Pouvez svp m'aider à remplir ma demande de raccordement

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 19.696 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour j'aurrai juste 2 petites questions à vous demander pour que je puisse remplir ma demande de raccordement à EDF.
Je pourrai demander à mon electricien mais excusez moi le terme c'est un branleur.

Au niveau des specificités techniques
Je demande une puissance de raccordement de combien? 12 ou 18 kVA Monophasé 2 fils.

Combien dois je noter de puissance de souscription.

Merci
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Rhone
bonsoir

cela dépend de la puissance des appareils qui sont chez toi.

Il faut additionner les puissances des appareils pour choisir le contrat.
A noter que les appareils ne tournent pas tous en meme temps

ou que l'electricien a peut etre installé un délesteur.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Disons que j'ai tout ce qu'il y a dans une maison classique hormis un cumulus electrique de 300 litres, et une plaque induction.
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour
Chez nous c'est du 9 kW et aucun soucis
Vous pouvez commencer par 9 kW et si ça ne suffit pas, passer en 12 kW
(et en appelant EDF ils vont vous poser des questions sur l'équipement et vont vous proposer la puissance adéquate). Smile
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1 Amakou a encore raison !
Nous avons aussi 9kVA, et c'est largement. Jamais disjoncté.
Pour être tranquille, passe un coup de fil à edf...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Matt a écrit: +1 Amakou a encore raison !
Nous avons aussi 9kVA, et c'est largement. Jamais disjoncté.
Pour être tranquille, passe un coup de fil à edf...


Je commence a devenir "un bon"
Biggrin
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Depuis le temps Laugh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Matt a écrit: Depuis le temps Laugh
W00t Laugh Laugh Laugh
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Et oui vous avez tout à fait raison je vais telephoner à EDF.
Mais sinon je peux mettre 12 kVA alors?
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Oui, 12 c'est possible aussi.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
chepon64 a écrit:Et oui vous avez tout à fait raison je vais telephoner à EDF.
Mais sinon je peux mettre 12 kVA alors?


Rien ne vous empeche, sauf que ce sera plus cher en abonnement (si c'est pas utile, pas besoin non plus de payer l'inutile)
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Ben en fait sur le papier je peux cocher 3 cases.

Puissance de raccordement: 12kVA Monophasé 2 fils
18kVA Monophasé 2 fils
36kVA Triphasé 4 fils

Puissance de souscription.
Là rien à coher c'est à moi de mettre.Je met 9?
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
chepon64 a écrit:Ben en fait sur le papier je peux cocher 3 cases.

Puissance de raccordement: 12kVA Monophasé 2 fils
18kVA Monophasé 2 fils
36kVA Triphasé 4 fils

Puissance de souscription.
Là rien à coher c'est à moi de mettre.Je met 9?


Oui.
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
ok merci
pour economiser 8 çà craint?
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
chepon64 a écrit:ok merci
pour economiser 8 çà craint?


Il n'en existe que
6, 9 ,12, etc...
8 - je ne crois pas que ça existe.
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
chepon64 a écrit:Ben en fait sur le papier je peux cocher 3 cases.

Puissance de raccordement: 12kVA Monophasé 2 fils
18kVA Monophasé 2 fils
36kVA Triphasé 4 fils

Puissance de souscription.
Là rien à coher c'est à moi de mettre.Je met 9?


salut, enfaite la puissance de raccordement c'est la puissance max que pourra te fournir le disjoncteur de branchement situé juste apres ton compteur (en bordure de propriété, ou dans ta maison)

ce disjoncteur a plusieurs calibres, 30-45-60A dans le cas d'un raccordement 12KVA
pour 18KVA le disjoncteur est 60-75-90A
en triphasé 36KVA disjoncteur 30-40-50-60A

la puissance de souscription c'est le calibre du disjoncteur choisi
dans ton cas si installation electrique monophasé, 12KVA suffisent donc disjoncteur 30-45-60A
tu peux donc choisir la puissance de souscription (calibre en amperes)

30A sera pas suffisant, 230*30=6900W
45A est souvent choisi 230*45=10350W
si tu as un chauffage electrique alors souscrit 60A soit 13800W

ton electricien a peu-etre installé un delesteur qui te permettrait de lisser les pointes de courant et donc 45A suffirait peu-etre ;)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
ok merci Yoda c'est trés clair.
Je vais partir sur du 60 A comme c'est un chauffage elec de prévu.Pour l'instant y'a juste dans la SDB qu'il y a le sèche serviette .J'ai pas les autres radiateurs car la cheminée suffit pour le moment je n'ai donc pas encore acheté les radiateurs.

Merci
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Drome
amakou a écrit:Bonjour
Chez nous c'est du 9 kW et aucun soucis
Vous pouvez commencer par 9 kW et si ça ne suffit pas, passer en 12 kW
(et en appelant EDF ils vont vous poser des questions sur l'équipement et vont vous proposer la puissance adéquate). Smile


Je ne veux pas paraitre pessimiste mais pour avoir chez moi l'induction et un chauffe eau de 300 litres, au niveau des consommation cela fait pour moi respectivement 6250w + 3000w... même si tu laves ton linge et la vaisselle a la main et que tu te chauffes au bois ça risque d'être compliqué de faire tourner sur 9kw.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Clinty38 a écrit:
amakou a écrit:Bonjour
Chez nous c'est du 9 kW et aucun soucis
Vous pouvez commencer par 9 kW et si ça ne suffit pas, passer en 12 kW
(et en appelant EDF ils vont vous poser des questions sur l'équipement et vont vous proposer la puissance adéquate). Smile


Je ne veux pas paraitre pessimiste mais pour avoir chez moi l'induction et un chauffe eau de 300 litres, au niveau des consommation cela fait pour moi respectivement 6250w + 3000w... même si tu laves ton linge et la vaisselle a la main et que tu te chauffes au bois ça risque d'être compliqué de faire tourner sur 9kw.


Nous avons le ballon de 200 litres, le lave linge, le seiche linge, le lave vaisselle, la télé plasma, les chargeurs pour les téléphone, les spots et les ampoules, le frigo américain, l'ordinateur, etc, etc....., le chauffage électrique (même si a ce jour je l'ai juste essayé pour savoir si les radiants marchent) - 9 kw c'est largement assez (aucune coupure depuis l'emménagement).
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Drome
Dans la théorie ;et si mon raisonnement est juste; Lorsque les plaques à induction fonctionnent (6250watts) il ne reste que potentiellement que 2750watts pour faire tourner le reste des appareils. Un chauffe-eau de 3000watts ferait disjoncter le 500mA. ???

Faut-il réellement additionner tous les appareils pour choisir le contrat optimal ?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut.

Je me permet de faire un petit passage sur ce topic!

La demande de racordement se fait par courrier? Je croyais que tout cela se fesait par telephone moi, comment sa se passe? Faut leur demander le papier? Délais entre le moment de la demande et le racordement??....
...

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lyon
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Drome
elokan a écrit:Salut.

Je me permet de faire un petit passage sur ce topic!

La demande de racordement se fait par courrier? Je croyais que tout cela se fesait par telephone moi, comment sa se passe? Faut leur demander le papier? Délais entre le moment de la demande et le racordement??....
...

Merci


Tout est décrit ici . Le formulaire y est téléchargeable
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Clinty38 a écrit:Dans la théorie ;et si mon raisonnement est juste; Lorsque les plaques à induction fonctionnent (6250watts) il ne reste que potentiellement que 2750watts pour faire tourner le reste des appareils. Un chauffe-eau de 3000watts ferait disjoncter le 500mA. ???

Faut-il réellement additionner tous les appareils pour choisir le contrat optimal ?



Et si vous alliez faire un tour sur le site EDF, ils ont un logiciel de calcul pour cela

Sinon, je ne pense pas que vous fassiez à manger avec les 4 plaques allumées à fond la nuit pendant que le ballon chauffe...


http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-estime-ma-consommation/[...]mon-contrat-141163.html

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Citation: .../

http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-estime-ma-consommation/[...]mon-contrat-141163.html

@+


Très exhaustif ce simulateur...

Chez moi j'ai fait le test, j'ai 9kw : géothermie + chauffe-eau + 1 plaque induction = le disjoncteur saute !
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Villeneuve Le Roi (94)
Bonsoir à tous,

Je débarque parmi vous. D abord, bonne année 2009
Je souhaite m offrir une cuisine intégrable avec un petit budget et sur bcp de vigilence.
Est ce que les plaques à induction permet de faire des économies d énergie ou est ce juste pour aller vite?
Et l adaptateur, un vendeur d'ustensils de cuisine m a dit qu'il n'est pas efficace mais j'ai du mal à la croire.
Votre avis m aiderait bcp

A plus
Messages : Env. 10
De : Villeneuve Le Roi (94)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 12h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir