Retour
Menu utilisateur
Menu

Passage eau et électricité dans la même tranchée: surcoût ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Fouesnant (29)
Bonjour à tous et toutes,


Je construis dans le finistère et ERDF a prévu une tranchée de 44 m pour m'amener l'électricité (Tranchée
sur le domaine public). Cette tranchée va croiser l'amenée généralé d'eau et ERDF ainsi que la Lyonnaise
m'ont assuré qu'il était possible de faire passer les deux dans la même tranchée (heureusement ! ).

Par contre il semble qu'il y a des largeurs de tranchée à respecter. Enfin ce n'est pas clair. On m'a
dit que le godet qui fait la tranchée fait 45 cm et que l'eau doit à être au minimum à 20 cm de l'électricité.
Donc il semble que ça pourrait passer. Mais on m'a dit aussi que la société qui fera la tranchée
m'imposera surement un surcout pour sur-largeur à 60 cm ...

Qu'en pensez-vous ? quelqu'un a-t-il eu le pb ?

Merci par avance.

Eric.
Messages : Env. 10
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 3000 message ... (25)
Bonjour,

Techniquement, c'est possible, c'est meme surement ce qu'ils vont faire.

Par contre financierement ca ne les interressent surement pas. Il faut voire avec eux et essayer de negocier.

Qui fais le terrassement? est ce que tu choisis ton ent.? (si c'est le cas choisis en fonction de ces criteres de largeurs) ou est ce que s'est imposés par le concessionnaire? (= plus difficile de negocier)
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Fouesnant (29)
myckael39 a écrit:Bonjour,

Techniquement, c'est possible, c'est meme surement ce qu'ils vont faire.

Par contre financierement ca ne les interressent surement pas. Il faut voire avec eux et essayer de negocier.

Qui fais le terrassement? est ce que tu choisis ton ent.? (si c'est le cas choisis en fonction de ces criteres de largeurs) ou est ce que s'est imposés par le concessionnaire? (= plus difficile de negocier)


C'est une entreprise locale (garzinsky) qui a été choisie par ERDF. Il va falloir que je discute de ça avec eux mais
je voudrais avoir des infos préalables sinon ils vont m'endormir en deux temps trois mouvements.
Messages : Env. 10
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
Si tu applique le fascicule 70, tu as 1.10m + tes diametres de gaines.

bon courage
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
ERDF et/ou la Lyonnaise ne voudra pas s'immiscer dans cette affaire puisque ce sont deux prestations facturées indépendamment.

Vous devez en discuter directement avec l'entreprise de terrassement.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 19h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir