Raccordement Terre et Neutre dans tableau

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.032 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonsoir


Je me pose une question, j'ai un tableau XL 160 (qui est bientot fini) et qui intègre des modules de ralayage domotique.

Ces modules coupent uniquement la phase, je me retrouve donc avec une vingtaine de neutre à connecter.

dois je mettre des répartiteurs de neutre ou bien puis je relier cela dans des sucres au fond du tableau ?


Idem pour la terre, j'ai un barreau qui est plein, a t-on le droit de mettre 2 fils par trou pour le consuel ? ou bien il faut ajouter un barreau de terre ?


merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour la terre, oui on doit pouvoir car je n'ai jamais lu d'interdit à ce sujet et de plus c'est ce que j'ai fait et le Môssieur Consuel n'a rien dit.

pour la domotique, je ne connais pas par contre, il me semblait que les unipolaires étaient interdits et que tous les éléments de coupure devaient couper phase ET neutre.
Je laisse la place, la réponse m'interesse Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hello,

542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l'aide d'un outil.

Donc un seul fil bar borme


Pour les neutres, vous pouvez les mettre sur un bornier cela sera plus propre et plus sur comme connection...

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Rfco a écrit:hello,

542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l'aide d'un outil.

Donc un seul fil bar borme


oups Blush merci Rfco.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 13h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir