depuis ce we on s'est lancé avec mon père dans le branchement de toutes les prises et intérrupteurs de la maison (on essaye au moins lol).

J'ai un petit soucis de faisabilité avec le va et vient pour la chambre de mon fils. Dans la SDB on en a mis un qui fonctionne parfaitement mais dans le cas de la chambre je pense qu'il nous manque un cable. Je m'explique :

Dans la boite de dérivation il y a :
une arrivée NEUTRE, PHASE, TERRE.
un départ vers un interrupteur avec NEUTRE PHASE TERRE.
un départ vers les lampes (petits spots 230V) NEUTRE ENSEMBLE, PHASE ENSEMBLE et TERRE ENSEMBLE chacun relié en série, le tout qui se prolonge vers le second interrupteur.

Donc pour faire mes deux navettes je peux utiliser ma terre entre les deux interrupteurs mais il m'en manque un d'après le bouquin que j'ai. Ai-je une autre solution ? ou j'ai merdé quelque part?

Merci de l'aide.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
KennyH a écrit:coucou tout le monde,

depuis ce we on s'est lancé avec mon père dans le branchement de toutes les prises et intérrupteurs de la maison (on essaye au moins lol).

J'ai un petit soucis de faisabilité avec le va et vient pour la chambre de mon fils. Dans la SDB on en a mis un qui fonctionne parfaitement mais dans le cas de la chambre je pense qu'il nous manque un cable. Je m'explique :

Dans la boite de dérivation il y a :
une arrivée NEUTRE, PHASE, TERRE.
un départ vers un interrupteur avec NEUTRE PHASE TERRE.
un départ vers les lampes (petits spots 230V) NEUTRE ENSEMBLE, PHASE ENSEMBLE et TERRE ENSEMBLE chacun relié en série, le tout qui se prolonge vers le second interrupteur.

Donc pour faire mes deux navettes je peux utiliser ma terre entre les deux interrupteurs mais il m'en manque un d'après le bouquin que j'ai. Ai-je une autre solution ? ou j'ai merdé quelque part?

Merci de l'aide.


SLT KENNY

ds ta boite l alim et bonne (phase neutre terre)
1)pour la gaine(gaine1) qui va à ton spot(une couleur ou rouge defaut ,neutre terre)
2)une gaine (gaine2)qui vas à ton premier interupteur vv (un rouge et 2 fils de couleurs)
3)une gaine(gaine 3) a ton autre interupteur vv avec dedans un fils de couleur et 2 fils de couleurs identique a celle de ton autre vv
4)raccorder les 2 fils de couleurs de ta gaine 2 avec ceux de la gaine 3
5)raccorder le fils rouge de ta gaine 2 avc la phase de ta boite
6)raccorder le fils restant de ta gaine3 avc le fils rouge de ta gaine 1
7)il ne te reste plus qu a raccorder les terres ensembles et les bleu ensemble

http://www.hiboox.fr/go/images/divers/pim0016,4b47bfafa23af8[...]9a400f743b7efd.jpg.html
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Vitré (35)
Bonjour,

Tu n'as pas le droit d'utiliser la terre pour un autre fil ! Tu vas te faire gronder ... T'as pas la visite du consuel j'espère
Ca ça ne passe pas.

Bref, tu dois avoir 3 fils à tes interrupteurs : pas de bleu ni de vert/jaune
Un bon schéma vaudra mieux que des paroles, c'est plus "parlant" : schéma va et vient

avec ça tu ne devrais pas pouvoir te tromper
Messages : Env. 20
De : Vitré (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
merci à tous les deux. C'est bien les memes schémas que j'ai dans mon bouquin.
Donc le soucis c'est qu'il me manque des fils dans mes gaines.

Et c'est vraiment le bordel pour en faire passer un autre dedans.

J'ai utilisé la terre comme navette car je n'en ai pas passé un autre de couleur rouge en plus par exemple. De plus mes lampes n'utilise pas du tout la terre donc ca m'arrange lol.

Le consuel j'en ai pas besoin (compteur déjà présent à l'achat). Mais pour l'assurance et par soucis de bien faire, ca ne me dérangerait pas qu'ils viennent pour me dire si tout est ok.

Je vais voir pour essayer de passer un autre fil, sinon je vais supprimer un interrupteur qui n'est pas à 100% utile.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Vitré (35)
Ces phrases ...

Citation:
J'ai utilisé la terre comme navette car je n'enai pas passé un autre de couleur rouge en plus par exemple. De plus meslampes n'utilise pas du tout la terre donc ca m'arrange lol.


... et cette phrase ...

Citation:
Mais pour l'assurance et par soucis de bien faire, ca ne me dérangerait pas qu'ils viennent pour me dire si tout est ok.


... ne sont pas du tout compatibles

Tu dois amener une terre à tous tes points lumineux, qu'elle serve ou non. Ils ont à dire et ça se tient que ton appareil d'éclairage peut être changé à l'avenir et ne plus être de classe II
C'est obligatoire. Il est certain que tu te feras bouler par le consuel si tu le fais venir, et sachant que pour une vente ultérieure il te faudra faire faire un diagnostic électrique, mieux vaut bien faire les choses dès le départ.

C'est toi qui vois
Messages : Env. 20
De : Vitré (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
apleintube a écrit:Ces phrases ...

Citation:
J'ai utilisé la terre comme navette car je n'enai pas passé un autre de couleur rouge en plus par exemple. De plus meslampes n'utilise pas du tout la terre donc ca m'arrange lol.


... et cette phrase ...

Citation:
Mais pour l'assurance et par soucis de bien faire, ca ne me dérangerait pas qu'ils viennent pour me dire si tout est ok.


... ne sont pas du tout compatibles

Tu dois amener une terre à tous tes points lumineux, qu'elle serve ou non. Ils ont à dire et ça se tient que ton appareil d'éclairage peut être changé à l'avenir et ne plus être de classe II
C'est obligatoire. Il est certain que tu te feras bouler par le consuel si tu le fais venir, et sachant que pour une vente ultérieure il te faudra faire faire un diagnostic électrique, mieux vaut bien faire les choses dès le départ.

C'est toi qui vois

J'ai bien compris ca maintenant. Je vais voir pour modifier ce qui peut l'etre. Dans la SDB ca ne devrait pas poser de soucis. En haut ca sera chiant mais j'ai l'habitude de faire, défaire, refaire, rerererefaire... mdrr
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Vitré (35)
Re,

Citation:
J'ai bien compris ca maintenant. Je vais voir pour modifier ce qui peut l'etre.


Sage décision !
Un autre lien qui pourra te servir : principaux points contrôlés par le consuel
Il est question de la terre, du tableau électrique, des différentes pièces, etc.

Bon courage à toi pour la suite des évènements. Tiens nous au courant si tu fais venir le consuel
Messages : Env. 20
De : Vitré (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 14h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir