Les spots s'eteignent et se rallument plus tard............

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Nord
bonjour
ben voila , j ai teste les 3 spots que l'electricien a placé dans mon couloir et au bout d'un moment , un spot s'est eteint , j'ai pense qu il etait grillé ( bon dommage pour un spot tout neuf )
et qques minutes plus tard , un 2ieme spot s'est eteint ,
puis qques minutes plus tard , le premier spot s'est rallumé ! (celui que je pensais avoir grillé !)
euh , c'est normal pour vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Bonjour,
Vous avez du oublié de lui dire que ce n'était pas pour une boite de nuit ?

Tongue
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Plus sérieusement, il doit s'agir d'une mise en sécurité du spot ?
La circulation d'air autour du spot doit être insuffisante, ce qui provoque peut-être un mauvais refroidissement ?

Huh
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Nord
ah ben ca pourrait etre une idée pour la boite de nuit !
je vais lui demander de me mettre les memes dans mon salon alors !!! W00t

bon , oui ca pourrait etre une securité ( ca existe ca sur les spots ? Blush ) bon , ok je decouvre .................
ok merci pour cette piste
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
si sécurité sur les spots : spots de luxe ! ! !
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
Messages : Env. 600
De : Briis Sous Forges (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
rere59 a écrit:bonjour
ben voila , j ai teste les 3 spots que l'electricien a placé dans mon couloir et au bout d'un moment , un spot s'est eteint , j'ai pense qu il etait grillé ( bon dommage pour un spot tout neuf )
et qques minutes plus tard , un 2ieme spot s'est eteint ,
puis qques minutes plus tard , le premier spot s'est rallumé ! (celui que je pensais avoir grillé !)
euh , c'est normal pour vous ?


Noël avant l'heure
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bonsoir.

A mon avis, ce sont des spots à économie d'énergie...
Une fois c'est un qui s'allume, une fois c'est l'autre. Elle est pas belle l'économie W00t ?

Sinon, sérieusement, je ne vois pas. Préviens ton électricien, c'est lui qui a fait le boulot...

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lyon
TopheLM a écrit:si sécurité sur les spots : spots de luxe ! ! !


Il y a pas une securité thermique sur tout les spots? Dry
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lyon
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Charentes Maritimes (17)
securité sur transfo,pas sur spot,et rearmement automatique,solution,les transfo sont dans la laine de verre et chauffent,ils doivent refroidirs.a déplacer dans les plafonds ou grenier pour qu'ils soient bien ventilé.
Messages : Env. 70
De : Charentes Maritimes (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Nord
ocean a écrit:securité sur transfo,pas sur spot,et rearmement automatique,solution,les transfo sont dans la laine de verre et chauffent,ils doivent refroidirs.a déplacer dans les plafonds ou grenier pour qu'ils soient bien ventilé.


Ok merci beaucoup Blush ;je vais prevenir l'electricien
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Thionville (57)
J avais le meme problème dans mon appart.

J'avais des transfos "classique" qui chauffaient trop et se mettaient en sécurité. Je les ai remplacé par des modèles dit "électronique" (plus petit/léger).
Done !
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Si le transfo se met en sécurité, il éteint les 3 spots d'un coup, non ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
Messages : Env. 600
De : Briis Sous Forges (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Charentes Maritimes (17)
ça depend de l'installation,normalement,1 transfo par spot,ou 1 transfo pour deux spots,ou 1 transfo pour 3 spots, ou 1 transfo pour 6 spots,exemple 1 transfo de 12v/120 watts va pouvoir alimenter 6 spots en 20 watts ou 3 spots en 35 watts ou 2 spots en 50 watts et ainsi de suite.....
Messages : Env. 70
De : Charentes Maritimes (17)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir