qui lisent ma commande groupée tient toujours : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-168832.php
Ton post va p-être en motiver plus d'un!!

As tu mis des silencieux? Pareil j'aime pas trop les flexibles avec laine minérale dedans! Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça se fabrique!??
Je préfère les lindab mais beaucoup plus imposants! Et chers!!
Ohmy
Comment tu as fait pour excentrer les coudes des caissons (au lieu de les brancher direct?) Qu'elle est la pièce qui permet de connecter le PE sur le caisson?
C'est livré avec le caisson?
Voilà à peu près pour le moment...je continue ma lecture et je reviens!!Biggrin
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Oui c'est le seul problème!
Envoie moi un mp et je t'envoie ça par email si tu veux je les ai chargé!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Maintenant faut se transférer les pdf parce que sinon je vais passé ma soirée la dessus!!!BiggrinBiggrin
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 1000 message Eure
Apres quelques mois de fonctionnement voici le résultat pour ma VMC.
Unelvent IDEO, extérieur -10°C, intérieur 20.5°C et insufflation 17.5°C
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bon alors je vais continuer mes questions!! C'est plus pleinlesyeux mais pleinlatête ou plein... qu'on va t'appeler!siffleBiggrinBiggrin
On va te poser plein de questions!

- Tu parles de conduits en 150 ou 180 int? On peut connecter les 2 sur le bloc?? intérêt de l'un ou l'autre?
- Les conduits HRWTW sont un peu mous, j'ai trouvé des WTW3000 qui ressemblent plus aux comfopipes, c'est plus rigide je pense!
- Je pense que pour couper propre il faut une disqueuse diamant (j'ai coupé mon CR8 comme ça et nikel)ou scie spécial pvc.
- Les bouchons rouges pour boucher les conduits en attendant c'est livré avec?
- Les conduits ne sont pas super lisses, c'est dommage ça, encore plus de pertes de charge...
- Le Ccease, on peut programmer des vitesses plus élevées à certaines plages horaires? Le matin pour la douche par ex? Ou obligation de passer par interrupteur comme toi? Interrupteur ou poussoir d'ailleurs? tu as des photos du raccordement sur le circuit?
- Le disjoncteur est intégré?
- Les silencieux sont tout de même nécessaires?
- Pourquoi as tu eu une tel différence entre insufflation et extraction le 1er jour si tu avais pourtant utilisé le logiciel pour les réglages avec anneaux?
- Comment as tu fais pour modifier la vitesse d'extraction aux moteurs?
- Tu as dit : "Sur un forum, on m'indique que j'ai certainement mis la maison en trop forte dépression : beaucoup de calories
passe par l'échangeur sur l'extraction mais pas sur l'insufflation : donc rendement énorme au niveau de
l'échangeur, mais vu que de l'air doit entrer directement dans l'enveloppe du bâti, le rendement global s'effondre."
L'air doit entrer directement dans l'enveloppe du bati?? C'est à dire? Il y a beaucoup de calories qui arrivent avec l'extraction, pourquoi les calories n'arrivent pas à être transférées dans l’insufflation??

Pour terminer j'ai discuter avec un technicien Zendher (j'avais un devis à 6000 pour fourniture + réglage)W00tW00tW00t
Il me disait justement que eux réglaient les bouches une par une en vissant dévissant la bouche pour tout équilibrer! Du coup c'est Nikel c'est sûr mais ça coûte! Et le jour où tu démontes les bouches pour les nettoyer?? Par contre il m'a bien dit qu'une petite différence entre insu et extr pouvait faire considérablement chuter les rendements!!

T'as du boulot!!! lol
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Aisne
yayer27 a écrit:Apres quelques mois de fonctionnement voici le résultat pour ma VMC.
Unelvent IDEO, extérieur -10°C, intérieur 20.5°C et insufflation 17.5°C


Quelle est la temp de ton air rejeté ?
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Eure
pleinlesyeux a écrit:
yayer27 a écrit:Apres quelques mois de fonctionnement voici le résultat pour ma VMC.
Unelvent IDEO, extérieur -10°C, intérieur 20.5°C et insufflation 17.5°C


Quelle est la temp de ton air rejeté ?


Pas encore relevée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Doussard (74)
pleinlesyeux a écrit:J'ai posté un compte rendu de mon installation vmc double flux + hybalans ici :

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]eseau-pieuvre-pehd.html

Si il y a moyen d'heberger un fichier pdf sur forumconstruire, je veux bien l'uploader directement; mais comment ?


Bonjour,

J'ai suivi les liens, et j'ai vu que vous cherchiez de la moustiquaire métal en rouleau: Tout simple, les vendeurs de matériel pour apiculture, vous trouverez du grillage ultra fin en inox, galva, de différentes ouvertures, un choix de dingue.
Si vous n'en trouvez pas vers chez vous:

Route d'or Apiculture - Accueil






www.routedor.fr/


@+,
Messages : Env. 70
De : Doussard (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Arzens (11)
Bonjour à vous tous!!
Nouveau sur le forum, je me renseigne pour l'installation de ma VMC double flux dans ma future construction.
J'hésite à la poser moi même, alors j'ai demandé un devis à mon plombier-chauffagiste et là, je trouve l'addition un peu salée.
Il me propose une Atlantic Duolix MaxHygro (pose, branchement, raccordements, essai et mise en service) pour un prix forfaitaire global de 11 362€ TTC Crying
Je trouve l'addition passablement salée...
Avez-vous eu des devis d'artisan à me comparer? Rolleyes

Merci d'avance...
Messages : Env. 10
De : Arzens (11)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
LaughUne Atlantic plus cher qu'une Helios LaughW00t

Il se fout de toi, même les hauts de gammes que sont Paul, Zehnder, Helios sont moins cher installé. Bon, peut être que tu ne nous dis pas tout et qu'en fait ta maison fait 500m²...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir