Env. 300 message 25
Bonjour,
Notre constructeur nous a envoyé l'appel de fonds il y a quelques jours (sans visite) pour l'achévement des murs.
Seulement en allant voir notre chantier aujourd'hui, nous constatons plusieurs choses :
- les abords de la maison devant être remblayés trés prochainement (avant la pose de la charpente), les murs du vide sanitaire, qui seront en contact avec la terre après le remblaiement, doivent être complétement recouvert d'un produit hydrofuge, non ?
A ce jour, il y a un produit (lequel ?) sur une partie du vide sanitaire, mais pas sur l'ensemble (peut-être n'est-ce pas fini car le maçon est venu faire çà ce matin apparement : il n'y avait rien hier...) comme on le voit sur ces photos :



- le bord de certaines ouvertures de fenêtre sont "irréguliers" (agglo cassés !) comme on peut le voir sur ces photos :



- le bord d'un appui de fenêtre cassé (il était déjà cassé à la livraison...) a tout de même été scellé (et "rafistolé") comme on peut le voir sur cette photo :


Avant de découvrir ceci, j'avais déjà demandé, en recommandé AR, une visite avec PV, à mon CT pour valider la partie "achévement des murs".
J'aimerai donc savoir ce que je pourrais exiger lors de cette visiste :
Est-ce que le produit hydrofuge sur le vide sanitaire est obligatoire ? Si oui fait-il partie de la phase "achévement des murs" ?
Est-ce que les rebords de fenêtres doivent être régulier ? Si oui, quelles solutions pour corriger ?
Est-ce que l'appui de fenêtre cassé posera problème par la suite ? Si oui, est-ce possible de le changer ?

Merci de votre aide.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
Messages : Env. 300
De : 25
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 60000 message
Pour ce qui est de l'enduit hydrofuge il n'est pas encore passé chez nous, il le sera dans une semaine en même temps que le ravalement, donc pas de panique.
Pour les bords irréguliers des fenêtres, c'est pareil, ils fignoleront ça à la pose des fenêtres, chez nous la moitié des fenêtres et des portes étaient comme ça, maisintenant c'est bien propre.
Pour ton appui de fenêtre, il semble être en creux donc il sera garni de terre cuite ou autre, mais ça cachera la réparation.

Moi je ne vois rien de pathologique sur tes photos au regard de ce qu'à été mon chantier au même stade et de ce qu'il est devenu ensuite.
Maintenant, je ne suis pas pro.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

pour moi pareil

RAS

juste verifier si l'hydrofuge sera applique bien que sur un VS je doute que cela soit necessaire

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message 25
Ok, merci pour vos réponses.
Pour le bord des ouvertures de fenêtres, c'est le maçon ou le poseur de fenêtre qui doit faire la finition de la maconnerie ?
Pour l'appui de fenêtre je ne suis pas sûr qu'il soit prévu quelque chose dessus (je n'ai rien vu dans mon descriptif)...
Concernant, l'hydrofuge, c'est plus le fait qu'il soit fait (je pense que se sera fini avant le remblaiement...) une semaine après l'envoi d'appel de fonds qui m'embête. En effet, le constructeur envoi toujours l'appel de fonds avant que tout soit terminé et surtout sans visite...
Je verifierai ce point en même temps que je vérifierai que le maçon a enfin nettoyer ses débris et autres détritus (y'en a partout : cannettes, bouteilles, sacs plastics, boites de conserves...) avant le remblaiement conformément à la DTU 12 sur les fouilles qui précise que celles-ci doivent être nettoyées de tous les gravas et matière hétérogène avant d'être remblayées.
Le constructeur et le maçon, comptait entérer tout çà... Mad !
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
Messages : Env. 300
De : 25
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Nord
oui, les parpaings, çà fait toujours "brut de forme"
Pour le produit hydrofuge, çà dépend. En ce qui me concerne, j'ai préféré mettre moi meme un enduit bitumeux sur les parpaings de fondations.. Voila!
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Rien de bien problématique, nous en sommes presque au même point même si notre finition a l'air un peu sup.

POur les appuis feneètres, ils vont surement te poser des terres cuites dessus donc aucun soucis. Pour les murs, c'est normal. Le revetement du VS, j'en sais rien !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
Messages : Env. 400
De : 13800 - Istres (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Je ne vois pas pourquoi des terres cuites seraient posées sur un appui de fenêtre alors que ce n'est pas prévu .
On ne peut pas faire un enduit correct sur des parpaings aux bords irréguliers ( tableaux des fenêtres ) .
Les fenêtres doivent être posées sur un mur dressé par sur du parpaings etc.....
Encore un bon maçon....
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message 25
Pour l'enduit hydrofuge, est-ce normal qu'il n'y en ait que sur la limite vide sanitaire/dalle RDC, ou doit-il y en avoir sur toute la hauteur du vide sanitaire ?
Concernant les bords des ouvertures de fenêtres irréguliers, qui doit s'occuper de lisser ces bords pour la pose des fenêtres ? Le maçon ou le poser de fenêtre ?
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
Messages : Env. 300
De : 25
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Maçonnerie = le maçon
L'enduit hydrofuge doit être appliqué sur toute la hauteur du vide sanitaire
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Saumur (49)
Franchement, je sait que des charlot y en a mais ici vous les avez chercher
Franchement.... c'est pas des maçons ?????? dites moi que c'est des ..... je trouve pas de mots
-------------------------------------
pro du bâtiment
Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Bordeaux
J'ai lu dans un de vos précédents messages

Code:
Pour le produit hydrofuge, çà dépend. En ce qui me concerne, j'ai préféré mettre moi meme un enduit bitumeux sur les parpaings de fondations.. Voila!
[/code]

Pourriez-vous me dire quel produit vous avez utilisé et si vous en êtes contents ? quelques repères de prix si vous les avez me seraient aussi utiles.
Nous nous demandons en effet si nous faisons faire au maçon de l'enduit de libage ou si nous passons nous même un produit (enduit hydrofuge ou bitumeux.

Merci beaucoup de votre réponse
Messages : Env. 80
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
jpaul a écrit:Maçonnerie = le maçon
L'enduit hydrofuge doit être appliqué sur toute la hauteur du vide sanitaire


Je suis étonné car j'ai entendu dire il y a quelques jours qu'on ne mettait pas de produit hydrofuge sur un vide sanitaire mais seulement sur un sous-sol Ohmy
Messages : Env. 10
De : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Saumur (49)
non on en met sur toutes les parties entèré
-------------------------------------
pro du bâtiment
Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
matjac a écrit:non on en met sur toutes les parties entèré


Non, ce n'est pas nécessaire.
Les murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein qui n'ont à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique n'ont pas besoin d'enduit hydro sur les parties enterrées. Ce qui n'est pas le cas pour les murs des sous-sols qui doivent assurer, en plus, une fonction d'étanchéité.

Toutes infos à ce sujet sont longuement développées dans le DTU maçonnerie.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Bordeaux
Finalement, il n'y a effectivement pas eu d'enduit hydrofuge sur les murs enterrés de notre vide sanitaire
Messages : Env. 80
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 6000 message Lorient (56)
sur les miens non plus
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
Messages : Env. 6000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Ce dois précisé sur la notice technique, moi a l'origine il en mettait que sur 30cm ce qui semble etre ton cas harry. J'ai demandé (et payé) pour en avoir jusqu'au fondations mais en théorie cela ne sert pas....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Il est vrai que pour la partie non enterrée des murs de soubassement, il faut réaliser un enduit qui s'enfonce d'environ 10 cm dans le sol. Question d'esthétique.

Comme il entre dans la terre, cet enduit doit être hydrofugé. Sinon, remontées capillaires, décollements, petites pénétrations éventuelles dans le mur.

Mais pour des questions d'esthétique, il arrive que le MO souhaite un seul revêtement de façade, de la toiture jusqu'au sol. Dans cette hypothèse, il exoiste des enduits mono-couche spécifiques, avec qualité hydrofuge (c'est marqué sur les sacs, classement MERUC).

Pour vérifier ce qui est prévu par le constructeur et dans le PC, lire les plans de façade: s'il y a un trait horizontal au niveau des seuils de portes, le mono-couche s'arrête là. S'il n'y a pas de trait, le mono-couche doit descendre dans la terre et doit faire l'objet d'une certification spécifique.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 13h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir