Souci pompe a chaleur de dietrich

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 22.790 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Valdahon (25)
Bonjour , voila mon souci,

je suis dans la région de BESANÇON il y fait très froid lol.

Bref j'ai fait construire et nous avons le plancher chauffant en géothermie la pompe est une DE DIETRICH SOLO, avec des tuyaux en surfaces cet à dire à 1 mêtre de profondeur,

il y a un regard dans le jardin ou l'on voit les tuyaux arrivants sur des collecteurs, ils sont super gelé et je sais pas si c'est normal???

Ensuite il y a coté deux manomêtres endiquant 10 et je sais plus si c'etait sur se chiffre ou plus haut,

et enfin depuis peu la pompe endique DEFAUT HAUTE PRESSION, pourquoi??

Sur le livre ils disent:

-DEBIT EAU DE CHAUFFAGE FAIBLE ;

-POMPE DE CIRCULATION CHAFFAGE DEFECTUEUSE;

-SOUPAPA DIFFERENTIELLE MAL REGLEE OU MAL DIMENSIONNE;

-AIR DANS LE CIRCUIT CHAUFFAGE;

-CLAPET ANTI RETOUR DANS LE COLLECTEUR OUVERT OU DEFECTUEUX;

-PRESSOSTAT HP DEFECTUEUX;

-CONDENSEUR BOUCHE;

-DETENDEUR DEFECTUEUX.

pouvez vous m'aidez s'il vous plait
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
des collecteurs extérieurs gelés, ce n'est pas grave, ca ne gene en rien le transfert des calories.
Leurs codes erreurs ne sont pas très clairs chez de dietrich...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Bonjour,

Vérifiez si le manomètre de votre réseau hydraulique est entre 1,5 bar et 2 bars. S'il est en dessous, rajoutez de l'eau.
Vérifiez l'état d'encrassement des filtres à tamis (après les avoir isolés par les vannes bien sûr).
Redémarrez votre PAC et vérifiez que les pompes tournent. S'il y a un doute, démontez la grosse vis au centre de la pompe, vous devriez voir l'axe tourner, ça pissera un peu d'eau mais c'est normal, ne vous inquiétez pas vous ne prendrez pas la douche.

Sinon appelez votre frigoriste.

Bonne chance et bon courage
Messages : Env. 80
De : Saint Jean De Luz (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
Merci pour vos réponse, mais maintenant j'ai une autre inscription grrr


DEFAUT GAZ CHAUD
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Même cause, problème sur l'échange de calorie du circuit frigorifique vers le circuit chauffage, qui a pour conséquence une augmentation de la pression (défaut HP) et de la température de refoulement du compresseur (défaut gaz chaud)
Messages : Env. 80
De : Saint Jean De Luz (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
hotz a écrit:Bonjour,

Vérifiez si le manomètre de votre réseau hydraulique est entre 1,5 bar et 2 bars. S'il est en dessous, rajoutez de l'eau.
Vérifiez l'état d'encrassement des filtres à tamis (après les avoir isolés par les vannes bien sûr).
Redémarrez votre PAC et vérifiez que les pompes tournent. S'il y a un doute, démontez la grosse vis au centre de la pompe, vous devriez voir l'axe tourner, ça pissera un peu d'eau mais c'est normal, ne vous inquiétez pas vous ne prendrez pas la douche.

Sinon appelez votre frigoriste.

Bonne chance et bon courage





Le manomètre vous parlez de celui qui se trouve dans ma maison entre la pompe a chaleur et les tuyaux qui sont dans le plancher chauffant ou bien le mano qui se trouve dehors??
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
a coté du vase d'expansion il y a un mano qui indique 1, si je dois mettre de l eau c est l eau antigel ou de l eau pour le plancher ??
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Je parle de celui côté plancher chauffant, donc de l'eau de ville.
Concernant le vase d'expansion, il serait logique qu'il y en ai un par circuit, je ne vois donc pas de quel circuit vous me parlez, cependant, 1 bar me parait un peu faible aussi côté jardin (mais la panne n'est pas là pour l'instant).
Messages : Env. 80
De : Saint Jean De Luz (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
Bonjour, à ce jour je ne comprend plus je n'ai plus de messages d'erreurs, j'ai juste fait fondre la glace qu'il y avait autour des collecteurs extérieur, je me suis aperçu qu'un mano avait claqué, mais malgrés ça on voit toujours le liquide anti-gel dans des espéces de pipettes, bref je ne sais pas si c'etait le cas mais hier j'ai remarqué que dérriere la pompa à chaleur il y a un gros tuyau gelé, c'est à dire tout blanc tellment il est froid, pourquoi? c'est normale??

merci encore beaoucoup HOTZ
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Bonjour,
S'il faut plus chaud à l'extérieur, la loi d'eau (ou pente de régulation) du plancher chauffant abaisse la température du départ, ceci peut expliquer que l'on soit repassé dans un régime de fonctionnement en dessous des sécurités "Haute Pression" et "Gaz chaud". Cependant un contrôle et un entretien de l'encrassement et du débit d'eau serait opportuns. Le tuyau gelé ne me perturbe pas spécialement, jusqu'à un certain point en tout cas, et selon la température extérieure. Mais si on veut aller plus loin dans l'analyse, il faut des compétences particulières et l'outillage adapté. De plus je ne suis pas sur place, je pourrais interpréter ce qui est normal comme étant anormal, et vice versa.
Messages : Env. 80
De : Saint Jean De Luz (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
Bonjour j'aimerai savoir si vous savez les reglages qu'il doit y avoir sur la pompe a chaleur de dietrich solo pac mr9, j'ai rallumer ma pompe est j'ai l'impression qu'elle ne demarre pas car les tuyaux ne chauffe pas merci grandement d'avance
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
bonjour bon ma pac marche tres bien jusqu'à aujourd'hui snif, j'ai démarré ma chaudière depuis plus de 1 mois et demi, et la ce soir ma pac disjoncte donc je releve le dijoncteur une fois et rebelote donc je relevé une seconde fois, et la même avec le dijpncteur en haut ma pac ne s'allume plus.


si une personne peut me dire pourquoi merci d'avance
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
C'est fou les exemples négatifs en géothermie!!!
Ca a pas l'air de franchement marcher et être performant.

L'aérothermie semble bien meilleure.

A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
ben le truc c'est que celui qui l'a installé n'était pas un pro, apparemment cela ne pourra plus se faire puisqu'il faut avoir un diplôme à se que j'ai compris, mais comme je le dis pendant 2 ans aucun souci avec ma geo et la du jour au lendemain bam, si un pro peut me répondre ça serai sympa.J'attend un ami électricien pour vérifier si le courant arrive mais bon .
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Valdahon (25)
Problème résolu c'est le disjoncteur qui avait fondu, grrr pourtant j'avais demander à l'électricien si le souci pourrait venir de son boitier électrique , il avait dit NON.
Messages : Env. 10
De : Valdahon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 14h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir