Bonjour à tous.

Petite question, par simple curiosité :
dans le cas d'un contreventement OSB sur une structure bois, comment sont fixés les panneaux sur les montants à leur jonction ?

1 - les deux panneaux fixés sur le poteau (débordement de 2.5 cm chacun pour un poteau de 5cm de large par exemple)

2 - un des panneaux fixé sur le poteau (5cm d'appui sur le poteau) et l'autre "dans le vide" et juste fixé aux lisses hautes et basses ?

3 - un deuxième poteau de 5 cm est ajouté "collé-fixé" au premier pour faire un poteau de 10 cm de large sur lequel chaque panneau d'OSB viendra se fixer (appui de 5cm chacun)

Voila, juste pour ma culture perso vu que je n'ai jamais vu de construction OSB en cours de construction "pour de vrai".

A+ et merci d'avance.
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Cf DTU 31-2: Les panneaux du voile sont juxtaposés sur un montant (et non poteau) d'une épaisseur égale ou sup à 45mm, par clouage, vissage..tous les 15cms en périphérie, tous les 30cms sur montants intermédiaires. Lorsqu'il y a ouverture (fenêtre, porte..) les montants sont doublés. Les montants de l'ossature sont espacés au plus de 60cms.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Sud Ouest
pensez a laisser 3a 5mm de joint de travail , entre les panneaux,nomme aussi par parfois voile travaillant.
partager pour s'enrichir.
Messages : Env. 80
De : Sud Ouest
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sud Ouest
pjme a écrit:pensez a laisser 3a 5mm de joint de travail (selon le materaux utilise), entre les panneaux,nomme aussi parfois voile travaillant.
partager pour s'enrichir.
Messages : Env. 80
De : Sud Ouest
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
OK, merci pour vos réponses très complètes.

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re DavidF,

Non, la réponse n'est pas complète, et même trés partielle, car le(s) DTU 31-2 comportent plus de 100 pages Biggrin
Alors, si tu as d'autres questions précises...tu auras des réponses...précises Wink
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Sud Ouest
Le seul reproche de ce dtu est qu'il est un peu vieillissant.
partager pour s'enrichir.
Messages : Env. 80
De : Sud Ouest
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir a tous
quelques questions car je commence bientôt a fabriquer mes panneaux qui seront assemblés ensuite sur le chantier (agrandissement maison parpaing en ossature bois)

peux t'on me confirmer qu'il faut laisser un joint entre panneaux (osb3) a la liaison sur les montants (juxtaposés)

j'ai des panneaux 2.5x1.25M non bouvetés , les liaison qui tombent entre montants sont réalisées comment (collage?)
y a t'il pour vous des choses importantes a revoir avant que j'attaque mes débits (voir photos)
merci aux experts



Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Les liaisons ne tombent JAMAIS entre montants... c'est pour cela qu'on a de l'osb en 1200 de large et sinon, on coupe le panneau...

Sinon, y a eu des calculs de structure fait sur ces plans ? Parce que y a certaines parties qui me paraissent bien aleatoires...
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir oui en effet je suis bete 2x600 on a un panneau
et oui pour le reste c'est aléatoire quels sont les points sensibles d'après vous ? j'ai quadruplé pour avoir des poteaux porteur sous la poutre linteau de la menuiserie en trapèze, cela me parait suffisant, bien sur j'aurais un pont thermique au niveau de cette poutre.
pour info hauteur maxi au pignon sur le panneau 4 = 3.75M, ce panneau N°4 est peut-être a renforcé ?

qu'en pensez vous
merci



ps : je fais mes plans et je fais les travaux
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Doubs
digi07 a écrit:
et oui pour le reste c'est aléatoire quels sont les points sensibles d'après vous ?


Partout ou il y a une portée avec des poutres de toiture ou de plancher dessus, il faut calculer la poutre linteau, genre la 7x25 doublé ou le panneau 4, etc...

De meme on calcule tous les bois horizontaux: toitures et planchers

On fait pas du pifometre dans ces cas la...
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Re
je sais parfaitement que l'on est pas censé faire du pif, mais il faut savoir que certains charpentiers qui font un peu d'ossatures ne font pas faire d'étude ou n'ont pas le logiciel pour calibrer tout correctement
dans ce cas on prends des sécurités.

dans mon cas, pas de plancher intermédiaire, je dois juste porter ma toiture tuile, les poutres sur lesquelles elles reposent sont de sections 8x25 tous les 1.2M (L=4.5M)
sur un coté la portée se fait sur un pignon parpaing, sur l'autre on est sur l'ossature, pourriez vous me donner une indication sur le nombre de montants sous chaque poutres afin d'être suffisant
ou bien pour vous pas de solutions autre que faire intervenir un BE structure ?
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Il existe plein de logiciels gratuit pour verifier les poutres, voir finnwood par exemple. http://www.metsawood.fr/construction/outils/outildecalcul/fi[...]-4dc1-acad-e04a207f957b

Les bois verticaux (poteaux, montants) ne posent pas de pb, c'est les bois horizontaux qu'il faut verifier.
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
merci je ne connaissais pas, je vais rebosser dessus avec ce logiciel en commencent par lire l'AIDE !
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 11h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir