Dephasage LDV épaisseur nécessaire

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.261 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Bonjour

Certains anti LDV vont ricaner (j'ai pas trouvé vraiment moins cher etc .... )

Dans mon OSB, en toiture (en fait en dessous de mon bac acier) je vais mettre de la GR32 en 100 mm fois deux ... (nue ..)

Je me disais que si je mettais 10 cm de plus ce serait mieux en hiver (j'ai déjà un bon 6,3 de R avec en plus 50 mm au niveau du bac acier donc plus de 7 ..)

Qu'en pensez vous ? J'ai la place ...

La dépense représente un petit surcoût ...

Pour le déphasage ca ne sert à rien ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !

Pour l'apport du R, il faudrait prendre en compte l'ensemble de l'enveloppe. Le surcout de 100mm de LDV, tu pourrais peut-etre le mettre dans un autre post qui t'apporterait un gain plus important.

Pour le dephasage, la LDV c'est vraiment pas glop. Donc 20 ou 30cms, c'est pas vraiment mastoc. Il faut du plus dense que la GR32 pour vraiment avoir du dephasage.

Mets plutot 2 couches de placo en plafond, tu gagneras en inertie et un peu en dephasage. Les 2 combines seront peut-etre plus efficaces que 10cms de materiau qui dephase pas grand chose ;)

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Salut Mad Mac

J'y avais pas pensé ! Et si je remplace la LDV par de la Laine de Bois ?

Parce que le placo mes fourrures elles vont pas supporter ?! Ca va faire lourd non ? On est déjà à une dizaine de kilos au mêtre carré ...

MAis tu as raison faut penser autrement.

Quel est le coût moyen au mêtre carré de la laine de bois ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
C'est juste une idee hein, le doublage. Juste pour rappeler que si on ne peut pas dephaser autant que l'on veut, avoir une bonne inertie peut aussi contribuer a retrouver de la fraicheur plus rapidement le soir.

La laine de bois, ou la laine de roche, ou la ouate en panneau encore, ca dephase deja mieux. Pour les couts, rien de comparable avec ta GR32. Bien plus cher mon Ami :/ Vois pres de chez toi mais ca risque de vite te calmer.

Notes qu'il faudrait calculer ton dephasage et suivant ta region ce que ca donne. Ben vi au ch'nord, y'a moins besoin de dephaser, on voit moins le soleil ;)

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ramsess a écrit:Bonjour

Certains anti LDV vont ricaner (j'ai pas trouvé vraiment moins cher etc .... )



J'ai longtemps hésité pour choisir l'isolant. ah le déphasage! on le met à toute les sauces.
Personnellement je n'ai encore trouver aucune étude comparative de confort mesuré sur des constructions identiques dans un même lieu.
Sur le papier il y a une différence entre laine de verre et laine de bois, et encore cette différence de déphasage est de 2 h au plus!
Alors maintenant si quelqu'un peut prouver que cette différence (sur un isolant, entendons nous bien) apporte un confort incomparable, je veux bien l'écouter! Pas des impressions, des preuves!

Au fait, j'ai opter pour la laine de verre, la moins cher, avec un R de 7,5 pour 295 mm en couche croisée.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !

Viendez chez moi cet ete, enfin au mois de mai. La maison d'a cote a ete re-isolee avec 20cms de laine de verre. J'ai 24cms de ouate. Ben y'a pas de rapport : je reste "au frais" quand ca chauffe mechant chez le voisin. Et pourtant il a plus de volume interieur.

Maintenant comme je le rappelais a Ramsess, le dephasage n'est qu'un parametre. L'inertie et la ventilation ca joue aussi.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
BIOMAT a écrit:Bonjour RC60

Comme Saint Thomas..
ne crois que ce qu'il voit..

L'on est au moins deux.
Il reste qu'avec du Bac acier, plutôt que mettre de la GR32-100 en deux couches si les combles s'y prettent j'aurais mis au moins 35cm de ouate de cellulose en vrac..ça gratte moins à la pose..

Cordialement


Oui c'est peut-être une bonne idée. Mais mes murs sont en LDV. La ouate se trouve facilement ? Pour la souffler par dessous c'est possible ? Parce que par dessus impossible ...

Humm faudrait que je creuse !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
MadMac a écrit:Coucou !

Viendez chez moi cet ete, enfin au mois de mai. La maison d'a cote a ete re-isolee avec 20cms de laine de verre. J'ai 24cms de ouate. Ben y'a pas de rapport : je reste "au frais" quand ca chauffe mechant chez le voisin. Et pourtant il a plus de volume interieur.

Maintenant comme je le rappelais a Ramsess, le dephasage n'est qu'un parametre. L'inertie et la ventilation ca joue aussi.

Tony


L'inertie globale de la maison et la ventilation ça joue aussi. Très juste, alors tu es sûr que ton bati est identique au voisin?
La ventilation fonctionne de la même façon?


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
BIOMAT a écrit:Bonjour RC60

Comme Saint Thomas..
ne crois que ce qu'il voit..


ben oui, la théorie c'est une chose, mais la valider c'est encore autre chose, alors avant de me faire avaler n'importe quoi!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
En ventilation ca sera une Double Flux Atlantic Duolix je crois ... Elle coute bonbon ca je suis sûr !

Chauffage au sol gaz auy RDC et radiateur étage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Est ce que je peux envisager de souffler de la ouate en dessous de la LDV ? Non sens ?

faut plusieurs trous dans le placo pour le faire ? Avec un appareil ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
RC : meme ventilation : aucune pour l'instant

Pour l'inertie, j'ai 20m2 de fermacell et le reste en lambris, il a 60m2 en placo et tres peu de bois. Donc logiquement plus inertiel chez lui.

Bref, ramene la biere, je fournirais le thermometre ;)


Ramsess : Pour le soufflage de la ouate, on fait des "caissons" d'une largeur de 80cms au maximum (plutot 60 d'ailleurs).

Si tu mets la ouate cote interieure, attention le calcul du dephasage et surtout la periode de decharge, change.

Souffler sous la LDV, si celle-ci est bien espacee du frein-vapeur/placo pourquoi pas. Mais c'est pas ideal :/
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir
j'ai également du bac acier sur une partie de ma construction
le déphasage est important bien sur mais un point à ne pas oublier et la condensation sous le bac acier. Je traite le problème avec de l'Isotoit.
Un autre point a prendre en compte est l'effet tambour en cas de pluie ou grêle.
La condensation peut être sur du long terme responsable de dégratation du support
cordialement
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
loui6fe

r a écrit:
Bonsoir
j'ai également du bac acier sur une partie de ma construction
le déphasage est important bien sur mais un point à ne pas oublier et la condensation sous le bac acier. Je traite le problème avec de l'Isotoit.
Un autre point a prendre en compte est l'effet tambour en cas de pluie ou grêle.
La condensation peut être sur du long terme responsable de dégratation du support
cordialement


C'est à dire ? Tu l'as posé ou ? comment ?

Les gars sont en train de réaliser le bac en ce moment.

Je vais voir avec Mon conducteur de travaux ...



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
sur les poutres l'OSB
sur l'OSB l'Isotoit
ensuite linteaux
bac acier sur les linteaux
l'isolation sera entre les poutres
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
Sympa ta MOB
composition de mon toit sur partie garage


  1. poutres

  1. OSB

  1. isotoit

  1. linteaux = lame d'air

  1. bac acier
l'isolation sera entre les poutres
je pense mettre de la laine de bois en 120
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Ils n'ont pas mis d'OSB sous les tôles ! CF photo ci dessous. Ca me parait moyen !!!

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Contact ton Cdt car avec le bac acier il existe un effet tambour lors de pluie sauf à mettre du double peau avec un revêtement bitume.
il me semble que maintenant c'est un peu tard pour l'OSB mais attention à l'isolation
tu trouveras ci dessous un lien pour le déphasage

http://www.citemaison.fr/Calculette-En-quoi-construire-les-murs.html
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je colle mon devis demandé par l'archi en référence au DTU 43.1

Ca devrait aller ! Mais c'est vrai pour l'OSB je me réveille un peu tard mais je regrette arfffffff


4-0 GÉNÉRALITÉS ÉTANCHÉITÉ - Les constituants de la couverture : - matériaux pour écran pare-vapeur et accessoires - matériaux pour isolation thermique des parties courantes - matériaux d'étanchéité - métaux et accessoires - fixations pour les lés d'étanchéité autoprotégés - matériaux pour bandes de rive métallique - Ils seront conformes : - aux prescriptions des DTU : - n°43.1

Étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie - n°43.3

Toiture en tôle d'acier nervurée avec revêtement d'étanchéité - aux normes françaises concernées par les travaux du présent lot et plus particulièrement : - NF P 84.305

Produits asphaltiques - NF P 84.306

Feutres goudronnés - aux règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions NV 65/67 et annexes - Mise en œuvre - Matériaux - les dispositifs pare-vapeur sous étanchéité doivent répondre aux spécifications des DTU

et seront collés si besoin - isolant thermique : - les panneaux isolants doivent faire l'objet d'avis techniques - ils doivent être protégés de la pluie - la fixation sera réalisée suivant le type d'étanchéité et en respectant les conditions des DTU et cahier des charges d'exécution - les fixations utilisées doivent être conformes aux recommandations du fabricant - l'évacuation des EP sera assurée dès la réalisation des travaux d'étanchéité pour éviter tout ruissellement - rives, retombées - les bandes de rive sont réalisées par rives plates en bandes métalliques - les rives isolées sont réalisées par bandes métalliques venant en recouvrement sur l'isolant ou par continuité de l'étanchéité plane - les bandes supplémentaires d'étanchéité seront conformes au DTU - les faîtages sont réalisés par remontée de l'étanchéité conformément au DTU - reliefs, joints de dilatation - le protection des étanchéités sur les reliefs sera réalisée par bande porte-solin ou par recouvrement du relief - l'étanchéité des JD sera remontée sur relevé ou costière métallique et protégée par couvertine ou bande porte-solin - L’évacuation provisoire des eaux pluviales sera assurée pendant toute la durée du chantier
par des évacuations provisoires en PVC pour éviter tout ruissellement sur les façades - Faîtages, noues de rive, rives - les noues de rive sont réalisées par remontée de l'étanchéité conformément au DTU - les rives sont réalisées par bandes métalliques venant en recouvrement sur l'isolant - le présent lot devra s'enquérir des sorties de toiture prévues par les lots techniques - Reliefs - La protection des étanchéité sur les reliefs sera réalisée par le titulaire du présent lot - Organisation chantier - les emplacements réservés à l'entrepreneur pour organiser son chantier à pied d'œuvre sont, le cas échéant, déterminés par le marché - L'entrepreneur doit reconnaître ces emplacements en temps opportun, ainsi que leurs voies et moyens d'accès
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
C'est un complexe d'étanchéité bicouche type paradiene FM

Certains connaissent ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Franchement ton projet est sympa
je pense que pour le bac acier pas de problème pour toi
bonne construction
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Merci Loui6fer !

Je vais creuser la question de la condensation et de l'isolant ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 02h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir