Pikolifehouse a écrit:Le bouchonnage consiste a mettre un bouchon pvc au niveau de l'evacuation sous la vmc ou le puit canadien ! Super simple a faire !

Après cela ne doit pas remplacer en terme d'efficacité l'échangeur enthalpique !

Ben voyons. A quoi sert cette évacuation à ton avis ? Ah oui peut être éviter la présence d'eau stagnante ! L'eau stagnante, et tempérée en plus, nikel pour faire un bon bouillon de culture !!! Je ne suis pas spécialiste du puit canadien, mais là ton idée ne me semble vraiment pas une bonne idée !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
il faut pas faire se genre de chose sinon çà va pourir
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Epernon (28)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 70 message Saint Germain Du Puy (18)
bonsoir
connaissez-vous la VMC AUTOGYRE PAVILLON AIR 93?
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
De : Saint Germain Du Puy (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
eddg18 a écrit:bonsoir
connaissez-vous la VMC AUTOGYRE PAVILLON AIR 93?

Bonjour.
Je ne connait pas la 93 , mais la standard.
Si c'est le même produit dont on parle , attention , c'est pas un produit pour tout le monde.
Aucune protection anti-gel , évacuation des condensat a faire soi-même , isolation thermique imparfaite.
A acheter en connaissance de cause , et prendre des précautions à l'usage.
En revanche , le prix est top pour un échangeur de qualité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour,
Voici un rapide retour d'expérience sur mon installation VMC double flux HR.
Pavillon : 150 m2 sur trois niveaux (RDC: Suite parentale + 1 SDB + 1 buanderie / 1er: espace de vie = cuisine salon salle à manger + 1SDB / 2ième : 3 chambres + 1 SDB) Ce qui représente environ 450 m3. J'ai programmé 225 m3 à l'aspiration et 240 m3 en insufflation en vitesse 3 (il existe 4 vitesses).
Matériel: VMC DANTHERM HCH5 (520 m3/h)Rendement : au alentour de 95 % C'est du matériel Danois de très bonne qualité (avis personnel)
Le réseau aéraulique est constitué pour la partie soufflage d'un tubage principal en galva rigide diamètre 160 et de picage en 125 pour les pièces à souffler.
pour la partie extraction des picages en 125 pour chaque pièce (buanderie, cuisine, 3 SDB) (20m linéaires) sur un tubage principal en 160. Les sorties et entrées sur la machine sont en 160.
La VMC est principalement en mode automatique, c'est à dire c'est elle qui régule la vitesse en fonction du % d'humidité dans la maison.
J'ai une télécommande qui m'indique en temps réel les températures de l'air extérieur, intérieur, aspiré et soufflé dans la maison.
Un dernière précision, la pièce à vivre est équipé d'un poêle à bois post combustion de 15 KW avec lequel je chauffe principalement la maison.

Voici quelque relevés :
Vitesse 2 : t.ext = 7° t.int = 21° t.aspiré = 20° t.soufflé = 19° ce qui représente 92 % de rendement.
En vitesse 2, si la température intérieure atteint 23/23° j'obtiens un rendement de 100% (j'ai quelques doutes)
Vitesse 1 : t.ext = 8° t.int = 20° t.aspiré = 20 t.soufflé = 18 ° ce qui représente 85 % de rendement.

Je précise que le réseau n'est pas optimisé car une dizaine de m linéaires à l'aspiration passent en volume non chauffé (garage) et que la maison (1910) est loin d'être étanche mais n'est pas une passoire non plus.
Voilà pour ces premiers retours, où vous pourrez constater que les résultats sont plutôt corrects. Sans oublier l'air frais et filtré qui règne dans la maison.
La Machine n'est absolument pas bruyante en vitesse 1 et 2. En vitesse 3 on entend un léger bruit au niveau des bouches. La machine n'est pas encore montée en vitesse 4!
Bonne journée à tous.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Vitesse 2 : t.ext = 7° t.int = 21° t.aspiré = 20° t.soufflé = 19° ce qui représente 92 % de rendement.
En vitesse 2, si la température intérieure atteint 23/23° j'obtiens un rendement de 100% (j'ai quelques doutes)
Vitesse 1 : t.ext = 8° t.int = 20° t.aspiré = 20 t.soufflé = 18 ° ce qui représente 85 % de rendement.

Bonjour
Pour calculer un rendement il manque la température T air rejeté en extérieur. Autrement il faut m'expliquer le calcul...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Re-bonjour,

La formule utilisée pour calculer le rendement est celle-ci :

(température air soufflé - température air extérieur)/(température air aspiré - température air extérieur)

Dans le calcul on tient compte de la température de l'air aspiré (aux bouches) à l'intérieur de la maison et non celui de la température intérieur (qui correspond à l'endroit où se trouve le thermomètre)

La température de l'air rejeté à l'extérieur n'a aucune importance.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Parisien a écrit:Re-bonjour,

La formule utilisée pour calculer le rendement est celle-ci :

(température air soufflé - température air extérieur)/(température air aspiré - température air extérieur)

Dans le calcul on tient compte de la température de l'air aspiré (aux bouches) à l'intérieur de la maison et non celui de la température intérieur (qui correspond à l'endroit où se trouve le thermomètre)

La température de l'air rejeté à l'extérieur n'a aucune importance.
Cordialement


La formule est fausse : (température air aspiré - température air extérieur) NON car c'est la différence entre (la température de l'air aspiré à l'intérieur - température air refoulé à l'extérieur). Dans un échangeur la température de l'air refoulé > température extérieur

Bien sur que cette température a une importance car elle permet de calculer la quantité de chaleur disponible qui est évacuée à l'extérieur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Gard
salut
Certain ont-il fait faire poser une VMC double flux avec percage d'une dalle en béton pour avoir une idée du prix posé ?
merci
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Serezin De La Tour (38)
Bonsoir,

est ce que quelqu'un connais l' ideo hr de chez unelvent ?

Merci pour les infos.
Messages : Env. 20
De : Serezin De La Tour (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Comme Shetane je cherche des retours sur l'Ideo. Peut considérer du même niveau qu'une Zhender ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Dordogne
Bonjour,

Sur le lien suivant vous verrez un tableau qui est intéressant pour comparer les différents produits. http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php
Adhérent AAMOI 1654
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
visionmasterpro a écrit:
Parisien a écrit:Re-bonjour,

La formule utilisée pour calculer le rendement est celle-ci :

(température air soufflé - température air extérieur)/(température air aspiré - température air extérieur)

Dans le calcul on tient compte de la température de l'air aspiré (aux bouches) à l'intérieur de la maison et non celui de la température intérieur (qui correspond à l'endroit où se trouve le thermomètre)

La température de l'air rejeté à l'extérieur n'a aucune importance.
Cordialement


La formule est fausse : (température air aspiré - température air extérieur) NON car c'est la différence entre (la température de l'air aspiré à l'intérieur - température air refoulé à l'extérieur). Dans un échangeur la température de l'air refoulé > température extérieur

Bien sur que cette température a une importance car elle permet de calculer la quantité de chaleur disponible qui est évacuée à l'extérieur


Parisien a raison sa formule correspond à la norme NEN5138. C'est une norme au service des constucteurs qui ne correspond pas au rendement calorifique global mais seulement de la machine. Un leurre pour l'acheteur. Je ne serai pas surpris que parisien soit un pro de la ventil ou au moins très averti

Le vrai rendemenrt doit se faire avec le résultat global comme tu le dis mais la norme......

Pour un rendement 100% le jour il fait la même température à l' extérieur et à l'intérieur il ne peut y avoir de perte à l'échange donc un rendement parfait


A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Serezin De La Tour (38)
Merci kalium pour ces infos

A+
Messages : Env. 20
De : Serezin De La Tour (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Manche (50) (50)
Petite question sur l'évacuation des condensats, comment procédez-vous ?
Messages : Env. 300
De : Manche (50) (50)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir