Retour
Menu utilisateur
Menu

Diagnostique électrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.802 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Salut

je vais devenir propriétaire d'une maison ancienne rénovée, nous signons cette semaine.

Parmi tous les diagnostiques obligatoire, nous venons de recevoir celui concernant l'électricité. Comme nous n'étions pas présents le jours de ce diagnostique (c'est quand même dommage d'ailleurs, nous sommes les principaux concernés...), j'ai quelques questions à vous poser.

voici les principaux éléments:
-protection différentielle ne fonctionne pas
-seuil de déclenchement supérieur à son courant différentiel résiduel assigné
-valeur mesurée de la résisatance de continuité du conducteur de la laison équipotentielle entre la borne ou la barette principale de terre est supérieur à 2ohms (????)

-dispositif de coupure d'urgence " nous ne sommes pas en mesure d'identifier le cheminement des conducteurs, nous ne pouvons pas identifier la coupure de l'ensemble de l'installation (!!!!)"

l'installation éléctrique a été posée il ya 10 ans. Les valeurs relevées sont elles réellement dangereuse, ou s'agit-il d'un problème d'adéquation entre les normes d'il ya 10 ans et celles d'aujourd'hui?
Quelles parties sont sous la responsabilité d'EDF (les 3 premières, je pense)?
Pour le dernier point, ça me parait tout de mêem bizarre qu'une partie de l'installation puisse rester sous tenion lorsque le disjoncteur est coupé??
Ou alors est-ce juste parcequ'il n'y a pas de plan de l'installation donc pas de certitude?

J'ai appelé le diagnostiqueru, mais apparement il avait d'autres chats à fouetter...

Merci pour vos éclaircissements?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Essonne
bonsoir,

ce diagnostic permet de réviser le prix d'achat à la baisse avec le vendeur
vois avec un professionnel le devis pour ces réparations.......
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, aparement vous avez plusieurs probleme de sécurité élémentaire, cela n'as jamais pu etre accepté (10ans c'est pas vieux)

le différentiel est a changé, edf n'as rien a voir, a part si le probleme vient du disjoncteur edf, le compteur est-il dans la maison ou en limite de propriété?
pour la continuité de terre 2ohm c'est énorme sachant qu'elle devrait etre nul (la résistance du cuivre est tres faible)

pour la coupure d'urgence, le cable d'alimentation de cette coupure doit se distingué facilement et l'on doit pouvoir remonter en amont vers la protection de ce cable afin de s'assurer qu'il n'y a aucun raccordement sauvage (un plan aidera mais il faudra que le cheminement de ce cable soit visible.

cela va quand meme faire une somme pour corriger ses défauts, et vous n'avez citez que les principaux aparement

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
EDF n'a aucune responsabilité dans l'installation électrique d'une maison ou d'un appartement ...

Visiblement il y a un problème avec la protection différentielle (si tu mets les doigts dans une prise cela ne disjoncte pas), et la mise à la terre n'est pas correcte, donc s'il y a une fuite sur un appareil, tu prendras le jus.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
bonsoir à tous.

Merci pour tous ces renseignements, c'est pas bien rassurant...

Le circuit électrique date bien d'il y a une dizaine d'année, il a bien fallu que l'installation soit aux normes lors de la pause du compteur?

Y'a plus qu'à faire venir un électricien, ce qui n'était pas prévu au budget...

D'autant que le diagnostic n'a qu'une valeur informative, donc trop tard pour changer quoi que ce soit au tarif...

Et nous signons après-demain!!

Bonne soirée


Ps Auriez-vous une idée, "à vue de nez", pour le coût de ces réparations?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
faites faire plusieurs devis, vous n'avez pas précisez assez d'infos mais les 4chiffres seront vite atteind je pense

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir