Retour sur utilisation puits canadien

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.055 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour
Voilà, mon PC est quasi fini, il ne me manque que quelques parties à faire. A ce stade, j'aimerai avoir des avis, des critiques sur ma réalisation.
Je joins un schéma de principe pour la compréhension.
Ce qui est fait: - tout l'extérieur jusqu'à la remontée sous dalle, sauf la prise d'air (le 200 est en attente) et le montage du syphon
- La distribution dans les pièces, les gaines sont tirées jusqu'au collecteur, les plénums sont posés aux plafonds des pièces

Ce qui me reste à faire: - fabriquer le collecteur, raccorder le ventilo (je l'ai) et le tout au 200 qui sort de la dalle et qui attend.
je joindrai quelques photos pour éclairer tout ça mais vous voyez déjà les gaines qui alimentent l'étage sur la photo ci dessous (les 3 blanches)
Merci par avance
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 90 message Issac (24)
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Est ce que c'est mieux? Vous remarquerez ma totale maîtrise de la gestion d'image sur ce forum... désolé.
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Oui à 40m car les10m restant vont du regard vers la maison
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Je me pose quelques questions
Le syphon par exemple, y a t'il un intéret à ce qu'il soit du plus petit diametre possible genre tube de cuivre coudé en col de cygne ou alors type syphon tout fait du commerce pour évac d'éviers par exemple?
Le collecteur, c'est un copain chaudronnier qui va me le faire, une boite en acier galva, voir inox, avec une entrée en 160 et 6 sorties en 75 à l'opposé(ça reste à gamberger), inspirée du modèle d'un certain fournisseur. Je me dit qu'il faut l'isoler mais avec quoi? je ne voudrais pas faire une double peau et je ne voudrais pas m'intoxiquer avec une isolation type laine de roche. J'ai pensé à des boites à oeufs en carton un peu écrasées pour ne pas créer trop de turbulences et, en plus, est ce que celà ne pourrait pas absorber les bruits parasites
Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Issac (24)


Quelques photos de plus... ça va peut être délier les langues...
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir,
Alors, t'as investi dans du "flexpipe" de chez Helios ? En es-tu content, niveau facilité de mise en oeuvre ? Coût ?
En tout cas, ça a l'air propre. Comptes tu isoler tes gaines d'insuflation ?
Bizaplous
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour Istiboule
Ben oui, pour mon puits il y a certains élément que je n'ai pas voulu "bricoler" donc j'ai investi. Cette gaine va très bien à mettre en place, elle se coude relativement bien sur un petit rayon ( même si c'est à déconseiller d'après les pros) et n'est pas lourde. Autre avantage aussi, c'est que, si besoin est, elle peut être facilement nettoyée. Au niveau cout: 171.00E HT pour 50m. Je sais c'est pas donné mais en principe je ne serais pas embêté avec ça.
Voilà
a+
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
J'ai oublié de répondre à une de tes questions.. (pour une fois qu'on m'en pose!!)
Je vais isoler la partie qui traverse l'étage (photo du 1er post) en mettant de la laine de roche dans leur caisson. Sous les rampants elles passent entre le placo et la laine.
Sinon au rdc je n'ai rien mis, c'est tel que sur les dernières photos. J'ai hésité puis je me suis dit qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur donc si perte il y a, c'est au profit de la pièce traversée par la gaine, aussi bien en chaud qu'en froid et je ne pense pas qu'il y ai risque de condensation.
a+
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Merci pour tes réponses,
C'est vrai que les gaines flexpipe me paraissent pratique à installer et à utiliser.
Par contre, comptes tu utiliser ton PC à des fins "rafraîchissantes" pour les été chauds ? C'est surtout pour cela que je te posais la question de l'isolation des gaines en faux plafond, ok pour l'hiver, mais l'été ?
Bizaplous

PS : j'ai laissé tomber le flexpipe car le seul revendeur du coin (Normandie) était hors de prix et s'engraissait pas mal sur le dos des pigeons, surfant sur la vague de l'exclusivité locale de la revente d'un tel produit, mais j'ai trouvé une boîte qui fait dans l'conduit industriel, sous toutes ses formes, tous ses diamètres etc. J'ai ainsi trouvé une gaine en PE équivalente, souple et costaud à la fois, annelée mais lisse à l'intérieur, celle utilisée sur des systèmes d'aspiration sur machines industrielles. On verra à la mise en oeuvre...toujours pas faite..ARGGG !
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je confirme que ce n'est pas nécessaire d'isoler ces conduits lorsqu'ils sont disposés dans des locaux chauffés. C'est utile uniquement lorsque les conduits traversent des espaces non chauffés, et dans ce cas, il faut disposer au moins 40 mm pour éviter les déperditions.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour
J'ai prévu pour le moment de faire tourner mon pc toute l'année sauf dans deux cas que je validerais à l'usage:
- Au printemps et à l'automne, lors des fameuses périodes qui justifient un bypass (que je n'ai pas prévu pour le moment), je pense que j'aérerais à l'ancienne, en ouvrant les fenêtres.
- Et l'été, je ne connais pas le gain en degré que mon puits va m'apporter, je verrai si c'est justifié de le faire tourner, surtout que, quand il fait beau les portes sont souvent ouvertes.. Mais franchement j'espère bien que ça va rafraîchir un minimum.
Sinon, pour la gaine d'hélios, à combien te l'a t'on proposé? Et celle que tu as trouvé par la suite? J'ai cherché chez pas mal de pro en Dordogne et aucun n'a pu me proposer un équivalent.
Elle en est ou ta mise oeuvre?

Ivaldir, tu veux dire quoi avec les 40mm? En isolation?..
A+
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonjour Lodu24,
Pour ce qui est de mes tarifs helios, ils étaient basés sur ceux du catalogue officiel en 2007, environ 250 € la couronne de 50m en diamètre 73 ou 75 je ne sais plus.
J'ai un devis pour mon futur ventilateur, un MV vent MV160 toujours de chez hélios, à 261 € HT, mais sur les conseils et tuyaux du forum, je suis vais plutôt me diriger sur la gamme systemair, moins onéreuse, et proposant plus de choix.
Donc, mon projet, (il doit y avoir un post bien enterré intitulé "projet de trou Normand" dans cette section du forum) aurait dû être achevé depuis belle lurette, mais la cx
onstruction exige pas mal de concessions...donc, l'achèvement de notre puits canadien ne sera pas faite avant la fin de l'année.
Concrètement, l'enfouissement des gaines extérieures est fait depuis bien longtemps, je viens (il y a deux jours) d'acheter un tube d'inox pour confectionner la cheminée de prise d'air extérieure, les bouches d'insuflation sont en place dans le sol du rez de chaussée, et les gaines sont sensées courrir sous le plafond du sous sol, jusqu'à traverser la dalle (réservations déjà faites) et gaines seront donc isolées.
Bizaplous

PS : pour ce qui est de la gaine choisie, faut que je retrouve la désignation exacte dans mon bazar de dossier maison sur le pc...
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Tu as une idée plus précise pour ton système de prise d'air? Je n'y ai pas encore trop pensé, a part effectivement utiliser aussi de l'inox pour la cheminée. En quel diametre la fait tu?
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Alors, pour ma prise d'air, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai pu lire sur ce forum, et ai acheté un tube inox de 160 mm de diamètre, que je compte équiper en partie haute d'un filtre "de fortune" si je puis dire, ainsi que d'un chapeau pare pluie, qu'un ami soudeur peut potentiellement m'aider à réaliser, pour le côté esthétique de la chose. La cheminée ferait 1 m de hauteur + le filtre + le chapeau, pour arriver environ à 1m40 je pense. Je cherche encore un moyen efficace de fixer la bête sur le regard béton enfoui duquel partent les gaines extérieures, car je souhaite aussi avoir la possibilité de tout démonter pour visite d'entretien et de nettoyage surtout.
Bizaplous
...Bientôt des photos...les vacances arrivent à grands pas, donc bientôt des photos !

EDIT : merci pour les infos envoyées en mp, et si tu trouves que je pollue ton post initial, je me dépêcherai de retourner mettre le mien à jour !
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
à LOdu24 : Ouioui, d'isolation
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour
Quelques années plus tard je fait un petit retour sur l' utilisation de mon puits canadien.
Tout d'abord la gaine. Avec le recul je n'utiliserais pas forcément ce modèle qui me semble un peu fragile. En effet, je pense qu'elle c'est fendue quand j'ai remblayé ce qui fait que tous les hivers mon puits n'est plus canadien mais puits tout court!
Rolleyes Il se remplit d' eau d' infiltration par la tranchée Sad
Comme j'ai pas voulu et pas eu le courage de re terrasser, je ne l' utilise pas l' hiver. Pas très grave, un jour surement je le ferais
Ce qui m'amène a dire que plutôt qu'une gaine en 200 je pense qu'il en faudrait plutôt deux en 160. Moins de surface de tube améliore l' echange thermique. Et a mon avis, utiliser du pvc type cr8 (sn8) pour être sur de la solidité, sur les parties les plus profondes du réseau ne devrait pas avoir d' impact sur la qualité de l'air rejeté. Il faut toute fois veiller a ce que ces parties de réseaux ne véhicules que de l' air deja refroidit (le pvc n'aime pas l' air chaud, il se produit des émanations a une température pas si élevée, je ne me rappel plus laquelle,Blush). C'est pour l' été que je dit ça.
L' été parlons en justementBiggrin
Quand j'ai pompé l' eau du puits a chaque début de saison, je le met en route des que la température devient estivale. Et là, que du bonheurBiggrin J'arrive sans peine a maintenir 25* sans peine dans toute la maison (volets fermés la journée et aération le matin a la fraîche) y compris a l' étage sous le toit quand dehors il fait 35! Pas mal non? Les briques monomurs participent aussi a garder la fraîcheur. Bref c'est plutôt concluant en utilisation estivale!
Prochain retour sur l' utilisation hivernale. . . . Dans quelques années Biggrin
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
LOdu24 a écrit:Bonjour
Quelques années plus tard je fait un petit retour sur l' utilisation de mon puits canadien.
Tout d'abord la gaine. Avec le recul je n'utiliserais pas forcément ce modèle qui me semble un peu fragile. En effet, je pense qu'elle c'est fendue quand j'ai remblayé ce qui fait que tous les hivers mon puits n'est plus canadien mais puits tout court!
Rolleyes Il se remplit d' eau d' infiltration par la tranchée Sad
Comme j'ai pas voulu et pas eu le courage de re terrasser, je ne l' utilise pas l' hiver. Pas très grave, un jour surement je le ferais
Ce qui m'amène a dire que plutôt qu'une gaine en 200 je pense qu'il en faudrait plutôt deux en 160. Moins de surface de tube améliore l' echange thermique. Et a mon avis, utiliser du pvc type cr8 (sn8) pour être sur de la solidité, sur les parties les plus profondes du réseau ne devrait pas avoir d' impact sur la qualité de l'air rejeté. Il faut toute fois veiller a ce que ces parties de réseaux ne véhicules que de l' air deja refroidit (le pvc n'aime pas l' air chaud, il se produit des émanations a une température pas si élevée, je ne me rappel plus laquelle,Blush). C'est pour l' été que je dit ça.
L' été parlons en justementBiggrin
Quand j'ai pompé l' eau du puits a chaque début de saison, je le met en route des que la température devient estivale. Et là, que du bonheurBiggrin J'arrive sans peine a maintenir 25* sans peine dans toute la maison (volets fermés la journée et aération le matin a la fraîche) y compris a l' étage sous le toit quand dehors il fait 35! Pas mal non? Les briques monomurs participent aussi a garder la fraîcheur. Bref c'est plutôt concluant en utilisation estivale!
Prochain retour sur l' utilisation hivernale. . . . Dans quelques années Biggrin


Bonjour,
Le problème d'infiltration dans la gaine extérieure doit venir du puits des condensats. À moins 3 m, il collecte toutes les eaux qui se sont infiltrée par les terres remuées de la tranchée. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau, elle remonte par le siphon et par les joints à lèvre ( la forme du joint résiste à la pression qui viendrait de l'intérieur du tuyau: l'incliné du joint est dans le bon sens, mais résiste très mal à la pression dans l'autre sens: il laisse entrer l'eau extérieure si il y a une hauteur d'eau trop grande).

La solution est de placer une pompe vide cave sur un lit de béton en fond de regard. Une pompe à 60€ avec flotteur intégré et non pas avec un flexible, un clapet anti-retour est à placer dès le départ de la pompe et il faut faire évacuer l'eau récupérée assez loin pour ne pas quelle revienne. Attention aux descentes des gouttières qui peuvent amener une grande quantité d'eau aussi.

Si je peux me permettre une critique, le caisson de répartition à 6 voies concentre les débits du ventilateur, il augmente donc les sensations de flux d'air et aussi les bruits. Pour l'hiver et les 1/2 saison ça passerait encore.
En été au moment de la canicule, on peux augmenter les débits pour insuffler 300 m³/H et là le petit caisson crée une perte de charge. Un caisson de répartition à 10 voies aurait été plus judicieux ( et plus cher aussi) surtout qu'il faut plus de gaines et de plénums de piquage.

Cordialement
Messages : Env. 80
De : Boisset Et Gaujac (30)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour
ce qui me fait dire que le tuyau est fendu et que c'est par là que ce fait l'infiltration c'est que j'ai théoriquement éliminé toutes les autres possibilités. Et je dit fendu parce que j'ai fait un passage caméra et que je n'ai pas vu de casse, du moins sur la partie qui n'était pas en charge à ce moment là. Il faudrait le refaire à un moment ou il est complètement vide et que je puisse avoir la caméra (pas toujours disponible).
Le tuyau est en un seul morceau, c''est une gaine de 40m de long entre l'admission d'air et le puits et de 10m jusqu'au ventilo dans le garage.
Le tampon du regard est sur-élevé
Le regard est entièrement cuvelé et les deux pénétrantes scellées au mortier hydrofugé + le cuvelage par dessus.
J'ai souvent été impressionné par la rapidité avec laquelle il se remplit.
L'eau qui arrive est limpide et débarrassée de toutes souillures de terre ou autre; On peut penser qu'elle à été filtrée dans le sol et par le sable d'enrobage de la gaine. Sable que je retrouverai d’ailleurs si il y avait une casse importante de la gaine.

J'avoue que je me suis un peu arraché les cheveux avec ce problème. Aujourd'hui je relativise et suis content de trouver cette eau au printemps pour arroser le jardin mais ce n'est quand même pas la fonction première de ce puits!
Quand j'aurais fini d'autres travaux en cours je me pencherai sur ce problème

Pour le caisson, c'est un fait maison en tôle galvanisée, avec 1 entrées et 6 sorties dont une bouchées. Il est isolé à l’intérieur avec une sorte de mousse en panneau qui empêche la déperdition d'air frais et atténue aussi le bruit.
Il fait environ 50cm de haut, 35 de large et 23 de profondeur.
Je dirais que son utilisation me convient, c'est vrai qu'on entends le bruit de circulation d'air, mais autant que celui des bouches d'air chaud de la cheminée l'hiver. Je pense qu'une clim ne fait pas moins de bruit.
En rapport investissement rentabilité, je suis plutôt satisfait!
Messages : Env. 90
De : Issac (24)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 21h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.