Retour
Menu utilisateur
Menu

Indice de protection IP23

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 26.265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonjour

Je viens de lire qu'un indice de protection de 23 au minimum etait requis dans une buanderie.
J'ai cherché dans la doc de Arnould ( j'ai installé de la gamme "ESPACE")...mais je ne trouve rien sur les indices des appareillages.

Quelqun sait à quel indice correspond des appareillages simples genre arnould ESPACE ou Legrand Mosaic ??

Merci, car là, je seche
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut

d'apres le catalogue Legrand il est stipulé que les appareillages pour application domestiques, une fois installés présentent un degré de protection egal ou supérieur a IP 2XC

A mon avi vu qu'il ne stipule rien , Mosaic ca doit être IP2
Quand on regarde une prise plexo là il indique clairement IP55, ou alors pour les carillons IP30.

tu souleves un problème interessant, car a la limite dans une salle de bain en volume 3 , il faut au minimum un IP21 , 23 dans le 2 et 24 dans le 1.

Comme ca j'aurais tendance a dire que ca doit convenir, car je vois mal partir sur une autre série d'appareillage uniquement pour la buanderie ou la salle de bain... il y a peut etre un accessoire style enjoliveur qui ajoute un protection suplémentaire (mais j'ai pas trouvé)

Merci d'avoir posé la question ^^
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Salut Filou

Effectivement, certaines pieces , notament les volumes 2 et 3, et la buanderie demandent des protections plus serrées.
Je me vois mal mettre des blocs etanches, juste dans la buanderie, mais je trouve etrange que l'on ne parvienne pas à savoir les IP pour les prises 2P+T ou les inters.

j'espere que les cadors du forum electricité vont nous eclairer sur ce sujet.

A+
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Salut yoda, et merci.

Mais la question n'est pas là....ce que je cherche à savoir, c'est la classe IP de mes appreillages justement.
Et ça, pour les prises Legrand ou rnould, je trouve rien
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
de toute façon dans ta buanderie rien n'est imposé, je sais pas ou tu as tes sources... déja que tout le monde respect les volumes de SDB ça serait bien
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
yoda_51 a écrit:de toute façon dans ta buanderie rien n'est imposé, je sais pas ou tu as tes sources... déja que tout le monde respect les volumes de SDB ça serait bien
@+


Ben de "l'installation electrique" de Gallouziaux.
Alors il est vrai que j'ai eu la flemme de consulter la norme...je vais quand meme jeter un oeil.
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
filou59 a écrit:

tu souleves un problème interessant, car a la limite dans une salle de bain en volume 3 , il faut au minimum un IP21 , 23 dans le 2 et 24 dans le 1.



Hello,


Attention, la norme a changé pour les salle de bains



http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02A2


http://www.promotelec.com/upload/filpilote/60e52f16-d996-4518-971a-a1d2eecd824f.pdf



pour une buanderie c'est IP 21 IK02
http://www.e-book.legrandgroup.com/france/PDF/cm29600_958.pdf


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
par exemple, un inter mosaic est IP41

fiche technique : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/F00414FR-01.pdf

pareil pour les prises

fiche technique :http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/F00402FR-02.pdf


@+

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
super
Merci Rfco...(je savais bien qu'un cadors aurait la reponse!! )
Pfff...faut vraiment que je degote une norme un peu plus fraiche moi!

A+
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
et jete ton petit livret qui raconte des conneries :p

++
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
yoda_51 a écrit:et jete ton petit livret qui raconte des conneries :p

++


Salut
Il est clair que le bouquin est maintenant presque obsoléte.

Je reviens sur le sujet, et j'ai ré-etudié les volumes de salles de bain.
Cas de douche italienne
Mon faux plafond culmine à 2m35.....donc, au dessus de ma douche, je peux desormais mettre des spots à indice IPX1 sans TBTS 12V?? Car desormais, nous somme plus en volume 2 mais en 3....C'est bien cela ??
je me trompe pas ??????

Si je pose la question, c'est parce qu'il est ecrit que l'amendement NOVEMBRE 2008 est obligatoire 6 mois apres sa date de parution....si le consuel passe chez moi fin fevrier......je peux appliquer les nouvelles prescrptions ?? (qui soit dit en passant, m'arrangent)

Merci
Isolation exterieure !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
cumulo a écrit:
Je reviens sur le sujet, et j'ai ré-etudié les volumes de salles de bain.
Cas de douche italienne
Mon faux plafond culmine à 2m35.....donc, au dessus de ma douche, je peux desormais mettre des spots à indice IPX1 ?? Car desormais, nous somme plus en volume 2....C'est bien cela ??
Plus la peine de mettre des IPX4, je me trompe pas, c'est bien cela ??

Si je pose la question, c'est parce qu'il est ecrit que l'amendement NOVEMBRE 2008 est obligatoire 6 mois apres sa date de parution....si le consuel passe chez moi fin fevrier......je peux appliquer les nouvelles prescrptions ?? (qui soit dit en passant, m'arrangent)

Merci


c'est cela,


Cependant, c'est idiot.

Perso, bras levés je suis à plus de 2,40m, donc en volume 3...

Honnêtement de l'IPX4 ne coute pas beaucoup plus cher, et puis on a déjà vu les normes revenir en arrière pour plus de sécurité...



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bon, je me suis renseigné aupres du consuel
- l'amendement de novembre ne s'appliquera qu'aux permis de construire devlivrés à partir d'avril 2009.
Donc, pour moi, c'est clair.

Et puis comme dit Rfco, l'IP44 n'est pas tres cher, j'ai acheté mes spots cet aprem...et puis, c'est meilleur pour la securité.....

merci à tous
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut,

L'IP23 est-il un indice de protection suffisant à votre avis pour l'extérieur (en sous face de toiture, pas à la pluie. D'un point de vue légal (normes) et d'un point de vue pratique !

merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 07h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir