Bonjour,

J'ai un devis d'électicien pour faire le branchement de ma maison neuve au boitier EDF
J'ai env 55m du trottoir à la maison.
Et voici le devis :
* Câble 2x16mm² = 458,00 HT
* Bus = 114 HT
* Coupure générale = 137.50 HT

Soit 849,16 € TTC
Correct ou pas ??
Par contre, sur 55m, du 2x16... C'est pas un peu juste ?
C'est quoi "Bus" ??? le fait de tirer les cables ?
EDF ne m'a pas encore raccordé... Ca correspond à quoi "Coupure générale" ???

Merci pour toutes vos infos
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 400 message Lagny Sur Marne (77)
bonjour retza

Je m'etonne qu'un electricien te propose du 2 x16, pour ma part nous faisons construire a 60m du trottoir et suite a des coups de tel a EDF pour se renseigner, ils nous demande de poser du 2x35 et un compteur double car la distance est plus de 30m et il y a aura deperdition dixit le technicien.

Je pense qu'il faut que tu appeles EDF et tu leur expliques ton projet et ils te conseilleront car si lors du branchement il n' y a pas les bons cables ils ne te raccorderont pas .

ROLAND
Constructeur LDT.contrat le 27/4/05
PC ok en date du 10/09/05
Adhérent AAMOI 00717
Début chantier 12/1/2006 Livraison 21/7/2006
Maison vendue septembre 2011. Futur projet a Lagny sur Marne en 2012 ou 2013!
Messages : Env. 400
De : Lagny Sur Marne (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Merci Roland pour tes infos.

J'ai effectivement télephoner à EDF pour savoir exactement ce qu'il en était.
Et ils me préconisent de 2x25 mm² (ce qui semble plus "normal") pour éviter toute déperdition (comme pour toi Rolleyes )
Je comprend pas qu'un électicien (une personne dont c'est le métier) ne sache pas ça !!

Une autre question que je me pose.. C'est facile de glisser les câbles dans les fourreaux ??
Vu le prix du matériel (550 € pour 55m = 10€ du mètre en 2x16mm²)
La même chose chez Casto' = 280 € !!! (et je parle pas de brico depot !)
Je pense que ça vaut le coût de poser la question, nan ? Biggrin
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonjour
en 2x16 mm² tu peux aller jusqu'a 54m en 43,5 A donc pour du 9kVA c'est ok.
Quelle est la puissance théorique de ta maison.
Normallement on passe un cable correspondant a P max donc au moins du 2x35mm² dans ton cas.
Sinon tirer un cable n'est pas très compliqué mais surtout arrime bien le tire cable sinon :(

a+
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Merci Alain pour ces précisions !

J'avais lu quelquepart (me demandez pas où ) que pour une maison avec chauffage électrique (c'est mon cas) il fallait prévoir un abonnement EDF de 12kVA
Par contre, comment tu arrives à ce résultat Pmax => 2x35mm² ???
Si je trouve (ou plutôt "demande à mon constructeur" Rolleyes ) la puissance théorique de ma maison, il y a une règle qui te donne le diamètre du cable en fonction de la longueur à tirer ???

Pffff... c'est trop compliqué, tout ça Tongue
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Newcastle
Oui, il y a une règle, elle s'appelle la loi d'Ohm!

J'ai mis il y a quelque temps sur le forum, un petit logiciel fait par un électricien qui permettait de calculer la section de cable en fonctiion de la distance et de la puissance demandée.

Calcule ta puissance maxi, c'est à dire la puissance additionnée des appareils suceptibles de fonctionner en même temps, sans oublier ton chauffage électrique si tu en as un. De là, tu determineras ta puissance d'abonnement.

Donne nous le résultat et la distance, on se fera un plaisir de calculer la section pour toi.

Pour information, je viens de tirer ce matin mes 75m de 2x50 mm² (18 kVA). Pas facile, mais je m'attendais à pire...

Prévois des chambres de tirages tous les 30m, et utilise du Yellow 77 (cire spéciale pour tirage de cable).

A+
Messages : Env. 40
De : Newcastle
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Dijon
merci aroutier, ça c'est sympa ! Biggrin

Alors,
La chambre de tirage à 30m, j'ai !
La cire... j'imagine que dans tous bons magasins de bricolage, ça doit se trouver
La puissance maxi... hmmm, tout en même temps : Panneau rayonnant + Four + Plaques induction + Hotte + Chauffe-eau + TV + Ordi... On doit pas être loin des 9 ou 10 Kw, nan ?? (j'ai aucun ordre d'idée pour ces choses là Blush )
Aller, on assure le coup en prenant un abonnement EDF 12Kw (d'autant qu'entre 9kW et 18kW, EDF prend pas de frais pour le changement d'abonnement, il me semble. Il sera toujours temps de réajuster à la baisse plus tard)

Et donc, j'ai 55m à tirer...
Voila voila

Sinon, juste un truc... Est-ce que j'ai besoin d'un téléreport dans mon cas ?? (sachant qu'EDF mettre un 2eme boitier contenant le disjoncteur au dos du 1er, car > 30m)
Et pour le pilote HP/HC... On peut tout mettre dans la même gaine ?

Merci à tous pour vos réponses
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Newcastle
Résultat:

12 kW à 55m avec une chute de tension maxi de 2%: 2x35mm².

Pour le téléreport, ce n'est pas nécessaire car ton compteur est dans la rue.

Prévois un cable de 2x1.5 mm² pour l'asservissement (c'est à dire la commande heures creuses/heures pleines).

Si tu as un gestionnaire d'énergie, prévois aussi un cable SYT (cable numérique à 2 brins avec écran blindé et drain).

Tous ces cables peuvent être dans le même fourreau.

Bonne journée.
Messages : Env. 40
De : Newcastle
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Dijon
aroutier,

Tu me donnes de la bonne et de la moins bonne nouvelle, là !
La bonne : Tous les câbles dans le même fourreau = pas de nouvelle tranchée non-prévue, c'est cool ! Biggrin
La moins bonne : câble 2x35mm² Ohmy avec mon devis d'électicien en 2x16mm² , j'ai l'air malin !! Tongue

Bon, ceci m'ammène à une autre question : Vous vous fournissez chez qui pour du câble > 25mm² ?
Jusqu'à 25mm², c'est assez simple, Castro, brico Dépot, etc... on trouve, mais au-dessus ?? Wink
J'avais repéré CGE qui semble capable d'en forunir (je sais pas au niveau tarif ce que ça donne)

aroutier, pour ton 50mm², tu t'es fourni où ? ça a pas dû être simple, nan ??
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Newcastle
Effectivement, il n'est pas simple de trouver des cables dans ces sections.
Travaillant dans les travaux publics, je l'ai acheté chez notre fournisseur de matériel électrique (FACEN).
De plus quand je vois le prix de ton cable en 2x16 mm², je suis pantois...
J'ai payé 434 € H.T pour 75 m de 2x50 mm²!!!!!
Il est vrai que j'ai bénéficié du "tarif entreprise".

Ceci dit, j'ai fait un calcul inverse: 2x25 mm² sur 55 m te donneront 2.52 % de chute de tension. A comparer au 2 % normalement admis (+ 26 %).

ça doit être jouable....
Messages : Env. 40
De : Newcastle
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message Lavaur (81)
dites c'est 30m au plus, il n'y a pas de petite derogation ?
je demande ca car nous sommes à 32m ! et on ne pouvais se rapprocher plus, car en fait on a l'entrée à un bout du terrain et les coffrets de l'autre et donc la maison au milieu en gros, on ne voudrai pas non plus avoir plus de parking que de pelouse !
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
Messages : Env. 600
De : Lavaur (81)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
celine31 a écrit:dites c'est 30m au plus, il n'y a pas de petite derogation ?
je demande ca car nous sommes à 32m ! et on ne pouvais se rapprocher plus, car en fait on a l'entrée à un bout du terrain et les coffrets de l'autre et donc la maison au milieu en gros, on ne voudrai pas non plus avoir plus de parking que de pelouse !

c une question qui m'interesse car je suis moi aussi à 32 m !! Biggrin
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Dijon
Je sais pas trop comment ça se passe, mais si le technicien EDF ne vient pas avec un câble pré-coupé à 30m, ça doit être possible de négocier les 2m en plus.
En tout cas, ils sont plutôt arrangeant quand on les a au téléphone, donc...

Le mieux , c'est de téléphoner pour voir directement avec eux... à 2m prés... quand même, ils peuvent faire un effort !! Tongue
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Bon,

J'ai téléphoné à EDF, est apparement, du 2x25mm² c'est OK jusqu'à 67m de long. (j'imagine que ça prend en compte les 2% de perte, à +/- 1% on va dire Smile )
Donc, j'ai contacté 2-3 entreprises du coin pour connaitre les tarifs de câble (j'ai demandé aux gars d'EDF chez qui ils avaient l'habitude de se fournir, tant que j'y étais.. )
Donc, pour 55m autour de Dijon
CGE Distribution : 240€ TTC Cool
FACEN : 295€ TCC (dont 15€ de frais de coupe)
APPRO 5 : 279€ TTC
Voila voila...
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
merci pour les infos !
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Dijon
Thom27,

Noiron sous gevrey
Vu le prix au m² dans la région dijonnaise W00t , c'est le "minimum" du point de vue de la distance, pour avoir un peu de terrain (je dis bien "un peu" Sad ) autour de sa maison !!

Tu fais construire (ou cherche à faire construire) dans quel coin ?
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
thom127,

Nous, 77000 € pour 1140m² de terrain en lotissement
Et ça, c'est les tarifs pour la 1ere tranche (sur 5)
La 2eme tranche à déja pris 100FF/m² en plus
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Ca y est, j'ai passé mes câbles électriques (1 câble 2x25mm² principal, et 1 câble 3x2.5mm² pour l'asservissement <= j'ai pris 3x2.5mm² car bobine de 100m ... me reste 45 m utilisable pour des prises/éclairage/..., c'est toujours ça de pris Tongue )
Point important, la Yellow 77 !!!!!! C'est l'élément INDISPENSABLE pour que tout se passe bien ! Et bien sûr, faut faire ça à 2.. Tout seul, c'est à peine faisable, à mon avis

Donc, les 2 câbles = 278 € TTC... par rapport au 550€ de mon électricien, pour 1 seul câble, et encore... pas le bon !!! Dry

Me reste plus qu'a attendre le passage d'EDF le 02/08, je vous tient au courant (sans jeu de mot Biggrin )
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
retza a écrit:Merci Alain pour ces précisions !

J'avais lu quelquepart (me demandez pas où ) que pour une maison avec chauffage électrique (c'est mon cas) il fallait prévoir un abonnement EDF de 12kVA
Par contre, comment tu arrives à ce résultat Pmax => 2x35mm² ???
Si je trouve (ou plutôt "demande à mon constructeur" Rolleyes ) la puissance théorique de ma maison, il y a une règle qui te donne le diamètre du cable en fonction de la longueur à tirer ???

Pffff... c'est trop compliqué, tout ça Tongue


je me sert du logiciel de aroutier sinon j'ai un tableau mais que en mono qui donne direct les longueur je retrouve l'adresse. Bon pas retrouvé l'adresse mais j'ai celle la sinon
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espconseil/fiches_conseils/mb3-01.htm
Par contre il me semble qu'il est recommandé de mettre un cable qui pourra aller jusqu'a 18 kW
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 78 (78)
petite question : une société comme CGE vend-elle au particuliers ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
Messages : Env. 1000
De : 78 (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Pat,

Oui oui, sans problème ! bigg
Je viens de me fournir chez eux, pour mon 2x25mm²

Ils vendent au mètre... à la bobine (50 ou 100m) et au moins, tu bénéficie de "vrais" conseils de pros pas comme dans certaines enseignes de bricolage grand public Sleep
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message 17 (17)
Bonjour,
renseigne toi bien au prés d'EDF car j'ai un trés fort doute sur ce que dit retza. Il me semble que le fourreau rouge de 63 que tu as passé pour l'alimentation, ne doit recevoir que le cable de 2*25 ou 2*35 mm2, les autres cables d'asservissement doivent passés dans un autre fourreau indépendant plus petit (il me semble 40).
Tu as eu raison de t'inquièter de la section de ton cable, ton électricien est un peu optimiste. Tu as aussi le renseignement de la section en fonction de la puissance et de la distance, dans le petit livre rouge de promotelec, que tu peu obtenir par l'intermédiaire de leur site contre 10 euros (environ), cela t'expose les points essentiels de la normes nf-c 15.100, pour ne pas te faire avoir par ton électricien.
Bon courage pour tes travaux. W00t
Nouveau projet pour 2010 - 2011
Permis Ok le 12 juillet 2010
Messages : Env. 60
De : 17 (17)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
effectivement les autres cables doivent etre passé dans un autre fourreau
moi l'alim est dans un 90, le télé report aurais ete dans le 693 et j'ai deux 40 pour la sonettes ou autres

a+
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
aroutier a écrit:

Tous ces cables peuvent être dans le même fourreau.

Bonne journée.


En fait, je me suis basé sur aroutier. Dans le pire des cas, quand EDF passera (le 02/08 .. je vous tiendrez au courant) et qu'ils me demandent de l'enlever, ça sera plus simple à faire, que de le passer "à part" (j'ai plus d'aiguille dans le fourreau, à présent que le 2x25² est dedans Sleep )
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Dijon
Ca y est, le gars d'EDF est passé cet aprés-midi..... Et je l'ai raté Crying
M'enfin, j'ai un 2ème boitier au dos du 1er (comme s'était prévu) avec dedans 1 compteur + 1 disjoncteur.

A priori, ça l'a pas perturbé plus que ça d'avoir mon câble 2x25mm² et mon câble 3x2.5mm² dans le même fourreau. Il m'a tout branché nickel (enfin, je crois, c'est pas facile à voir...)
Donc, voilà voilà !!

Demain je téléphone à EDF pour savoir pour mon disjoncteur est réglé sur 30A (peut-être par défaut ?), parce qu'avec un chauffage éléctrique, ça risque d'être juste-juste !!!
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
dans mon département EDF refuse de tirer le cable pour un raccordement de plus de 30 m !!!
De plus il y a un sucout de 300 € pour le disjoncteur au bord du terrain.

Quelle somme va me demander l'électricien pour effecter le raccordement de 37 m?

En résumé :
forfait EDF de base 900 €
sucout disjoncteur 300€
cablage 37 m par l'électricien ?

Cela commence à devenir très lourd!!!!!
Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Dijon
Damsou,

Pour moi, c'est pareil, EDF ne s'est déplacé que pour mettre le boitier contenant le disjoncteur + compteur en limite de propriété, au dos du 1er boitier (celui posé lors de la viabilisation du lot), et brancher le disjoncteur sur le câble que j'ai moi-même passé dans le fourreau.

Pour l'électricien, base toi sur mon tout 1er message, qui indique le prix de chaque élément. A vue de nez, compte large 700€/800€ TTC pour pas avoir de mauvaise surprise (déjà qu'en matière de surprise, t'ai bien servi W00t .....)

Pour ton câble, un conseil, passe-le toi même, c'est pas trés compliqué (faut juste être à 2) et tu vas réduire la facture de moitié quasiment !!
Renseigne toi juste auprés d'EDF sur ce qu'il te faut comme matériel.

Par contre : 1200€ que pour la partie EDF, c'est énorme !! Ohmy J'ai juste eu à payer 200€ en 2 fois pour avoir : le boitier + le disjoncteur + le compteur + l'intervention ! (Mais peut-être qu'ils vont revenir à la charge avec une autre facture plus "salée" Wink )
Messages : Env. 30
De : Dijon
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 78 (78)
retza a écrit:Pat,

Oui oui, sans problème ! bigg
Je viens de me fournir chez eux, pour mon 2x25mm²

Ils vendent au mètre... à la bobine (50 ou 100m) et au moins, tu bénéficie de "vrais" conseils de pros pas comme dans certaines enseignes de bricolage grand public Sleep


merci Retza, c'est une bonne nouvelle Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
Messages : Env. 1000
De : 78 (78)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 07h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir