Renseignement sur chauffage au sol

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Bonsoir,
Je viens vers vous pour obtenir un petit renseignement.

J’ai acheté une maison il y a deux mois et du coup, je n’ai pas eu le choix du chauffage.

C’est un chauffage au sol basse température issue d’une chaudière gaz.

En fait, j’ai modifié un réglage et j’aimerais savoir si cela sera grave ou pas. J’explique.

La chaudière est réglé à environ 50 degré.
En aval se trouve une vanne 4 voies régulé par un automatisme en fonction de la température extérieur.
Ensuite il y a un circulateur sur le circuit du chauffage au sol.
J’ai remarqué que ma conso est assez excessive, et je tourne à environ 0.67m3 de gaz par heures. A titre d’info, j’en suis à environ 490 euro depuis début décembre.
Ma chaudière tourne souvent. Elle chauffe pendant 1 min 10s, et se remet en route après 33s.
Du coup, j’ai modifié la vitesse de circulation d’eau sur le circulateur. Il y a 3 vitesses, et j’ai mis à 2. Du coup, la température sur la chaudiere chute moins vite.
Maintenant la chaudière tourne durant 47s et se remet en route après 45s. Du coup, la conso est moindre.
Ai-je eu raison, je sais que l’eau circulera moins vite dans le circuit, mais en réalité qu’en pensez vous ?

Merci
Frank
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
si tu n'as pas froid

no problemo

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ah d'accord, cela signifie que ma température va baisser !!!!!

Je pensais juste que cela permettait à l'eau de circuler moins vite et du coup de limiter la chute de température dans le circuit et à la chaudiere.. Excusez mon ignorance mais je me renseigne sans vouloir faire d'anneries.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Y a des truc s que je ne comprends pas?

tu as quelle température à la sortie de ta 4 voies sur le circuit PC?

Tes cycles sont vraiment courts..., tu as un ballon tampon sur ton installation?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Pour la température hier soir il faisait 0 dehors et j'avais 30-32 degré d'affiché sur les collecteurs (j'ai reglé la chaudiere à 50-55 environ). En tout il y a je crois 150m-200m de tuyaux.

Pour le ballon tampon, cela ressemble à quoi car je n'ai rien vu de tel sur mon installation donc je ne pense pas avoir un tel systeme.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

Sur ma régulation, il est possible de régler la durée maximale d'utilisation du brûleur et la durée minimale entre chaque utilisation du brûleur (c'est du fioul, pas du gaz).
Les durées annoncées me paraissent aussi très courtes (par rapport à mon install, j'y connais pas plus que toi darkangel).

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Darkangel52 a écrit:Pour la température hier soir il faisait 0 dehors et j'avais 30-32 degré d'affiché sur les collecteurs (j'ai reglé la chaudiere à 50-55 environ). En tout il y a je crois 150m-200m de tuyaux.

Pour le ballon tampon, cela ressemble à quoi car je n'ai rien vu de tel sur mon installation donc je ne pense pas avoir un tel systeme.


A mon avis, tu mélanges les voies...
- 50-55°, c'est la température du ballon ECS (sur une des vannes)
- 30-32°, c'est la température (d'arrivée ou de retour) pour le plancher chauffant (sur une autre vanne)

Un ballon ECS, c'est un "petit ballon" isolé (+-100 litres) qui garde l'eau +- chaude, et qui est rechauffé de temps en temps pour maintenir l'eau à la température demandé.
Il peut être intégré à ta chaudière (partie basse).

A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Je pensait que ECS signifiait Eau Chaude Sanitaire.

J'ai bien un ballon d'eau chaude (chauffe eau) qui à 2 tuyaux arrivée et retour qui vont dessus sur la partie laterale (tuyaux issue de la chaudiere), et ce chauffe eau est electrique apparement. Du coup, j'ai coupé les 2 vannes d'arrivée et de retour vers ce ballon issue de la chaudiere me disant que si je chauffe l'eau electriquement, il me servirait à rien d'alimenter l'ECS depuis la chaudiere..

Mais peut etre ai je fait une boulette et qu'il me servirai de tampon.

J'ai juste reglé le circuit de chauffage à 55 degré comme dit precedemment.

Par contre, je me dit que maintenant mon chauffeau eau est chauffé par 2 systeme : chaudiere et resistance electrique...est ce grave ?

A la fin de l'hiver, je ferai sans doute appel à un chauffagiste pour tout vérifier...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

Je crois que Maxicool a confondu ballon tampon et ballon ECS.
Mais sinon, pour ton ECS, pas très grave si t'as 2 énergies car il y a une sonde qui stoppe la chauffe lorsqu'il atteint une certaine température (j'imagine que si l'eau est déjà chauffée par ta chaudière, la résistance ne devrait pas bcp fonctionner).
Par contre, il y a peut-être un bouton pour activer une énergie ou l'autre, regarde si tu trouves de la doc.

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

soyons clair

il a coupe le chauffage de son eau chaude par sa chaudiere.
C'est nefaste pour son porte monaie si le prix du KW/H de gaz ets plus faible que celui de l'electricite

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 21h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir