Bonjour à tous et bravo pour ce site et toutes les infos que l'on peut y trouver.
Je vous décris mon installation:
Chaudière électrique Deville 15 r1 avec vanne mélangeuse, thermostat d'ambiance et sonde extérieure
et plancher Deville sur dalle à plots, tubes bao 13x16, collecteur 9 circuits(emmetti) avec debitmetres. et chape tradi.

Voilà, mon problème est le suivant:
J'ai deux pièces dans la maisons (les plus éloignées du collecteur) qui sont plus froides jusqu'à 5 ou 6 °C de différence (circuit bleu et marron).
et je viens de m'apercevoir que je n'arrive pas a régler le débit des départs du plancher sur les valeurs de l'étude. Je plafonne à 2l/mn alors que j'ai 3 boucles à 2,4 et une à 2.2 (les autres sont en dessous de 2.

La pression de la chaudière est à 1.5 bar.
je vous joins le plan du PC et la feuille de réglage des débitmètres.

Merci pour votre aide.


Messages : Env. 10
De : Cassagnabere Tournas (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
augmente le debit/vitesse de rotation du circulateur

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Cassagnabere Tournas (31)
Bonsoir, jf
circulateur déjà en vitesse 3 (la plus haute)
Merci
Messages : Env. 10
De : Cassagnabere Tournas (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Oise
Bonjour à tous,

Je vais vous decrire ce que je rencontre quotidiennement. ça peut vous aidez.

on peut rencontrer un probleme de chauffe, lorsque effectivement, il y a de l'air dans le réseau. Pour ce probleme, vous pouvez demander une purge, ou tout simplement y poser un purgeur. (Faire attention au automatique),

Le gros probleme des plancher chauffant, est d'equilibrer le réseau, (chambre froide, salon trop chaud.....); et de plus, gerer son inertie, (principe du plancher chauffant), qui est trés grande.

Là intervient, (avec surcout, bien sur...), La REGULATION. exemple type, PAC avec plancher chauffant = 1 thermostat dans la maison, et ça pour toute les pieces.
D'ou l'inconfort, les surchauffes, et surtout la facture.

Pour resoudre le probleme, vous pouvez penser à la regulation piece par piece, 1 th / piece, vanne motorisé sur collecteur. Malheureusement, les regulation d'aujourdhui n'arrive pas à prendre en compte et maitriser cette inertie. d'ou les ecart de température.
Mais heureusement, la technologie est la. Il existe une, et je dit bien une, regulation qui par miracle, maitrise l'inertie, maitrise = economie.
C'est le seule systeme, aujourdhui sur le marché, ce materiel est allemand, il est modulable, extensible, et possede pas mal de fonction ( programme horaire, ouverture de fenetre, filaire, radio pour la renovation.....etc.).

Le comfort est optimal, (Plancher chauffant regler à + ou - 0.15°C) de plus il permet d'equilibrer votre reseau, car les piece a temperature qui ne consomme plus, peuvent de ce fait faire profiter les autre piece, defavorisée. (les calorie partent que ds les piece qui en on besoin).

Ce produit n'est pas un gros investissement. (env. 1500euro, 5/6pieces) et de plus il est eligible au credit d'impot. (voir texte de loi)
Si il y a d'autre question, n'hesitez pas.

Cordialement.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,

en effet cela pourrait m'interesser. pourriez-vous donner la marque de ce systeme?

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Je te le donne en mp ;)

Lire aussi https://www.forumconstruire.com/construire/topic-70791.php#943171 l'avis de antho.breitz
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
merci chris de me l'envoyer également en mp
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 08h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir