Retour
Menu utilisateur
Menu

Idées reçues sur les convecteurs.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

On voit beaucoup de posts sur le choix des radiateurs. Inertie, chaleur douce , grille pain (convecteurs).

J'ai la chance d'avoir une installation à peu près stabilisée, avec des convecteurs dans certaines pièces (les chambres) et des fluides caloporteurs (ACOVA) dans le séjour.

Je me suis amusé à faire des mesures avec un petit enregistreur USB (LASCAR, 80 €) sur le convecteur de notre chambre, un Noirot Mélodie qui possède une super régulation (à mon avis).

Résultat sur quelques jours (enregistreur posé sur le convecteur, mesure toutes les minutes).

Conclusion, le radiateur n'est jamais brûlant et régule parfaitement





La petite hausse de température ce matin, est due au réglage du thermostat. J'ai monté un peu , et la pièce est passé de 20 °C à 22 °C. J'ai rebaissé à midi. Il fait 5 °C dehors.

Moralité : un convecteur de bonne qualité ne possède pas les défauts d'un grille pain d'il y a trente ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Enfin merci, que s'est-il passé mercredi en milieu de journée


C'est expliqué dans le post. Juste pour voir, j'ai monté un peu le thermostat (+2°C) à 8:00 et je l'ai rebaissé à midi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Interessant.
En revanche, t'as pas une mesure pour le confort ressenti ? Wink
Pour dormir parfois dans une chambre avec convecteur, on sent de suite la difference, vraiment pas agreable. Donc je pense que la mauvaise reputation des convecteurs n'est pas que dans le chauffage pur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: En revanche, t'as pas une mesure pour le confort ressenti ?


A mon point de vue, il est excellent.

Je l'ai déjà dit mais ces convecteurs Noirot d'une génération un peu ancienne avaient un thermostat très particulier. Ils fonctionnent jamais en continu, mais avec des petites impulsions régulières toutes les 30 secondes. PAr exemple en ce moment, il fait 5°C dehors et les impulsions de chauffage durent 3 à 4 sec. Si la température baisse, elles vont durer plus longtemps jusqu'à ce que la bonne température soit atteinte.

PS: je n'ai rien pour les convecteurs et je m'équipe maintenant avec des ACOVA. C'est juste pour montrer qu'un convecteur avec un très bon thermostat n'a rien à voir avec un grille pain à régul mécanique comme j'en ai encore dans ma maison de campagne (ceux que j'ai remplacé petit à petit) dans ma maison principale)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Le pb du convecteur est effecitvement l'effet ressenti, dans mon appart, j'avais plus chaud avec mes grilles pain que quand je rentrais a l'epoque chez mes parents, et pourtant je préfererais la chaleur du poil de chez mes parents, car les grilles pains, ca fait vraiment point de chaleur, on sent qu'il y a un gradient de temperature dans la piece, et qu'on chauffe avec ca,....je ne sais pas comment ca s'explique physiquement mais voila, rien y fait un grille pain n'apporte pas le confort que d'autres chauffages apporte.

Apres la consommation c'est une autre histoire.


Aujourd"hui, nous avons des rayonnants et on sent bcp moins cet effet point chaud, mais il est present quand meme
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message 14 (14)
le poil de tes parents......... c'est une chaleur animale !!!! Biggrin
emmenagement le 15 avril 2006
Messages : Env. 2000
De : 14 (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: et pourtant je préfererais la chaleur du poil de chez mes parents


Dans ce cas, cela peut relever de la psychanalyse Laugh Laugh

Limite, on regrette tous quand on était dans le ventre de maman, 37 °C assurés.

Pour être plus sérieux, je suis complètement de l'avis de BIOMAT. On ne peut pas porter un jugement définitif sur un système de chauffage sans comparer différentes solutions au même endroit. J'ai essayé de montrer avec mes mesures, qu'un convecteur de bonne qualité, ce n'est pas forçèment un point chaud insupportable. J'ai connu aussi des planchers chauffants de première génération dans des collectifs des années 60. C'était encore pire que des convecteurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
oui enfin, les PC de 1960, tu ne peux plus en trouver maintenant dans les maisons recentes.
Moi le convecteur dont je parle, il est recent, et tain qu'il est insupportable. Et je parle pas d'autres convecteurs qui chauffent une maison du meme style que la notre avec une mezzanine.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ce serai interessant de faire la meme mesure sur un Acova pour comparer
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 19h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir