Super bloggeur Env. 800 message Correze
bonjour !

ma petite contribution en image pour notre maison. Nous avons un abri en prolongement du garage, avec trois piliers qui supportent donc la charpente.

Nous avons des fondations (j'avais mesuré les trous : 60cm de profondeur et 80cm de largeur) pour les trois piliers qui on été coulées en même temps que les fondations du vide sanitaire :


puis il y a eu un coffrage de la hauteur du vide sanitaire (béton et ferraillage) :

au passage on peut remarquer en bas de la photo le premier coffrage "TBT" fait par les maçons qui était d'un diamètre à peine supérieur à celui des poteaux bois. Les charpentiers les leur ont fait refaire dans une taille plus importantes. On a laissé les parpaings de coffrage.


et après remblai de la hauteur du VS ça donne ça pour le moment :


je ne sais pas si ça t'aide, mais c'est une façon de faire que je trouve disons ... rassurante.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Salses Le Château (66)
patou 86 a écrit:Bonjour,

Nous avons un pilier qui sert juste à soutenir le porche de notre entrée, donc peu de poids.Il repose sur une fondation qui rejoint celles de la maison.

Le constructeur nous avait indiqué que même pour un porche, sans fondation, le pilier risquait de s'enfonçer. Je ne sais pas si c'est vrai ou s'il a voulu nous facturer un peu plus. Au moins on est sûr que cela ne bougera pas.

Dans votre cas ça me paraît beaucoup plus problématique. J'espère que des pros vont pouvoir vous répondre.

Bon courage car avec tous vos déboires il en faut.

Patou.


Vous pouvez calculer la charge que donne le porche sur pilier, puis la pression sur le sol.
Le rapport géo vous donne une pression maximum à respecter, par ex : 0,5kg/cm² (ou 0,5 bar). Si la vérification est bonne, même sans fondation votre porche et pilier peuvent tenir (sans être enfoncé dans le sol), sinon, il faut une fondation plus large.
Ceci est un calcul simplifìé, dans certain cas, les calculs sont plus compliqués, mais peu de différent (20% maximum).
Pour avoir un calcul précis, il faut apporter les plans à un bureau d'études techniques, on fera calculer par un Ingénieur.

NB : au vu des photos postées, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de problème, les charges sont tellement faibles. D'ailleurs, pour une structure en bois, la profondeur hors gel n'est pas obligatoire.
Messages : Env. 200
De : Salses Le Château (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Duerne (69)
bonjour,
ce que je peut te dire, ton poteau est porté par les moellons et par la dalle de fait(suivant vidéo) mais que tes moellons ne sont pas porteur par rapport au DTU.
deux solutions s'offre a toi la première voir avec ton assurance qui dans certain cas peut être de bon conseil et peut être prendre a sa charge les factures d'experts.
ceci dit ta dalle est peut etre suffisante pour reprendre la charge ponctuel, seul un cabinet d'ingénieur structure peut te le calculé ( environ 500€)
si tu doit attaqué le constructeur ton assurance aura beaucoup plus d'influence que toi.

je suis dans le batiment, pour moi il a un probléme, et la premiere chose qui peut te permettre d'ouvrir un dossier et qui fait souvent bouger les choses c'est le constat d'huissier( environ 250€).

bon courage.
Cordialement.
Fred
n'esite pas a me contacter si tu a besoin de plus d'info.
ferdx@hotmail.fr
Messages : Env. 10
De : Duerne (69)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 11h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir