Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement Maison-EDF : longueur 175metres....

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.750 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vannes
Bonjour,

Je suis en train de construire sur un terrain non viabilisé. Le terrain se trouve à 170 metres de la voie publique et par conséquent du coffret que EDF va poser. Je veux mettre une PAC et j'aurai besoin de 12kw. Par contre, je ne sais pas du tout quelle est la section de cable en cuivre
que je dois mattre pour le branchement à EDF, mes connaissances en électricité étant plus que limitées. Mad
Si quelqu'un pouvait me donner des infos sur la section de cable, des différentes possibilités. monophasé? triphasé? Quelles sont les avantages et inconvénients des solutions? Et quelles sont les conséquences financières?
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'éclairer sur le sujet. Rolleyes

Stéphane
Stephane
Messages : Env. 10
De : Vannes
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En mono, il faut en principe du 2x120², mais celà doit passer avec du 2x95², qui donne 2,1% de chute de tension qui reste à mon avis acceptable.

En tri, il faut du 4x35² pour 3x30A max, voire du 4x25² qui passe presque.

Le branchement en tri sera donc nettement moins cher, mais c'est le seul avantage.
Après tu as tous les inconvénients du tri :
- équilibrage
- abonnement de puisssance plus élevée pour palier aux problèmes d'équilibrage (pas facile de s'en sortir avec 20A par phase)
- équipement du tableau plus cher en tri
- tableau de taille plus importante
- risque de rupture de neutre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Je rajouterais que si tu passe en tri la puissance électrique de ta PAC devrait être moins élevé.

Faut donc voir au niveau prix , le prix ne serra pas le même.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vannes
Je remercie carminas et filou59 de m'avoir donner des informations bien utile mais j'ai du coup d'autres interrogations.

2*95²? C'est une section hyper importante. Je prévois des
gaines EDF standard, c'est à dire de 90 de diamètre. Ca va être difficile
de les passer.
Si je comprends bien aussi, le tri phasé n'est pour vous par forcément une solution pérenne même si le coût du cable est moins important. Les
conséquences sur le tableau ne sont pas à négliger et je suppose que l'abonnement ne doit pas être le même non plus.
Pour revenir à la section. Qui doit définir la section du cable? Est ce EDF ou l'électricien? Je pense que c'est l'électricien mais fait il
une étude préalable ou font ils selon leurs convictions
et approximativement selon leur expérience?
Avant dernière question : Avez vous une idée de prix du 2*95² au mètre linéaire?
Dernière question : Etant un inculte au niveau de l'électricité, je suis surpris de la section car qd on voit les sections des cables sur les poteaux EDF, ils ne sont pas si importants que ça pour l'alimentation de toutes les maisons.....
D'avance merci pour vos réponses
Stephane
Messages : Env. 10
De : Vannes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est à l'électricien de faire le dimensionnement.
En principe, il applique des règles bien définies qui dépendent de la chute de tension maximale admissibles, de la longueur, du type de tension (mono, tri), du métal (cuivre, alu), du calibre max du disjoncteur de branchement.
Soit il fait le calcul, soit il utilise des abbaques qui donnent direcement le résultat.

Du 95² ce n'est pas si gros, cela fait 11mm pour la partie conductrice (auquel il faut ajouter l'isolant).

Autre solution possible, prendre du câble alu, qui nécessite une section plus grosse mais qui sera nettement moins cher.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vannes
Bonjour

Merci pour ces renseignements.
Je vais me renseigner d'une part sur la section à utiliser et d'autre part sur la compo du cable....cuivre ou alu. J'avais plus ou moins abandonné l'alu car je pensais que la section était déjà tellement importante que ca serait encore plus important en alu....Mais pourquoi pas..à étudier......
Financièrement, ce n'est pas neutre....
A voir aussi si l'alu est aussi fiable que le cuivre dans le temps

Merci pour ces infos.
Stephane
Messages : Env. 10
De : Vannes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
je me permet de venir aux renseignement sur le choix que vous avez fait, car je suis actuellement dans cette partie (dimensionnement et fourniture du cable d'alim).
merci d'avance.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
Longeurs maximales admissibles entre disjoncteur extérieur (en limite de propriété) et le tableau de répartition monophasé situé à l'intérieur de la maison; pour satisfaire à une chute de tension maxi de
2% calibre disjoncteur de branchement section du cable cuivre en mm² 10 25 35 50 70 95 120 45 22m 56m 78m 111m 156m 211 267 60 42m 58m 83m 117m 158 200 90 28m 39m 56m 78m 106 133
Bonjour

un tableau simplifié qui permet de se situer pour les sections de câbles à employer
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
mince, le tableau s'est désarticulé
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)


le voilà.. j'ai rusé...
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

le tableau précedant est FAUX



voici celui tiré de la norme c15-100:


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonjour

J'interviens de façon un peu égoiste, mais je suis aussi concerné par les grandes longueurs.
Quelqu'un aurait-il (juste par exemple), une comparaison de prix entre le 25mm2 cuivre et le 35mm2 alu ??

J'attends des devis, mais ils ont pas l'air pressés de me repondre.

merci
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
cumulo a écrit:Bonjour

J'interviens de façon un peu égoiste, mais je suis aussi concerné par les grandes longueurs.
Quelqu'un aurait-il (juste par exemple), une comparaison de prix entre le 25mm2 cuivre et le 35mm2 alu ??

J'attends des devis, mais ils ont pas l'air pressés de me repondre.

merci


étant donné que le prix du cuivre a chuté de plus de 50% depuis les années précédentes, prix public 4-5€ le metre de 25mm² cuivre je dirais le prix public n'as malheureusement pas chuté de 50% ...

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
bonsoir yoda

Il est peut être faux ... car c'est le même


yoda_51 a écrit:bonsoir

le tableau précedant est FAUX



@+
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir