Retour
Menu utilisateur
Menu

Visite du consuel

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message
J'ai raccordé ma maison au coffret extérieur (50 mètres) avec du câble 2*20 mm² cuivre que j'ai eu gratuitement.
Ce câble est largement suffisant pour supporter un abonnement jusqu'à 20 KW et vu mes installations ça ne sera jamais le cas même si ça évolu (piscine...).
Le consuel va-t-il démonter la goulotte sous le disjoncteur pour voir la section du câble ?
En théorie j'aurai du faire installer du 2*35 mm² très cher (50 mètres) est totalement inutile dans mon cas.

Vos avis svp.

Merci d'avance
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Bretagne (35)
Le consuel est un animal complètement imprévisible ...! Laugh
Mais à priori il vérifie ce point là.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
Messages : Env. 1000
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
S'ils passent... J'ai entendu dire que bien souvent ils envoyaient leur certificat par la poste sans se déranger et sans vérifier...
Messages : Env. 60000

 
Env. 400 message 31 (31)
Marie Claire a écrit:S'ils passent... J'ai entendu dire que bien souvent ils envoyaient leur certificat par la poste sans se déranger et sans vérifier...
Ca c'est dans le cas où l'installation à été faite par un professionnel.
Dans le cas d'une installation faite par un particulier, le contrôle du consuel est systématique!
Messages : Env. 400
De : 31 (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour à toutes et tous,

olive a écrit:
Marie Claire a écrit:S'ils passent... J'ai entendu dire que bien souvent ils envoyaient leur certificat par la poste sans se déranger et sans vérifier...
Ca c'est dans le cas où l'installation à été faite par un professionnel.
Dans le cas d'une installation faite par un particulier, le contrôle du consuel est systématique!


W00t W00t donc si le pro fait un travail de m....de il n'y a personne pour vérifier???

Amicalement Thierry
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Parfois si bigboy, parfois si, en fait c'est la loterie, mais moi je me dis que fin juillet et avec un électricien qui a l'agrément d'installateur EDF j'ai peu de chance de les voir, enfin, on verra bien, je vous dirais ça. Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 50 message
Je trouve d'ailleurs que les normes sont très strictes, avec un nombre d'appareils par pièce impressionants…

D'ailleurs connaissez vous le document de référence pour une installation électrique ? J'espère ne pas me faire taper sur les doigts, j'ai cherché mais as trouvé. Sad
@ +

Boris
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
NF C 15-100 - c'est la norme Electrique en vigueur.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

si tu as realise l'instal toi meme
tu est bon pour deux epissures discretes histoire de camoufler tout cela

si c'est un pro normalement no problemo

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 50 message
c'est un pro qui a réalisé toute l'installation de la maison par contre c'est moi qui raccorde le tableau élec de la maison au coffret extérieur.

Le consuel se déplacera t-il plus facilement que si c'est un pro qui a réalisé également le branchement extérieur ?
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

tu n'envois qu'un papier tamponner par ton pro donc basta

m'enfin cela doit te stresser un peu donc pour dormir tranquille hop deux epissures a chaque bout
heu propre les epissures dans des boites speciales STP

le contoleur ne passera pas et si il passe il va pas se mettre a creuser

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 50 message
C'est quoi une épissure ?
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

c'est la facon de racorder deux cables sans domino
il y des boites etanche specifiques pour racorder les cables qd ils ont ete sectionnes par inadvertance

J'en ai utilise une qd j'ai joue avec la mini pelle de loc

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 50 message
merci jf
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Newcastle
Norme NF C15-100:

"...les épissures sont formellement interdites..."
Messages : Env. 40
De : Newcastle
Ancienneté : + de 20 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Je ne sais pas si systematique mais j'ai eu droit à la visite pour le Consuel. Pour avoir discuter avec la personne qui controlait, il m'a dit verifier toutes les maisons de mon constructeur. Il connaissait l'eletricien et m'a avoué avoir confiance. Il n'a pas démonté les cables pour verifier mais il a ouvert la goulotte. Je suppose qu'a la vue du cable, il doit être capable determiner le diametre. Donc gaffe.

Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 800
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 78 (78)
je crois qu'effectivement selon la nouvelle réglementation, les épissures sont interdites
je pense faire l'éléctricité moi-même, et j'ai acheté le bouquin "l'électricité comme un pro" (tout un programme Laugh ), il est excellent et tout récent, il se base donc sur la toute nouvelle norme (un peu dingue d'ailleurs), plus de 300 pages...si au final, je fais faire l'élec, je rajouterai ça à ma culture Tongue
cela dit, pas besoin d'acheter le bouquin, puisque Chris l'a mise (la norme NF...)en ligne sur ce même forum (Post it)... Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
Messages : Env. 1000
De : 78 (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
romu a écrit:Je ne sais pas si systematique mais j'ai eu droit à la visite pour le Consuel. Pour avoir discuter avec la personne qui controlait, il m'a dit verifier toutes les maisons de mon constructeur. Il connaissait l'eletricien et m'a avoué avoir confiance. Il n'a pas démonté les cables pour verifier mais il a ouvert la goulotte. Je suppose qu'a la vue du cable, il doit être capable determiner le diametre. Donc gaffe.

Romuald


il verifie quoi ce monsieur ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message 66 (66)
c'est ce livre Pat ? ( il est d'avril 2004 )

LE .pdf référencé par Chris n'est qu'un résumé grand public de la norme, 26 pages. Je doute qu'il remplace un livre comme ca.

Le texte de la norme fait lui 500 pages et c'est, assez imbuvable si tu le prend dans l'ensemble, normal c'est une norme, pas un guide pratique.

Messages : Env. 500
De : 66 (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
batphanou a écrit:
romu a écrit:Je ne sais pas si systematique mais j'ai eu droit à la visite pour le Consuel. Pour avoir discuter avec la personne qui controlait, il m'a dit verifier toutes les maisons de mon constructeur. Il connaissait l'eletricien et m'a avoué avoir confiance. Il n'a pas démonté les cables pour verifier mais il a ouvert la goulotte. Je suppose qu'a la vue du cable, il doit être capable determiner le diametre. Donc gaffe.

Romuald


il verifie quoi ce monsieur ?


Te faire la liste exhaustive, je ne m'en rappellerai plus, mais il teste :
- le fonctionnement des disjoncteur et differentiel,
- toutes les mises à la terre
- ... (?)

Désolé.

Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 800
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 01h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir