Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux haut rendement

Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 718.976 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
230
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Oui et pas seulement l'été, c'est à l'année.
L'été en période de surchauffe :
Si Température puits < T extérieure, le registre sur l'air extérieur est fermé, le PC assure le rafraichissement, autrement c'est l'air extérieur (registre ouvert)

QUelquesoit la situation le registre du BP est aussi ouvert pour éviter la circulation dans l'échangeur

Évidement en période de canicule j'ouvre les fenêtres la nuit pour assurer une sur-ventilation nocturne
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

je dois reparamétrer les seuils de mon bypass automatique sur ma Paul Novus.

Pourriez vous svp me dire ce que vous avez chez vous comme valeur au niveau des seuils, que je ne fase pas d'erreur ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Voici mon expérience. J'ai installé un Novus 300 de chez Paul. Premier hiver, l'hygrométrie est descendue à 35% avec tout l'inconfort dont vous pouvez vous doutez. J'ai acheté un échangeur enthalpique de chez Paul à 850E pièce. Le problème d'hygrométrie n'a pas été règlé a peine 40% mais en plus une odeur épouvantable d'hôpital (chlore?). j'ai remis l'ancien et contacter Paul. Après discussion, ils m'ont envoyé un deuxième échangeur. Pas d'odeur d'hôpital mais peu efficace comme le premier (on gagne 5 à 10%). Hier j'ai enlevé l'échangeur simple (mis pour l'été) et remis mon échangeur enthalpique. Resultat : même odeur d'antiseptique qui prend à la gorge.
Remis dans son carton et remis l'échangeur simple.
A ce prix là (actuellement 1100E) on pourrait attendre mieux.
Très déçu par Paul malgré l'échange gratuit.
L'échangeur enthalpique est donc à éviter à moins que vous aimiez les odeurs d'hopital
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Merci de ce retour, c'est la première fois que je lis qu'il y a des odeurs (clore ou antiseptique dans ce cas) avec un enthalpique.

Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais si Paul a changé une première fois l'échangeur ... hummm ?

Par contre pour la récupération d'humidité, il ne faut pas rêver, un enthalpique ne fait pas de miracle si l'air extrait n'est pas suffisamment humide
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
J'avais lancé un sujet il y a quelques temps car moi aussi je fais fasse à ce soucis l'hiver. Il y a pas mal d'élément de réponse pour comprendre le pourquoi du comment :

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-322339-vmc-[...]dite-relative-basse.php
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Merci pour votre réponse.
J'en ai deux et les deux ont ce problème. La membrane d'échange est un polymère imprégnée d'un antiseptique : le Microban. Mais cela n'explique pas l'odeur puisque l'antiseptique serait de l'argent (autre chose ???). J'ai demandé des explications à Paul et la visite d'un technicien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
J'en ai eu une dans les mains de membrane polymère enthalpique, la D-Point utilisé par Paul. Je n'ai rien senti de particulier mais peut-être était-elle neutre (sans antiseptique) pour la présentation.

Je suis très curieux de connaitre les explications de Paul ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Pour l'instant pas de réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
J'ai contacté Paul pour ce problème d'odeur sur les échangeurs enthalpiques pas de réponses !!!
L'odeur est apparue qq jours après la mise en marche. Je viens de ressortir l'échangeur du carton, l'odeur est encore plus forte. Je viens de le nettoyer, je vais le remettre dans la VMC mais je ne me fait pas d'illusion. Pour 900E, on pourrait s'attendre à qq chose de parfait. Pour ma part et compte tenu de mon expérience, je déconseille vivement l'échangeur enthalpique de chez Paul au niveau de l'efficacité (qq % d'humidité gagnés sans plus) et du désagrément en fonctionnant (odeur de "clinique").
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut poser la question à D-Point au Canada, je ne pense pas qu'ils soient plus bavards !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Salut à tous ! J'avais trouvé ce blog pour m'aider à faire mon chantier... http://vmc-double-flux.blogspot.fr/
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
gildas44 a écrit:Salut à tous ! J'avais trouvé ce blog pour m'aider à faire mon chantier... http://vmc-double-flux.blogspot.fr/


Plutot un contre exemple avec des choses à éviter....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Pourquoi ca ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
Car faire l'auto-promo de son blog sur des forums c'est mal !

Surtout qu'il n'y en fait strictement aucune info sur ce blog ou c'est moi ? Je vois 3 articles de 2 lignes...
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
En plus : c est carrément nul comme blog !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir