Bonsoir.. :) un peu urgent .. Install VDI et materiel

Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 8.151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
on débute notre maison.. enfin
mais un peu dans la précipitation.. malheureusement .. C comme ça..


et .. pffffffffffffffff

j'entre desuite dans le vif.
je vais donner mes plans de résa au maçon qui me fera la dalle. seulement je suis pris de doute au vus de mes connaissances restreintes en électricité.
alors j'aurais besoin d'un gros coup de pouce je pense...


je souhaite un réseau DVI gérant l'ensemble des fluides elec: tv, informatique, et tél.
pour ce et aprés avoir parcouru moult et moult doc , post et autre..
au final... je suis perdu.. non noyé.. lol

jai choisis du grade 3
j'espère que ce que j'ai choisi sera si besoin évolutif.. mais à part le cablage, .. j'en suis au même point.
un ami élec m'installera l'ensemble.. mais bon il faut que je choisisse avant..
je n'ai pas trouvé de comparatif sur les produits et les coffret de com.

alors j'aurais aimé avoir des avis, conseils.. etc .. coi.. je sais j'en demande peut être beaucoup et ce n'est que le début

pour le coffret .. quel marque?, quel coffret? en pièces ou déjà équipé? snif....

ensuite, je souhaite savoir si passer plusieurs cable dans un même fourreau était judicieux..,? sans soucis à venir?

et j'ai oublié le reste.. je reviendrai poser mes interrogation .. plutard .. si vous ^êtes touefois daccord


si vous avez la moindre critique, avis et conseil je suis preneur...


je remercie les administrateur ainsi que les membres pour ce forum aussi vivant..

si je peux donner un coup de pouce, un conseil concernant les dossier PC, rendus et autres.. n'hésitez pas je ferai dans mes moyens..


en suivant mes plans : en espérant qu'ils soient suffisament lisibles;
merci
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bonsoir,

Quelques infos pour faire avancer le sujet.

En ce qui concerne ton réseau électrique : si tu poses prend du préfilé, sinon c'est à la personne qui fera le réseau de choisir. En ce qui concerne les réservations de la dalle, pour nous c'est le maçon qui s'est occupé des fourreaux après qu'on lui ait indiqué l'emplacement futur de la GTL.

Pour la VDI, le choix du grade 3 est le bon . En ce qui concerne le reste, nous sommes à trois mois de déménager et seuls les fils sont passés dans les murs. Le reste (prises murales, coffret de comm etc...) c'est encore dans ma tête. Tu vois qu'il n'y a pas à te presser .

La seule chose qui va arriver un peu vite c'est le choix TV sur coax ou RJ45. Dans le premier cas, il faudra passer du 17 VAC, mais c'est pas plus compliqué que le grade 3. Pour les câbles grade 3, c'est 1 par fourreau. Prends des gaines de 20 ou de 25, c'est sans souci.

Et puis il y a le coffret de comm. Je viens juste de converger grâce à des membres de ce forum qui m'ont aidé à définir les moyens à partir des besoins. Pour moi, ce sera une baie 19" avec des éléments nécessaires et suffisants à mes besoins. Bref : identifie tes besoins en terme de TV, internet, téléphone, domotique etc... Ensuite renseignes toi sur les moyens. En fin de compte on y arrive en investissant un peu de temps.

Bon courage pour la suite, J.-C.

P.S. : tu auras certainement des avis plus autorisés ...
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
merci pour ces infos..

mais du 17 VAC... c'est quoi.. je vais me renseigner par ailleurs sur cela demain matin.

mais définir les moyens d'accord, mais mes besoins, .. c'est à dire?
le nombre de prise? les moyens de comm souhaités?..

si C'est cela, 2 prise par chambre (les deux + petites) et 3 pour l'autre.
... etc.. (V plans)
effectivement, je souhaite également pouvoir faire évoluer mon install dans le temps vers de la domotique et prévois de passer certainement une fois la maison terminée sur des cam en IP notamment ..

Etant donné que ma GTL sera installée dans le sas d'entrée afin d'être placé au centre de la plus longue distance...
quand au fourreau sous dalle .. faut il prévoir un cable par gaine au prorata du nombre de prise dans la partie nuit ou je peux faire passer un ensemble de cables dans un même fourreau?

bien amicalement
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
bonsoir,

ci joint les plans plus net et enfin.. un coup de pouce pour conseil..?? svp...

ensuite .. hager, legrand arnould, autre..? pour un coffret équipé ..


ou un coffret à équiper soit même ?? et donc alors là... que choisir..


ci joint plan d'install déterminé.. à moins que me soit biensur conseillé autre chose .. à voir.

merci
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
JC31320 a écrit:Bonsoir,

Quelques infos pour faire avancer le sujet.

En ce qui concerne ton réseau électrique : si tu poses prend du préfilé, sinon c'est à la personne qui fera le réseau de choisir. En ce qui concerne les réservations de la dalle, pour nous c'est le maçon qui s'est occupé des fourreaux après qu'on lui ait indiqué l'emplacement futur de la GTL.

Pour la VDI, le choix du grade 3 est le bon . En ce qui concerne le reste, nous sommes à trois mois de déménager et seuls les fils sont passés dans les murs. Le reste (prises murales, coffret de comm etc...) c'est encore dans ma tête. Tu vois qu'il n'y a pas à te presser .

La seule chose qui va arriver un peu vite c'est le choix TV sur coax ou RJ45. Dans le premier cas, il faudra passer du 17 VAC, mais c'est pas plus compliqué que le grade 3. Pour les câbles grade 3, c'est 1 par fourreau. Prends des gaines de 20 ou de 25, c'est sans souci.

Et puis il y a le coffret de comm. Je viens juste de converger grâce à des membres de ce forum qui m'ont aidé à définir les moyens à partir des besoins. Pour moi, ce sera une baie 19" avec des éléments nécessaires et suffisants à mes besoins. Bref : identifie tes besoins en terme de TV, internet, téléphone, domotique etc... Ensuite renseignes toi sur les moyens. En fin de compte on y arrive en investissant un peu de temps.

Bon courage pour la suite, J.-C.

P.S. : tu auras certainement des avis plus autorisés ...






et j'oubliais ....
j'avais lu un peu vite le post de JC31320....
merci et donc je dois prévoir 1gaine pour chaque cable...

mais .. la possibilité de "dédoubler" un cable sur deux prises.. (je crois que cela est dit "possible" chez arnould) est-ce fiable ?? (et donc un cable pour deux prises)

merci encore JC31320
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui c'est fiable mais je vous conseil largement un cable par prises

j'ai pas lu tout votre post c'est trop long et peu clair, qu'attendez vous de votre instalation? VDI? satelite? quel seront vos besoin? combien de prises TV RJ45 simultanément utiliserez vous? je vous conseil de passer un cable coaxial pour vos prises TV c'est plus simple

bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
yoda_51 a écrit:oui c'est fiable mais je vous conseil largement un cable par prises

j'ai pas lu tout votre post c'est trop long et peu clair, qu'attendez vous de votre installation? VDI? sattelite? quel seront vos besoin? combien de prises TV RJ45 simultanément utiliserez vous? je vous conseil de passer un cable coaxial pour vos prises TV c'est plus simple

bon courage
@+



bonsoir,
merci pour ce conseil, j'en prends note


excusez moi pour le peu clair.. suis un peu paumé dans ce domaine et un peu dans la précipitation des besoin du chantier..

enfin mon attente vis à vis de mon install; je souhaite que celle-ci soit évolutive dans le temps si besoin était. c'est à dire si je souhaite installer des cam IP, une réseau multimédia ( hifi, video, ...) gérer en réseau à partir d'un PC "maitre" (type serveur), alarm.. etc ..
Ensuite pour le sattelite, j'ai cru comprendre que le cablage en grade 3 et tout autant les coffret de com ne pouvais le gérer pour le moment, mais effectivement cela reste pour moi une évolution possible dans l'avenir si cela s'avérait faisable..


enfin l'utilisation de prise TV RJ45 serait au nombre de 2 à 3 simultanément par sécurité.
quand au cable coaxial, pourquoi? étant en zone de dégroupage total à proximité du relais de distribution.. pourquoi ne pas utiliser ce système? n'est-ce pas aussi intéressant?

merci encore

cordialement
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le coax pour la tv tnt dans toute les pieces, tu aura pas une box par piece je suppose, et la distribution du satelite possible

cela permet aussi d'avoir la tv et internet simultanement dans les pieces ou il y a un prise tv coax et une prise rj45
la distribution tv se fait donc en coaxial avec un repartiteur

et le reseau rj45 relie soit internet/reseau LAN soit le telephone soit caméra ip ect
ensuite coté coffret vous avec donc un bandeau de brassage avec autent de prises rj45 femelle que de prises dans la maison
le coffret contient aussi un switch/modem/routeur, et un répartiteur telephone rj45 de 4 ou 8 port par exemple
ensuite le brassage s'effectue en reliant certaines prises du panneau de brassage avec les différents appareils du coffret (modem/sitch repart.tel alarme ect)
apres la marque du routeur je ne sais pas trop netgear par exemple, il faut un coffret sufisament grand si la box est prévu a l'intérieur ça prend de la place tout ça ^^

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
et Quand au matériel, ??

Type, marque, composants, ?

Coffret équipé ou à équipé ?? sachant qu'un ami élec peux me le faire?

Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oki bon vous etes toujours au meme point apres ce que je vous es dit...
ben la marque du coffret on s'en tape, pour le routeur netgear font du bon matériel, enfin si vous avez choisi un routeur
pour le répartiteur telephone legrand par exemple, pour le répartiteur tv coaxial ça se trouve partout de bonne qualité

vous avez cherchez? qu'avez vous trouvez qui serait suceptible de vous convenir? vous devez commencez a avoir une idée plus précise du contenu non? qu'avez vous choisi?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
ben oui au même point ..

mais effectivement j'ai tellement peur de me planter.. je ne sais sur quel base choisir tel ou tel matériel

un routeur oui, .. compatible mac et pc. après j'imagine 5G dual ou pas.. etc?

et pour chaque composant je ne sais..
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est quoi 5G dual? jvois pas pourquoi vous vous prenez la tete comme ça. vosu n'y connaissez rien un routeur basique vous conviendra parfaitement

et le matériel legrand, en coffret, répartiteur tel, repartiteur tv ect ça vous convient pas?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
oui mais ..

matériel complet est-ce fiable..? plus fiable qu'un coffret que 'lon équipe soit même?
j'ai cru lire qq part, qu'un coffret équipé vendue était bien plus chère d'une part et offret moins de possibilité d'évolution notamment.
et de plus on était astreint à un certain nombre de prise.. (A vérifier..)
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
en gros vous voudriez qu'on vous fasse un devis, les pour et les contre, le prix ttc et tout, c'est un forum, c'est de l'entreaide dans l'autoconstruction et qui dit autoconstruction dit recherche personnel préalable

si vous ne voulez pas cherché ni décidé vous meme, et que vous n'avez pas le temps faites apel a un professionel, c'est chiants les personnes qui veulent que ça leur tombe tout cuit dans leur bec, et sur le dos des forumeurs!

c'est du genre vous vous dites, cherché moi la meilleur solution et la moins cher, je m'en tape ce qui compte c'est le résultat, adapté vous a mes contraintes dmerdez vous! non mais vous vous prenez pour qui
@+
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Il faut donc commencer par le début, à savoir dénombrer le nombre de prises RJ45. Ensuite, cela deviendra beaucoup plus clair question matériel.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Merci 10Gig.. je vais y répondre


quand à

yoda_51 a écrit:en gros vous voudriez qu'on vous fasse un devis, les pour et les contre, le prix ttc et tout, c'est un forum, c'est de l'entreaide dans l'autoconstruction et qui dit autoconstruction dit recherche personnel préalable

si vous ne voulez pas cherché ni décidé vous meme, et que vous n'avez pas le temps faites apel a un professionel, c'est chiants les personnes qui veulent que ça leur tombe tout cuit dans leur bec, et sur le dos des forumeurs!

@+



je ne souhaite pas de devis et je n'ai pas demandé de prix mais comme pour d'autre personne ne connsaissant rien à certains corp d'état et autre il posent des question demandent des avis et des conseils !!! alors justement de l'entraide...
je ne connais pas la qualité des marques ni ce qu'il me faut...!!!!
et je vous ne vous ai pas demandé de devis n'y de venir installer l'élec chez que je sache .. merci

si je donne avis et conseils lesquels font partie de mon domaine professionnel je les donne sur ce forum sans rechigné si on me les demande!!!





10 Gig..

Quand à mes souhaits:

Chambre 1 : 5 RJ45
Ch 2 : 2 RJ45
Bureau : 3 RJ45
Couloir: 1RJ45
entrée: 4 Rj45
Salon / Cuisine : 8 Rj45
Cellier/local tech: 3 RJ45
partie ext Ext futur (garage) 2 RJ45

ce qui nous fait un total de : 28 prises.. en ayant je pense prévu un peu large..

merci..
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ok 28prises, elles devront distribuer la TV? c'est a dire le signal d'une antenne de toit, oui ou non?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Par rapport à ta demande initiale, n'oublies pas de prévoir des points en hauteur pour y connecter tes caméras IP. Le but est de prévoir les gaines avec le câble à l'intérieur mais ne débouchant que sur une prise RJ45 en cas de connexion de la caméra. Le problème des points en hauteur est que s'il ne sont pas équipés, ça fait moche.

Bon, vu pour le nombre de RJ45.
Pas de coax donc.

Si donc ta TV terrestre passe sur RJ45, vérifie que ton point RJ45 le plus éloigné du futur emplacement de ton coffret VDI ne dépasse pas 40m. Auquel cas, je te conseille l'adjonction de coax pour 1 ou 2 points (pour ce que ça coute...).

A propos d'emplacement, il faut que tu détermines l'emplacement de ton coffret, le moins loin possible de ton arrivée TV, en général, à proximité de la partie électrique mais pas forcément.

L'emplacement de ta box et autres matériels actifs qui se trouvent, soient dans le coffret, soit dans un autre coffret et/ou dans un autre endroit (pb d'accès par exemple).

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Pour les points en hauteurs, j'ai prévu une goullote encastrée horizontalement (gain évolutif)en pourtour de la pièce dans la partie jour qui sera en plafond rampant,
pour la partie nuit via faux plafond.

pour la distance maxi au coffret VDI elle sera au grand max de 15 à 20m déroulé.
L'ensemble, coffret, arrivée élec., etc.. sera positionné en partie centrale de la maison dans le placard du sas d'entrée, ce qui me semblé le plus judicieux et le moins couteux (/longueur de 10m sur chq cable gagné..)
CF Plans.

Merci pour ces précisions.


aurais tu des conseils sur le matériels qu'il faudrait que je choissises.. ? donc en coffret pré -équipé type legrand mixte, arnould, .. autre marque?( en comptant sur la possibilité de dédoublement des cables sur les prises RJ45, est ce fiables?)
ou pour le coup avec le nombre de prise un coffret à équiper élément par élément?
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
28 prises ???
Tu fais quoi pour avoir 4 prises dans l'entrée, 8 dans le séjour ?
Pour rappel, une prise peut servir à faire passer en même temps la TV, le téléphone et réseau local.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
ste78 a écrit:Pour rappel, une prise peut servir à faire passer en même temps la TV, le téléphone et réseau local.

Beurk !
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Voilà où je voulais en venir. Avec 28 ou 32 points Grade 3, exit le matos des amateurs dont tu as cité les marques. Et bien oui, ce sont des électriciens pas des spécialistes de la VDI tertiaire.
Si tu veux tout mettre dans ton coffret, c'est une baie qu'il te faut !
- Profondeur 400 mini.
- 4U mini pour les panneaux RJ45, passe-fil et passe-câble.
- 1U par matos actif à rajouter, tel que box, switch, hdd....

Dans les 10U, ça peut être sympa. Je sens que Bonson serait ravi de ma propal...


Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
10Gig a écrit:
ste78 a écrit:Pour rappel, une prise peut servir à faire passer en même temps la TV, le téléphone et réseau local.

Beurk !

Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Mais ce quoi vers la norme tend.
Déjà qu'avec l'ADSL, le téléphone ne sert quasi plus à rien...Ca fait plus que 2 signaux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
OK...
cela commence à être plus clair..

mais bon c encore un peu flou lol mais je commence à saisir..

ste78 a écrit:28 prises ???
Tu fais quoi pour avoir 4 prises dans l'entrée, 8 dans le séjour ?
Pour rappel, une prise peut servir à faire passer en même temps la TV, le téléphone et réseau local.


Premièrement j'anticipe
Deuxièment, il pourrais y avoir différentes choses tél, cam ip, visio etc.... à définir selon les priorité losqu j'y serais.. parce aprés ce sera trop tard.. du mois des travaux en supp ou à refaire..
et donc 10Gig a bien confirmé ce que je pensais avoir compris .. au moins une chose lol, éviter de faire passer par la même prise différents flux/...

yoda_51 a écrit:ok 28prises, elles devront distribuer la TV? c'est a dire le signal d'une antenne de toit, oui ou non?

tv via adsl.

10Gig a écrit:Voilà où je voulais en venir. Avec 28 ou 32 points Grade3, exit le matos des amateurs dont tu as cité les marques. Et bien oui,ce sont des électriciens pas des spécialistes de la VDI tertiaire.
Si tu veux tout mettre dans ton coffret, c'est une baie qu'il te faut !
- Profondeur 400 mini.
- 4U mini pour les panneaux RJ45, passe-fil et passe-câble.
- 1U par matos actif à rajouter, tel que box, switch, hdd....

Dans les 10U, ça peut être sympa. Je sens que Bonson serait ravi de ma propal...


Cdt.


donc j'ai le catalogue Legrand avec moi:
donc pour le choix du coffret : - coffret XL VDI 19" fixes 12U 600x600x400mm réf 340 38
est-ce que c'est ce type de baie qu'il convient?, je viens de faire le tour sur internet... WOUAH doit-on s'équiper absolument de ce type de coffret ou puis-je encastrer l'ensemble dans une armoire que fabriquerai moi-même

mais quand vous parlez d'U (pour unité je suppose) , cela définit quoi exactement Unité de coi??
Je vous avez prévenu LOL GRAOS NOVICE en 2lec...
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
ste78 a écrit:
10Gig a écrit:
ste78 a écrit:Pour rappel, une prise peut servir à faire passer en même temps la TV, le téléphone et réseau local.

Beurk !

Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Mais ce quoi vers la norme tend.
Déjà qu'avec l'ADSL, le téléphone ne sert quasi plus à rien...Ca fait plus que 2 signaux.



ben dans mes prises RJ, j'ai également compter les postes Tél..

ou il fallait pas???
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
10Gig a écrit:Voilà où je voulais en venir. Avec 28 ou 32 points Grade 3, exit le matos des amateurs dont tu as cité les marques. Et bien oui, ce sont des électriciens pas des spécialistes de la VDI tertiaire.
Si tu veux tout mettre dans ton coffret, c'est une baie qu'il te faut !
- Profondeur 400 mini.
- 4U mini pour les panneaux RJ45, passe-fil et passe-câble.
- 1U par matos actif à rajouter, tel que box, switch, hdd....

Dans les 10U, ça peut être sympa. Je sens que Bonson serait ravi de ma propal...


Cdt.

Bah oui .

Sinon, Freroil, le U correspond à un standard de hauteur dans une baie. chaque équipement rackable (bandeaux, serveurs, etc.) fait 1U ou plusieurs U de hauteur. Ce qui évite de se prendre la tête sur les dimensions. Une baie de 3U pourra recevoir 3 équipements 1U ou 2+1 ou un seul de 3U.
Enfin, profite d'être bien en amont de ton projet pour bien y réfléchir. Les membres du forum peuvent pas penser à tes besoins à ta place. Quand tu sais ce que tu veux en termes de fonctionnalités, on pourra t'aider à définir ce dont tu as besoin. Et pour ça tu as déjà pas mal de fils qui peuvent t'y aider. Utilise la fonction recherche à outrance !
N'hésites d'ailleurs pas à lire et relire le guide du VDI pour bien comprendre de quoi il retourne (par ex, le grade 3 est nécessaire uniquement pour véhiculer le signal TV hertzien, la TV adsl a besoin de beaucoup moins).
Bon courage.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
ben ..; ce que je veux en terme de fonctionnalité.. je les ai défini.. non?
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
freroil a écrit:ben ..; ce que je veux en terme de fonctionnalité.. je les ai défini.. non?

Oui, en termes de ce que tu veux faire passer par le câble. Mais as-tu parfaitement défini où chaque prise doit être positionnée en fonction de la geometrie de tes pièces et de leur agencement? Tout ça va conditionner le nombre de prises et donc la solution à retenir. Au dessus de 24 prises, il n'y a plus de solution intégrée et il faut se tourner vers de la baie. Maintenant, si tout est clair dans ta tête, vas-y fonce, tu trouveras sur le forum tout ce qu'il te faut. On est déjà plusieurs ici à avoir detaillé le contenu de notre boîtier pour des besoins similaires aux tiens.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Essonne
ste78 a écrit:Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Mais ce quoi vers la norme tend.

Non pas du tout. C'est ce vers quoi tendent les constructeurs qui ne proposent que de petites solutions.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
ben oui tout est déjà fait en terme de choix d'implantation(CF plan)

maintenant, je vais alors fouiner encore davantage.. mais je m'y perds dans les termes des composants, ....

et c'est là mon soucis maintenant .. de détailler au mieux la listes des composants nécessaires ... en ayant un choix de composant valable.. mais faut encore savoir et comprendre pour ma part chaque élément.. (suis peut être un peu trop terre à terre .. ou je demande peut être à savoir comprendre un ensemble et son fonctionnement peut être trop rapidement sans avoir de base en élec...???

Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
10Gig a écrit:
ste78 a écrit:Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Mais ce quoi vers la norme tend.

Non pas du tout. C'est ce vers quoi tendent les constructeurs qui ne proposent que de petites solutions.


Je t'assure que la norme tend vers cela.
http://www.maison-domotique.com/dossiers/nfc15100/22052007-evolution.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
ste78 a écrit:Je t'assure que la norme tend vers cela.
http://www.maison-domotique.com/dossiers/nfc15100/22052007-evolution.php


Héhé oui je sais, mais ces petits malins de constructeurs au comité savent bien qu'en faisant cela, ils limitent au 10/100Mbits la vitesse réseau. C'est surtout un gros lobby d'Acome. Mais les équipementiers ne sont pas près à lacher la bride. La course à la vitesse dans le tertiaire ne saurait s'arrêter pour le résidentiel.

Vu que les débats vont donc être longs, on a de belles années devant nous avec les normes en l'état actuel !

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
10Gig a écrit:
ste78 a écrit:Je t'assure que la norme tend vers cela.
http://www.maison-domotique.com/dossiers/nfc15100/22052007-evolution.php


Héhé oui je sais, mais ces petits malins de constructeurs au comité savent bien qu'en faisant cela, ils limitent au 10/100Mbits la vitesse réseau. C'est surtout un gros lobby d'Acome. Mais les équipementiers ne sont pas près à lacher la bride. La course à la vitesse dans le tertiaire ne saurait s'arrêter pour le résidentiel.

Vu que les débats vont donc être longs, on a de belles années devant nous avec les normes en l'état actuel !

Cdt.


Tout à fait d'accord avec toi !
Ayant d'ailleurs un projet de construction pour l'année prochaine, je n'est pas du tout l'intention de faire passer 3 signaux dans le même câble.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Pour revenir au projet de freroil, je ne suis pas un expert des produits VDI Legrand, quelqu'un peut-il lui donner la config qui va bien avec les options ?

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Lol

merci 10Gig..

mais je ne cherche pas forcément Legrand, je cherche surtout des composants (et donc lesquels ) qui tiennent la route, qui sont reconnu comme tel, même autre marque sans problème ...

je continue à lire .. d'autres posts, blogs et forums,..

mais faut du temps ...
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Ah d'ac,

Pour les prises murales, tu peux partir sur les Legrand, c'est les moins ...heu... enfin les autres c'est vraiment pas top.

Pour ce qui est des baies, seul le standard 19 pouces est un critère pour toi. Ensuite viennent les panneaux RJ45 avec les fameux moteurs RJ45. Si tu peux trouver, soit des panneaux RJ45 équipés de chez Infra+ou Multimédia Connect, tu es dans le très haut du panier. Sinon, 3M Pouyet, R&M et les autres, c'est pas mal non plus.

Pour finir, il te restera l'agement de la baie à l'intérieur, avec passe-fil balai et anneau de guide-câble qui rendent le câblage propre.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Une petite question, .. j'ai vu sur une fiche de composant VDI, Arnould proposé de voir la tv satt...?? possible ou pas possible ou cela est possible que sur une seul ligne avec le décodeur à coté de la tv j'imagine..,?
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
re..

je pense donc avoir fait le tour ....... youuuuhhhhouuuuuuuu .. C pas une mince affaire à saisir.. et je crois .. que j'ai toujours pas tout ..compris..
m'en veuillez pas...

bon je crois avoir fait mon choix..

ce suivant:

en premier lieu:
- Un coffret de type coffret XL VDI 19" fixes 12U 600x600x400mm réf 340 38 (ou Coffret mural à accès latéraux 19" - 12U - prof. 500mm - réf: GGM COF12U2FPA)
_ panneau de brassage 24U cat 6 blindés ou grade 3 ??
- module tV (=ampli + répartiteur TV ?) 4 paires par sécurité
- Switch 16 ports (cela suffira vous pensez ou plus ou moins ? pour une évolution possible web cam IP autre..)
- Bloc d'alim 6 prises+T
_ un bloc DTI
- Un filtre maitre
- un panneau balai (combien de port utiles d'aprés vous?)
- 24 noyaux prises murales + 24 noyaux coffrets grade 3 SFTP (ou stp ? ou cat 6)
- répartiteur téléphonique
- cables de brassages
x4 Cordons RJ45/IEC (tous types de tv ?)
x12 Cordons multimedia
x10 Cordons RJ45 (grade 3 ou cat 6, stp ou sfpt?)
x4 cordons RJ45/RJ11


en suivant dans l'année:
Un NAS

pouvez vous me dire, si cela convient à mon installation souhaité?
manque t il quelque chose ou incohérence?
y a t-il des spécifications particulières vis à vis de certains composants?

Merci encore ..

amicalement
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Cote D'or
Bonsoir,

Tu va avoir une baie VDI plus grande que le tableau "normal" !
Meme si tu fais l'install et meme si tu anticipes ( c'est bien ca d'anticiper !)

28 prises RJ45 ca fait..... tu souhaites mettre des cameras partout ?
Je ne vois pas bien les plans mais tu va avoir une maison de 300m² ?

Dans le salon, une prise RJ45 pour recevoir la Télé par ADSL / une prise pour connecter un ordi ou console et ensuite 1 prise pour caméra IP, j'arrive à 3 moi.

La conception est la plus difficile, après le choix du matériel il est plus facile, car je trouve que les fabricants ont à peu pret la meme chose.

Pour mon cas j'ai vu le revendeur Legrand directement( et aussi un gars de chez Hager), il m'a bien expliqué et m'a guider dans monchoix de prises et les emplacements.

Le forum c'est bien, mais rencontrer un revendeur spécialiste du matos avec ces plans et lui poser des questions en direct c'est mieux.

Bonne installation

PS :
J'aurais une maison de 175m² et j'ai opté pour un coffret Legrand Optimum manuel de 12 prises RJ45 . Tout est dans le coffret y a pas de questions à se poser (d'autre marque font pareil)
Cable cat6 ou grade 3 comme vous voulez ( le 900MHz quoi en blindé)

D'ici 2-3 mois cela sera opérationnel ! j'ai hate
Messages : Env. 40
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
merci.. je me doute qU TU as hates.. de tout coeur avec vous..


bon en ce qui concerne 28 prises.. C compter et y a pas d'erreur.
la maison fait pas 300m2 elle en fait 400 !!

non elle en fait 150 habitable.

ensuite dans le salon, j'envisage plusieurs endroits (la cuisine compris)... et possibilité d'aménagement différents dans le temps sans qu'il y est des cables trainant par terre ou sans obligations de refaires des saignés..!
connexion imprimante, tu oublis, connexion possible antenne wifi, tu oublis..
et d'aprés les différents posts et conseils, il vaut mieux prévoir davantage et éviter de décerner une prises à plusieurs utilisations...

alors à moiins que je me sois trompé... ce qui est complétement possible :

enfin je vais voir

merci
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
M. 10Gig .., M. Stef, Bonson.. pas un petit retour, .. ?? siouplait..
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
- Un coffret de type coffret XL VDI 19" fixes 12U 600x600x400mm réf 34038 (ou Coffret mural à accès latéraux 19" - 12U - prof. 500mm - réf:GGM COF12U2FPA)
Moi je prendrais une baie réseau 9 ou 12U

- panneau de brassage 24U cat 6 blindés ou grade 3 ??
Cat6 avec tout d'intégrer...pas besoin de noyaux à acheter en plus.

- module tV (=ampli + répartiteur TV ?) 4 paires par sécurité
Oui, prévoir un ampli positionné avec le répartiteur. Tu peux mettre plus qu'un 4 sorties, ca coute pas très cher.

- Switch 16 ports (cela suffira vous pensez ou plus ou moins ? pour une évolution possible web cam IP autre..)
16 ports, c'est déjà pas mal.

- Bloc d'alim 6 prises+T
_ un bloc DTI
- Un filtre maitre
- un panneau balai (combien de port utiles d'aprés vous?)
un balai est un balai, tu veux savoir quoi ?

- 24 noyaux prises murales + 24 noyaux coffrets grade 3 SFTP (ou stp ? ou cat 6)
Achete directement des prises murales cat 6 et c'est tout

- répartiteur téléphonique
- cables de brassages
x4 Cordons RJ45/IEC (tous types de tv ?)
x12 Cordons multimedia
x10 Cordons RJ45 (grade 3 ou cat 6, stp ou sfpt?)
x4 cordons RJ45/RJ11

Si tu veux des cordons RJ45 en grade 3, il va falloir te les bricoler...je ne pense pas que cela existe encore.
Les RJ45/RJ11 tu peux les faire toi même aussi.

En tout cas, voilà une sacrée installation !

Moi, j'ai une question subsidiaire pour tout le monde : pourquoi tout le matériel réseau est 3 fois moins cher en Allemagne ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Bonjour Freroil,

Quelques commentaires ?

freroil a écrit:- Un coffret de type coffret XL VDI 19" fixes 12U 600x600x400mm réf 340 38 (ou Coffret mural à accès latéraux 19" - 12U - prof. 500mm - réf: GGM COF12U2FPA)

Si tu peux privilégier le 500 de prof, c'est mieux.

freroil a écrit:_ panneau de brassage 24U cat 6 blindés ou grade 3 ??

On parle de panneau de brassage 24 ports (et non U) RJ45 cat6 FTP ou SFTP.

freroil a écrit:- module tV (=ampli + répartiteur TV ?) 4 paires par sécurité

4 sorties pour 4 TV donc.

freroil a écrit:- Switch 16 ports (cela suffira vous pensez ou plus ou moins ? pour une évolution possible web cam IP autre..)

T'as raison de prévoir large.

freroil a écrit:- un panneau balai (combien de port utiles d'aprés vous?)

On parle de panneau pass-fil balai. Il n'a pas de port, il sert juste à faire passer les cordons RJ45 vers l'arrière convenablement.

freroil a écrit:- 24 noyaux prises murales + 24 noyaux coffrets grade 3 SFTP (ou stp ? ou cat 6)

Les panneaux sités plus haut sont sous-entendu "équipés". Pour les prises murales, on parle de noyaux RJ45 cat6 FTP ou SFTP.

freroil a écrit:- cables de brassages
x4 Cordons RJ45/IEC (tous types de tv ?)
x12 Cordons multimedia
x10 Cordons RJ45 (grade 3 ou cat 6, stp ou sfpt?)
x4 cordons RJ45/RJ11


- Cordons RJ45/IEC pour la TV hertzienne (Analogique et TNT bien sûr) uniquement.
- Cordons multimédia ??? Heu... c'est quoi ?
- Cordons RJ45 en Cat6 FTP c'est tout bon, pas besoin de SFTP.
- Cordons RJ45/RJ11 - ok.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Merci beaucoup 10Gig


10Gig a écrit:Bonjour Freroil,

Quelques commentaires ?

freroil a écrit:- Un coffret de type coffret XL VDI 19" fixes 12U 600x600x400mm réf 340 38 (ou Coffret mural à accès latéraux 19" - 12U - prof. 500mm - réf: GGM COF12U2FPA)

Si tu peux privilégier le 500 de prof, c'est mieux.

freroil a écrit:_ panneau de brassage 24U cat 6 blindés ou grade 3 ??

On parle de panneau de brassage 24 ports (et non U) RJ45 cat6 FTP ou SFTP.


OK


freroil a écrit:- module tV (=ampli + répartiteur TV ?) 4 paires par sécurité

4 sorties pour 4 TV donc.

freroil a écrit:- Switch 16 ports (cela suffira vous pensez ou plus ou moins ? pour une évolution possible web cam IP autre..)

T'as raison de prévoir large.

freroil a écrit:- un panneau balai (combien de port utiles d'aprés vous?)

On parle de panneau pass-fil balai. Il n'a pas de port, il sert juste à faire passer les cordons RJ45 vers l'arrière convenablement.

Oups... ok obligatoire, ou moyen plus semplie à utiliser de type "lacet de serrage" ?

freroil a écrit:- 24 noyaux prises murales + 24 noyaux coffrets grade 3 SFTP (ou stp ? ou cat 6)

Les panneaux sités plus haut sont sous-entendu "équipés". Pour les prises murales, on parle de noyaux RJ45 cat6 FTP ou SFTP.

Ok donc je ne dois compter que les prises murales.

freroil a écrit:- cables de brassages
x4 Cordons RJ45/IEC (tous types de tv ?)
x12 Cordons multimedia
x10 Cordons RJ45 (grade 3 ou cat 6, stp ou sfpt?)
x4 cordons RJ45/RJ11


- Cordons RJ45/IEC pour la TV hertzienne (Analogique et TNT bien sûr) uniquement.
- Cordons multimédia ??? Heu... c'est quoi ?
- Cordons RJ45 en Cat6 FTP c'est tout bon, pas besoin de SFTP.
- Cordons RJ45/RJ11 - ok.

Cdt.


cordons multi.. ben je pensais qu'il fallait des cordons rj45 encore autre.. mais ... bah me suis emmêler les cordons.
donc une vingtaine de cordons Cordons RJ45 en Cat6 FTP


donc à partir de ceci je peux envoyer ma liste .. manque plus rien alors..
mais au fait les diférentes marques peuvent elles être mélanger dans cette config ou dois je rester uniquement sur Une..? et vers qulle marque me tourner davantage sachant q je vais certainement avoir des prix trés interéssant (px grossiste peut être ..) que me conseilles tu.. (comme si cela était pour toi )


Ye te remercie beaucoup encore ..

mais oups aprés avoir lu et relu .. plein de post, de forum... etc...
ce système VDI via réseau en rj... est-ce aussi intéressant que la technique X10 ou encore d'autre solutions .. ( me rappelle plus des termes exactes..) ?


Merci

Cdt
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)

http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Carignan De Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir