Bonjour,
Pour une installation en neuf d'une maison, voici une question qui me turlupine pour l'ensemble des prises.
Exemple : la cuisine
Je prévois :
- 2 prises individuelles en bas de murs
- 2 blocs de 2 prises jumellées sur le plan de travail soit 4 prises
Total nombre réel de prises : 6 prises
Total nombre de prises comptabilisées dans le circuit (max 8) : 4 selon la pondération (2 prises jumelées = 1)
Comment se calcule l'équipement minimal : en réel (ici 6 dont 4 en plan de travail, donc OK pour la C 15-100), ou en corrigé soit 2 au sol et 2 sur le plan de travail.

C'est tout bête mais je ne trouve pas la vraie manière de calculer l'équipement minimal.
Et rater un consuel pour ça, ...
Merci de votre aide.
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

2*2 prises comptent pour 4 dans le minimum exige


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Lr (34)
Veux tu dire 2 x 2 prises jumelées comptent pour 4 dans le minimum ?
Merci
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
riquetb a écrit:Veux tu dire 2 x 2 prises jumelées comptent pour 4 dans le minimum ?
Merci



Deux fois 2 prises jumelées comptent pour 4 dans le minimum c'est donc OK


@+

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
salut, ce qui compte c'est le nombre de socles de PC disponible dans ta cuisine.

le décompte de prises pour définir le calibre du disjoncteur comme par exemple une double PC qui ne compte pas autent que 2 PC simple
ça n'as rien avoir avoir le nbre de prise effective

exactement comme les 4PC/m² du séjour, tu compte le nbre de PC de la piece point.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Lr (34)
Bonsoir,

Je remets ce sujet d'actualité car j'ai eu une personne du consuel aujourd'hui pour 2 ou 3 questions sur mon installation.
Je lui ai parlé du nombre de prises à déclarer sur le certificat de conformité à renvoyer au consuel.
Il m'a soutenu qu'il n'y avait qu'une seule manière de compter les prises que ce soit pour leur nombre maxi (8 par circuit) ou leur nombre mini (par exemple 6 mini pour la cuisine) :
1 socle seul = 1
2 socles jumelés = 1
3 socles jumelés = 2
etc.
Du coup, je vais tout recompter car de mémoire je suis insuffisant en nombre mini en cuisine et salon.
Qu'en pensez vous. Si c'est le cas je suis dans la mouise car je prévois de renvoyer mon attestation remplie début de semaine pour visite derrière.
Merci de votre aide.
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
riquetb a écrit:Bonsoir,

Je remets ce sujet d'actualité car j'ai eu une personne du consuel aujourd'hui pour 2 ou 3 questions sur mon installation.
Je lui ai parlé du nombre de prises à déclarer sur le certificat de conformité à renvoyer au consuel.
Il m'a soutenu qu'il n'y avait qu'une seule manière de compter les prises que ce soit pour leur nombre maxi (8 par circuit) ou leur nombre mini (par exemple 6 mini pour la cuisine) :
1 socle seul = 1
2 socles jumelés = 1
3 socles jumelés = 2
etc.
Du coup, je vais tout recompter car de mémoire je suis insuffisant en nombre mini en cuisine et salon.
Qu'en pensez vous. Si c'est le cas je suis dans la mouise car je prévois de renvoyer mon attestation remplie début de semaine pour visite derrière.
Merci de votre aide.


salutatous,

Je confirme que la méthode qu'il vous a donnée sert au décompte du nombre de socles de prises par protection (disjoncteur ou porte fusible) mais pas dans le nombre de socles necessaires dans une pièce.

Imaginez, j'ai des amis dont la salle fait 100m², il leur faudrait 25 points où il y aurait au moins une prise??? c'est aberrant...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Salut, il n'y a que 2 façon différentes pour le décompte des prises de courant:

-le coté confort compte les prises disponible peu importe sur socle double triple ect

-le coté protection compte les prises avec un coeficient simultané, soit un socle double prise ne compte qu'une seule electriquement parlant



pour le consuel tu dois donc donné le nombre de prises protégé soit un socle double ne compte qu'une prise. En recoupant le nombre de disjoncteur et le nombre de prises, il vérifie que tu ne dépasse pas les 8PC par circuits comme il se doit, cela leur permet de faire les premieres vérifications qu'en théorie ton install est au norme ou qu'elle en a l'air

le consuel comptera lui meme sur place le nombre de PC du séjour pour avoir les 4PC par m² et aussi que les chambres cuisine ect ont le nombre de prises minimum soit 4 par chambre 6 dans la cuisine




c'est donc 2 choses différentes, le coté protection et le coté confort j'espere avoir été claire

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Lr (34)
Merci pour vos conseils.

Mais la personne du Consuel m'a soutenu que le même procédé de comptage s'appliquait, que ce soit pour le calcul du nombre maxi ou mini.
Malgré mon étonnement en lui expliquant que pour le nombre mini j'avais considéré qu'on comptait tous les socles, il m'a soutenu que c'était comme ça, qu'il fallait lire la norme, etc.....
Bon il a été très peu aimable d'emblée, j'espère qu'il a répondu comme ça parce que mon appel l'agaçait.
Si quelqu'un d'entre vous a, la NFC 1500, je serai preneur d'un passage qui précise ce point.
Moi je travaille avec le guide Promotélec "habitations" , cette précision n'y est pas.
Merci à tous
Cordialement
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ;
- pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface,
répartis en périphérie avec un minimum de cinq socles ;
Ainsi, pour un séjour de 27 m2, il est nécessaire de prévoir 7 socles.
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de
ne prévoir que trois socles de prise de courant.

surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson.
- Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure à 4 m2 et les circulations. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les WC
et les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2.
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont
décomptés selon le tableau 771A.




Le tableau 771A donne les infos que vous avez énoncées pour le décompte....


Il n'y a rien de plus dans la norme


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Lr (34)
Merci pour vos précisions.
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr

j'aurai une autre question
sur le plan de travail de ma cuisine, initialement mon cuisiniste à prévu 5 socles doubles de 2 PDC. ce qui équivaut à 5 Prises au total non?

combien de socles doubles peut on mettre au total? 8 socles doubles?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le nombre de prises par circuit on compte 1 par socles double.
Pour le nombre de prises par pièce on compte 2 par socles double.

Donc 8 socles double maxi sur un circuit en 2,5²
Autant de socles double que vous voulez dans une cuisine.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 17h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir