Retour
Menu utilisateur
Menu

Ouate de cellulose et sécurité incendie ??

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.202 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Fréquentant assidûment ce forum, je m'étais rangé à l'opinion générale que la ouate de cellulose insufflée en vrac dans les combles, c'était le top.

Je ne suis pas concerné pour le moment, mais j'ai recommandé cette solution à des connaissances.

Et Paff!!

Je tombe par hasard sur les avis techniques de ce type d'isolation qui précisent:

[LEFT]
Citation: [FONT=Arial] [/FONT]
[LEFT]Sécurité feu[/LEFT]

Ce procédé n'est pas destiné à rester apparent.

Les parements intérieurs doivent répondre aux critères du Guide de
[LEFT]l'isolation par l' intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue[/LEFT]
[LEFT]des risques en cas d'incendie (Cahier CSTB 3231) paragraphe[/LEFT]
[LEFT]5.2 notamment, et être posés conformément aux DTU et Avis[/LEFT]
[LEFT]Techniques en vigueur. En plafond, se référer au paragraphe 4.5[/LEFT]
[LEFT]du guide : les parements en plaque de plâtre doivent être de type[/LEFT]
[LEFT]plaque spéciale feu avec une épaisseur minimale de 12,5 mm dans[/LEFT]
[LEFT]le cas de 1[/LEFT]ère et 2ème familles ; et de 15 mm pour toutes autres

familles.
[/LEFT]

[LEFT]C'est valable pour à peu près toutes les marques. Le plafond doit être en placo parefeu (le rose).[/LEFT]

[LEFT]Vous le saviez???[/LEFT]
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
mgarrig

a écrit:
Sécurité feu

Ce procédé n’est pas destiné à rester apparent.
Les parements intérieurs doivent répondre aux critères du Guide de
l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue
des risques en cas d’incendie (Cahier CSTB 3231) – paragraphe
5.2 notamment, et être posés conformément aux DTU et Avis
Techniques en vigueur. En plafond, se référer au paragraphe 4.5
du guide : les parements en plaque de plâtre doivent être de type
plaque spéciale feu avec une épaisseur minimale de 12,5 mm dans
le cas de 1et 2 familles ; et de 15 mm pour toutes autres

familles.


C'est valable pour à peu près toutes les marques. Le plafond doit être en placo parefeu (le rose).
Vous le saviez???


Il n'est pas facile de faire des copiés collés avec certain cite !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

L'avis technique de la ouate que j'ai soufflé chez moi ne precise pas ce type d'obligation.

Pourrais-tu donner la source de ce copier/coller s'il te plait ?

Bon de toutes facons j'suis pas dans la merde j'ai mis du lambris qui cramera plus vite que la ouate Laugh
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

elle n'est pas traite ?

il me semble qu'il y a parfois un retardateur de flamme

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
jf a écrit:elle n'est pas traite ?

il me semble qu'il y a parfois un retardateur de flamme


Il y a toujours un retardateur de flamme jf. Ce qui permet de classer la ouate en M1 (difficilement inflammable), mais difficilement inflammable ne veut pas dire ininflammable (M0).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

Ce qui m'etonne c'est que les avis pour la laine de chanvre, qui n'est soit pas M1, soit traité au sel de bore aussi pour du M1, ne font pas mention de ces cloisonnements antifeu. En tous cas pour les 2-3 premiers que j'ai sorti du CSTB : erreur de ma part, il y a la meme mention, avec les memes classes de familles

Pour l'avis que tu cites, c'est la meme ouate que j'ai chez moi (sous un autre nom, mais c'est le meme producteur initiale). L'avis precedent, de 2007 ne mentionné rien.

Dans l'avis technique CSTB, il y a la partie concernant le point 5.2 (qui doit repondre aux exigences du point 4.5 : que c'est eloquent !!!!) et plus loin les protections au feu "standards" (conduit de fumee notamment). Je note d'ailleurs que les preconisations sont pour les batiments de 1ere et 2eme familles uniquement : ca sent l'ERP a plein tube (j'ai plus mes cours de gestion risque ERP en tete, mais les batiments individuels ne sont pas dans une "famille").

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: ca sent l'ERP a plein tube


C'est que je me suis dit aussi, mais il a dans le texte, un paragraphe spécifique pour les ERP.

Citation:

Dans le cas d’emploi en ERP (établissements recevant du public)
ces parements doivent répondre au Guide d’emploi des isolants
combustibles dans les ERP (annexe à l’arrêté du 6 octobre 2004
publié au J.O. du 29 décembre 2004).



Ce qui voudrait dire que ce qui est avant n'est pas pour les ERP (Etablissements Recevant du Public)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Hop ! Les familles de batiments ... et les maisons individuelles c'est la 1ere famille.

C'est donc totalement schtarbe : une partie qui annonce du placo feu, l'autre plus loin qui precise qu'il n'en faut qu'autour des conduits ?

Bon ca reste a creuser ca. Le soucis c'est qu'on a pas toutes les billes (les dossiers techniques CSTB sur les installations contre le feu notamment).

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
je viens de parcourir le cahier du CSTB.
l'article 5.2 parle des matériaux et leurs épaisseurs, plaque de plâtre 12.5 mm, panneaux de particules, contreplaqué etc.
l'article 4.5 par de plancher coupe feu (plaque rose), dans le cas ou le plancher serait coupe feu, mais dans les autres cas tu peux mettre un ba 13,
mais il faut savoir que de manière générale, on parle de coupe feu pour le logement collectif, avec plusieurs classement de famille.
le logement individuel ne fait partit d'aucune famille.
les texte de sécurité contre l'incendie dans les ERP et les locaux de travail font parfois référence également a ce cahier du cstb, c'est également une des raisons pour laquelle le cstb parle d'incendie.
pour information il existe de la cellulose ignifugé de classe m1.
ce chier du CSTB concerne les travaux neufs, mais il n'y a pas d'obligation pour la rénovation.

salutations
Messages : Env. 300
De : La Roche Sur Yon (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Merci des precisions Eric !

Pour la ouate en M1, c'est ce qu'on trouve le plus courammen, traitée au sel de bore notamment. On peut aussi en avoir de la non traité pour ceux que le sel de bore rebute. Mais je ne connais pas le classmeent au feu de ce produit.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
on doit faire au garde feu autour du conduit de 11 cm , fumées chaudes ou pas.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 02h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir