Retour
Menu utilisateur
Menu

Urgent: problème câble EDF grand distance

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.847 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Eure
Bonjour à tous,

Je viens vers la communauté desespéré car je ne sais plus quoi faire concernant mon câble EDF de raccordement. Je suis très éloigné du compteur (environ205m) et mon électricien m'a fait un devis avec indiqué - câble unifilaire 120mm² de section- (il y a 4 postes de relevages) pour faire passer du 12kw mono.
Or d'autres personne informées m'ont dit que ce n'étais pas correct mais ne savent pas trop quoi me conseiller (on me parle de doubler le câble et je n'y connais pas grand chose)
Avez une idée du type de câble dont j'ai besoin?

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bonsoir,

Désolé, je n'ai pas la réponse dans ce cas de figure... Tu es un peu hors norme Crying .

A ta place, je téléphonerais au consuel. C'est ce que j'ai fais pour chez moi.
Sur Toulouse, c'est le 05 34 36 89 89, l'info doit être indépendante de la région.

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec les 2% de chute de tension que l'on prévoit habituellement, le calcul donne pour 60A en cuivre sur 205m : 123 mm².

On peut éventuellement passer en alu avec une section plus importante (200², voir la section normalisée la plus proche), mais l'alu est nettement moins cher.

Autre solution que l'on fait souvent sur les longues distances, passer en triphasé : 4x35² pour un DB 3x30A max

En tout cas ne pas doubler le câble.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Eure
mon électricien a marqué sur le devis câble unifliaire 120mm² cuivre + câble R02v 3x2.5mm² double tarif.
Je me posais question suivante: la phase et le neutre sont ils dans le même câble? Je pensais qu'il fallait un 120mm² pour la phase et un 120mm² pour le neutre!!!
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
newborn7 a écrit:mon électricien a marqué sur le devis câble unifliaire 120mm² cuivre + câble R02v 3x2.5mm² double tarif.
Je me posais question suivante: la phase et le neutre sont ils dans le même câble? Je pensais qu'il fallait un 120mm² pour la phase et un 120mm² pour le neutre!!!


tu va en avoir 2, mais en alu ça te couterais moins cher

c'est marqué ou que l'on as pas le droit de doubler le cable carminas? c'est pour une question de raccordement? genre si dans ce cas il passait 4 cable de 120² alu pour du mono et éventuellement un jour il passera en tri?
merci

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Carminas a écrit:En tout cas ne pas doubler le câble.

Pourquoi pas ? C'est interdit ?
Ca se fait bien dans l'industrie, y a t-il un texte qui dit que l'on ne peut pas le faire ?

Au niveau cout c'est parfois plus intéressant de doubler des cables pour etre sur des sections plus courante et aussi pour etre au plus juste. au boulot nous avons l'année derniere décider doubler des cables pour avoir une section optimale , car sinon la solution requise nous faisait partir sur des section peu courante et très cher. (Mais bon c de l'industriel Rolleyes )

Citation: Je me posais question suivante: la phase et le neutre sont ils dans le même câble? Je pensais qu'il fallait un 120mm² pour la phase et un 120mm² pour le neutre!!!

Bien sur que les sections doivent etre identique.
Il te faut un cable U1000R2V 2 ou 3x120mm² par exemple.

Citation: câble R02v 3x2.5mm² double tarif

C'est probablement pour les info HC/HP sur la tarification

En Alu la section la plus proche c'est du 240² il me semble (ou 4x120² Blush )
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Eure
donc si j'ai bien tout compris, je vais avoir un câble 120mm² de 205m pour la phase, et un de 120mm² pour le neutre... donc je vais m'en tirer pour 410m de câble 120² cuivre (ou éventuellment de l'alu)?
C'est bien ça?
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans l'industrie, on met des câbles doublés mais il y a des visites de contrôles régulière, pour s'assurer de leur maintien en conidition opérationnelle dans le temps.
En locaux d'habitation, une fois que tu as eu le consuel, personne ne vérifie rien.

Si pour une phase tu mets 2 câble en 70² plutôt qu'un câble en 120² et qu'un des câbles se dessère, l'installation continue à fonctionner mais le câble s'échauffe et tu ne vois rien...

Donc même si ce n'est pas écrit formellement, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce genre de pratique en locaux d'habitation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
newborn7 a écrit:donc si j'ai bien tout compris, je vais avoir un câble 120mm² de 205m pour la phase, et un de 120mm² pour le neutre... donc je vais m'en tirer pour 410m de câble 120² cuivre (ou éventuellment de l'alu)?
C'est bien ça?

ou sinon 410m de 240² alu...
l'electricien ta donné un tarif?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

passe en alu çà te coutera beaucoup moins cher.

les abaques cuivre et alus distance-puissance-section sont sur le forum.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Carminas a écrit:Dans l'industrie, on met des câbles doublés mais il y a des visites de contrôles régulière, pour s'assurer de leur maintien en condition opérationnelle dans le temps.
Y a bien des contrôles a la camera thermique de temps en temps mais c'est loin d'être si régulier que ca. Même dans des environnement ou il y a pas mal de vibration, je n'ai jamais eu de problème de câble desserré sur de la puissance. (Les gars qui serrent ce genre de câble sont souvent plutôt du genre "bourrain" Laugh )

Citation: Si pour une phase tu mets 2 câble en 70² plutôt qu'un câble en 120² et qu'un des câbles se desserre, l'installation continue à fonctionner mais le câble s'échauffe et tu ne vois rien...

Euh... que tu doubles un câble ou pas si ca se desserre sur une borne le résultat serra le même : surchauffe ... risque d'incendie et de l'endommagement du ou des câbles et de l'appareil relié.

Tu peux avoir ce genre de problème a tous les niveaux sur une installation, du disjoncteur de branchement au tableau de répartition.
Si c'est bien serré yaura pas de problème.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
newborn7 a écrit:donc si j'ai bien tout compris, je vais avoir un câble 120mm² de 205m pour la phase, et un de 120mm² pour le neutre... donc je vais m'en tirer pour 410m de câble 120² cuivre (ou éventuellment de l'alu)?
C'est bien ça?

Oui plus 205m de cable en 2 x 2.5mm² pour le cable servant a recevoir l'info tarification.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir