Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Tu n est pas obligé de le prendre puisque c est une option.

Demandes a celui qui te vend ça quel dégâts tu peux avoir a faire geler l échangeur.

Si tu le prends pas il te reste a bricoler une sécurité pour faire disjoncter la vmc a partir de 0°c, ou a bricoler ton propre rechauffeur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Je pense que tu peux t'en passer en effet.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Yzeure (3)
Je n'avais jamais entendu parler d'un "gel" de l'échangeur à partir de -3°...

J'ai eu 1 ou 2 jours à moins que ça sans conséquence perso (je touche du bois du coup).
Là où j'ai acheté ma VMC 2F on ne m'a pas parlé de ce genre de chose...
Messages : Env. 50
De : Yzeure (3)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
C est ce que j ai pu lire plus particulièrement les condensats.

Après ça dépend de l inertie et l isolation de la maison, et de l activité des habitants je pense.

Exemple les locataires partent une semaine au ski, des températures négatives dehors une maison sans chauffage, la vmc qui tourne. La il y a peut être un risque.

Maintenant Si Funkel prend pas ce module qui nous fasse un compte rendu quand il y aura des températures négatives.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
Le module de dégivrage est fonction de l'air extérieure si la température de l'air extérieure est plus froid que -3° alors, si tu na pas de sytème de dégivrage, l'échangeur se met en arret, c'est PAUL qui me l'a indiqué.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Lannion (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Landivisiau Même (29)
Bonjour,
pleinlesyeux a écrit:Moi cela me semble possible si le réseau est bien dimensionné et que la vmc soit a une capacité assez faible.

Je pourrai dormir sans probleme a côté de ma whr930 si elle est à moins de 130m3h. Aprés, j'aurais un bruit. Avec une pièce dédié, c'est jouable.

Je crois ne heurter personne en disant que les Paul sont réputées être les plus silencieuse de toutes.

Certains caissons font beaucoup de bruit même à faible débit !


Je ne sais pas si vos VMC sont livrées avec des fiches caractéristiques détaillées et des estimations (réelles?) de niveau de bruit en dB?
Existe t'il des tableaux comparatifs sur ce point?

C'est vrai que PAUL doit être le mieux placé d'après ceux qui en témoignent.
Pour ma part je m'oriente vers du Zehnder ComfoAir 350 avec gaine rigide. Ca a une bonne réputation aussi coté niveau de bruit et fiabilité, mais comme si je ne me trompe, c'est un peu la sous marque de PAUL, on peut aussi dire que c'est leur bas de gamme ;o)

Bonne journée... le soleil peine à percer en Bretagne mais il ne fait pas froid !
============================================================
Edit de ce jour 30/01 : j'ai précisé plus bas: Zehnder Haut de Gamme, mais je pense PAUL Très (Très) Haut de gamme ;o) C'est un peu les seuls à pouvoir se prévaloir de représenter la Rolls des VMC DF Haut rendement avec toutes les qualités connues de leur équipements.
Désolé encore pour mon humour :o(
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
De : Landivisiau Même (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Zehnder bas de gamme W00tW00tW00t ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Aisne
Je ne pense pas qu'il y ait de soucis particulier à ne pas avoir de defroster en Bretagne. A -3°C, la vmc ne va faire que extraire l'air intérieur chuad, et donc réchauffer l'échangeur pour éviter le givre. Le probleme en région froide est de ne plus avoir de double flux aux moments les plus froids et sur de longues périodes.
Dans les cas extrème, il est préférable d'avoir un puit Canadien.
Si pendant deux ou trois jours de suite il fait très froid en Bretagne (chose rare).... ben tu ouvrira tes fenetres pour aérer, à l'ancienne.

La novus avec un système pieuvre bien pensé et un renouvellement raisonnable en hiver me semble être un bon choix (cher, mais bien)
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Autre réflexion
ce module defroster sert aussi a l amélioration du rendement de la vmc df je pense. Ça reste moi s cher qu puit canadien non? Certes ça fera pas de froid.

Au pire garde une réservation pour l intégrer après coup Wink si jamais tu vois qu il est necessaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Aisne
RayMan29 a écrit:
Je ne sais pas si vos VMC sont livrées avec des fiches caractéristiques détaillées et des estimations (réelles?) de niveau de bruit en dB?
Existe t'il des tableaux comparatifs sur ce point?

oui et oui. Les premiers sur les pdf sur le net, et les deuxième sur le site du Passive House Institute.

C'est vrai que PAUL doit être le mieux placé d'après ceux qui en témoignent.

Il semblerai que ce soit le trés haut de gamme


Pour ma part je m'oriente vers du Zehnder ComfoAir 350 avec gaine rigide. Ca a une bonne réputation aussi coté niveau de bruit et fiabilité, mais comme si je ne me trompe, c'est un peu la sous marque de PAUL, on peut aussi dire que c'est leur bas de gamme ;o)

Non, on ne peux pas dire ça. Zehnder est loin d'être du bas de gamme. Mais entre la novus et la comfoair, à niveau de prix égal, la novus consomme légérement moins, fait un peu moins de bruit et récupère un chouille plus de chaleur. Par contre, la comfo est plus puissante. Ceci peux expliquer cela.
Mais j'ai trouvé les whr930 (avec defroster intégré) pour plus de 2xmoins cher qu'une novus.... La question ne se pose plus.

Bonne journée... le soleil peine à percer en Bretagne mais il ne fait pas froid !





pdf zendher storkair :

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]42243,d.d2k&cad=rja

pdf paul (pas les courbes)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]42243,d.d2k&cad=rja
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Aisne
nodarii a écrit:Autre réflexion
ce module defroster sert aussi a l amélioration du rendement de la vmc df je pense


Ah non. Le rendement, c'est l'échangeur qui le fait.
Le pendant, c'est les moteurs qui consomment. PHI calcule le debit au Watt, ce qui prend en compte la consommation.

Mais le defroster, lui fait dans les 400W. Quand il se met en route, le rendement vs consommation (c'est à dire le gain de chaleur comparé à la consommatopn electrique) s'effondre !
Mais c'est necessaire pour sauvegarder l'echangeur.
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
0° en mode sur
-3° en mode eco

chez moi ça n'a pas empêché l'échangeur de givrer, je n'avais pas encore mis en service le dégivreur ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
pepes003 a écrit:Je n'avais jamais entendu parler d'un "gel" de l'échangeur à partir de -3°...

J'ai eu 1 ou 2 jours à moins que ça sans conséquence perso (je touche du bois du coup).
Là où j'ai acheté ma VMC 2F on ne m'a pas parlé de ce genre de chose...


Tu as peut-être un "defroster" intégré.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
blueskies a écrit:0° en mode sur
-3° en mode eco

chez moi ça n'a pas empêché l'échangeur de givrer, je n'avais pas encore mis en service le dégivreur ...


En théorie.. en pratique, les températures sont un peu plus basse j'ai constaté. (ce qui explique les "ratés" peut-être! )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
[quote="RayMan29"]Bonjour,


Je ne sais pas si vos VMC sont livrées avec des fiches caractéristiques détaillées et des estimations (réelles?) de niveau de bruit en dB?
/quote]

Il y a le bruit du caisson, mais aussi le bruit engendré par le réseau, les bouches.... A mon avis ca prends el dessus sur le bruit du caisson.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir