Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème largeur isolation, besoin d'aide

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous et tous d'abord bonne année 2009.

Voila pour une raison X mes fenetres ont été posé en applique comme demandé mais au lieu d'avoir un espace pour poser mon isolant de 100 + mon placo de 13 soit 113 , je me retrouve avec des parclose (je crois que ca s'appel comme cela) de 133 soit un vide de 20 mm à combler.

Ma question est la suivante:

quelle est la meilleure solution sachant que j'ai déja mon isolant de 100 qui ma été livré ( du Rockplus en panneau de 100mm d'épais)

J'ai trois solutions qui s'offre a moi:

Laissé une lame d'air entre le mur et l'isolant, ce qui donnerait: mur + air + isolant + placo
laissé une lame d'air entre l'isolant et le placo ce qui donnerait : mur + isolant + air + placo

ou alors changer mon iolant pour une épaisseur de 120 ce qui explosserait mon budget.

Je voulait s'avoir si le faite de laisser une lame d'air pouvais poser un problème au niveau du coéfficient d'isolation? de pourrire la laine? autre problème

Bref que me conseillez-vous?

Merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Bonjour, as tu pensé a l'epaisseur des montants?
En principe, pour une laine compacte, rigide, on prevoit 100 d'isolation pour une largeur totale de 120. Car la laine n'enrobe pas les montants et les rails ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour, actuellement j'ai une place réservé de 140 et je dispose d'un isolant de 100, d'une plaque de BA13 et de montant 17/55 soit au total 130, donc il me reste 10mm à combler en partant dans l'idée de laisser l'épaisseur du rail vide, ou alors 20 mm si je part sur le systeme normal ou je comprime la laine entre les rails comment dois-je faire?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Déja, il ne faut pas comprimer la laine, jamais surtout ;)
Par contre, si tu as encore de la place, tu peux laisser une lame d'air entre ton mur exterieur et ton isolation, cela lui permettra de respirer, et si ton mur prennait un peu l'humidité, l'isolation n'etant pas en contact, ne morflera pas ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Ok donc d'après toi pas besoin de passer en laine de verre de 120 (surtout que c'est des panneau qui ne se tasse pas) et plutot laisser une ame d'air entre le mur et l'isolant.
Pour la lame d'air je peux laisser "bouger" l'isolant dans sont logement trops grand ou vaut mieux que je le calle?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
oui, je pense que c'est le mieux et le plus simple pour toi ;) Par contre, oui cales ta laine pour pas qu'elle bouge. tu peux mettre des montants derriere par exemple pour l'eloigner du mur ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Ok merci pour le conseil, ca va pas etre simple de caler tous ca, mais bon on va essayer
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
ca depend, combien font tes panneaux d'isolant?
s'ils font toute la hauteur, tu met un rail a la bonne distance en haut, un en bas et hop ;) (ou mieux un au 1/4 et un au 3/4)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 07h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir