Bonsoir,
pour de mieux connaitre de rendement, il faut aussi savoir de débit d'extraction et d'insufflation assez précise.

Bonne soirée à tous
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
165m3/h en insufflation et en extraction
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir,
Les débits doivent être mesurés avec l'anémomètre par les bouches.
Je croix que CrazyOrk disait déjà l'essentiel.
Une VMC DF haut rendement souffle dans l'habitat au moyen environ 19°C lorsque dans l'habitat il fait 20°C et dehors il fait de 3° à 5°C.

Bonne soirée
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bon faut dire que je n'ai pas des thermomètres de précisions non plus alors difficile de dire et le débit et la température
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Barembach (67)
Bonjour,

Je suis en train de voir pour une VMC DF Dantherm.

Ci joint les plans d'implantation proposé ainsi que le dimensionnement des bouches.

La VMC se trouverait au sous sol.

Je m'étonne de l'équilibrage insufflation / aspiration et Etage / RDC.

Ne devrait on pas avoir :
- Insufflation = aspiration
- Débit Etage = Débit RDC

Qu'en pensez vous ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Barembach (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
zeuss14 a écrit:Bonjour,

Je suis en train de voir pour une VMC DF Dantherm.

Ci joint les plans d'implantation proposé ainsi que le dimensionnement des bouches.

La VMC se trouverait au sous sol.

Je m'étonne de l'équilibrage insufflation / aspiration et Etage / RDC.

Ne devrait on pas avoir :
- Insufflation = aspiration
- Débit Etage = Débit RDC

Qu'en pensez vous ?



Tu devrais enlever ton nom et autres infos persos du plan, amha.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Barembach (67)
Bonne remarque, habituellement je le fais, mais la j'ai pas pensé ...

C'est fait.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Barembach (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir Zeuss14,
A l'intérieur de la maison il doit y avoir une légère dépression pour éviter les dégâts dans l'enveloppe de building. C'est pour cela que le
débit d'extraction doit être 5 à 10 supérieur au débit d'insufflation.
Le réseau est réalisé avec les galvas ?
Bonne soirée
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Barembach (67)
Dans cette étude oui, mais dans la réalité ça sera certainement du PEHD car je n'aurai pas assez de place dans le faux plafond.

Aujourd'hui il a été négligé lors de l'étude initiale et donc il n'y a que 4cm de prévu ...

Nous allons augmenter la hauteur du RDC de 5 cm, et faire un demande de permis rectificatif.

Du coup, il y a aura au minimum 9cm en dessous des solives pour la passage et beaucoup plus entre les solives.

Concernant le fais que les réseaux ne doivent pas être complètement équilibrés, ok pour 5 à 10 m3/h mais là on est plutôt à presque 45m3/h d'écart.

Idem entre l'étage et le RDC ....

Est ce la bonne façon de faire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Barembach (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
J'ai calculé vit fait; débit d'extraction 225m3 et débit d'insufflation 255m3. Il y a une grosse pb.
Dans la chambre parentale débit 60 conseillé. Extrait pour le dressing.
Cdt
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
courne a écrit:J'ai calculé vit fait; débit d'extraction 225m3 et débit d'insufflation 255m3. Il y a une grosse pb.
Dans la chambre parentale débit 60 conseillé. Extrait pour le dressing.
Cdt


pourquoi extraire pour le dressing ? Perso j'aurai laissé en insufflation. Pourquoi ne pas passer les chambres à 15 au lieu de 30.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour,
J’ai trompé avec le débit pour la chambre parentale ; 45 m3/h plutôt, soit 12 à 13 l/s.
Pour les autres chambres, 6 l/s pourrait être suffisent soit 22 m3/h vu du volume des pièces (comme disait chtiprof).
Général, on extrait du dressing parce qu’il n’est pas une pièce à vivre et surtout maintenant
lorsqu’il manque du débit d’extraction.
2 x 60 m3/h au salon n’est pas conseillé non plus avec deux bouches Ø 125 mm. Il fait le débit max. conseillé pour les bouches 125. Voir ; 2 conduits 75mm.
A mon avis un peu moins doit suffire de souffler au salon ou soit vous devez encore sur dimensionner le réseau/bouches.
Bonne continuation
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Bonjour à tous,
si toutes fois cela pourrait intéresser , voici les premières constatations avec un couplage VMC-DF-HR et et capteur solaire de 4m²(autoconstruit):
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202397_start-15.php
à suivre les données après mise en place d'un by-pass.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Juste un autre retour de ma vmc double flux dee fly aldes micro watts et normalement haut rendement (avec un échangeur à plaque je reste septique)
Bref dehors -7°C dedans 17°C température de soufflage 6°C
C'est toujours ça de gagner non...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Tu as bien une batterie de dégivrage a l'entrée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir