Bonjour à tous,

Dans ma salle de bain je prévois un sèche serviette mixte (eau + électrique) de classe 2.
Il ne faut donc pas relier la terre sur le branchement électrique.... mais faut il connecter la carcasse métallique de ce sèche serviette à la Liaison équipotentiel secondaire ?

Je pense que la réponse est non mais j'aimerais avoir votre confirmation...
merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
fred_fred a écrit:
Question 1: Il ne faut donc pas relier la terre sur le branchement électrique....
Question 2: mais faut il connecter la carcasse métallique de ce sèche serviette à la Liaison équipotentiel secondaire ?


1: SI !
2: oui !
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Ardeche
je croyais que sur du matériel de classe 2, on ne brancher pas la terre???
je fais fausse route?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Effectivement, en classe II il n'y a pas de connexion terre. Par contre, la LES doit bien arriver dans la boîte de connexion murale, avec domino, mais non raccordée.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
deffrey a écrit:Bonjour,

Effectivement, en classe II il n'y a pas de connexion terre. Par contre, la LES doit bien arriver dans la boîte de connexion murale, avec domino, mais non raccordée.
@+


exact !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
cumulo a écrit:
fred_fred a écrit:
Question 1: Il ne faut donc pas relier la terre sur le branchement électrique....
Question 2: mais faut il connecter la carcasse métallique de ce sèche serviette à la Liaison équipotentiel secondaire ?


1: SI !
2: oui !



tu te trompe cumulo, il est formelement interdit de relier a la terre un appareil de classe 2

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Salut Yoda

Oui oui, j'ai bien vu...en ce moment je suis un peu dans la lune moi!
Mea culpa!

PS...je pense que c'est la venue prochaine du consuel chez moi qui me fait un peu psychoter!
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 10h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir