Liaison Equipotentielle Principale

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.580 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bonsoir,

Dans mon sous-sol il va y avoir :
- l'unité intérieure de ma pompe à chaleur,
- le balon ECS couplé à celle-ci,
- une pompe pour la cuve de récupération eau de pluies (qui sera reliée au tableau directement),
- une machine à laver (branchée sur une ligne spécialisée).

Les tuyaux qui entrent dans le sous-sol (PAC et cuve eaux de pluies) sont en matière plastique et ce qui va dans la partie habitable est en PER, d'où ma question : faut il faire une ligne équipotentielle principale ? Si oui, que faut il relier à cette ligne ?

Je me souviens avoir déjà lu ici la réponse à une question proche, mais je n'arrive pas remettre la main dessus...

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

je pense que non, si vous n'avez pas de tuyau métalique, il reste alors que toute les carasses métalique environent soit a la terre, le ballon ecs la pac ect si vous pouvez toucher tout ce qui est métalique chez vous sans danger pas besoin de ligne équipotentiel principale, par contre le cas échéant elle s'impose

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,


Cette L.E.P. doit être présente, mais pas raccordée puisque pas nécessaire.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Je ne suis pas sûr du sens de : présente mais pas raccordée...
Je faisse sortir de la GL un bout de fil de terre et c'est tout pour la LEP ?

Si je comprends bien, en pratique :
- j'installe un bornier entre entre la barette de mesure de terre et le tableau et je branche un bout de fil de 6mm²,
- je branche en direct les caracasses de machines du sous-sol à la terre du tableau.
C'est bon dans ce cas ?

Désolé d'insister, mais quitte à faire les choses, autant les faire correctement !
D'ailleurs, lorsque je regarde dans le garage de la maison où je vis actuellement, on est loin, très loin, des standards actuels. Pourtant cette maison a une dizaine d'année...
Merci pour vos info en tout cas .
@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié
de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum
de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur
équivalente s'ils sont en un autre métal.


Donc
si DB 15/45A, la LEP est au moins en 6mm²
si DB 30/60A, la LEP est au moins en 10mm²


La LEP doit reprendre les canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de
conditionnement d'air


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
OK pour les sections, il me faudrait prévoir plus gros...
Mais comme je n'ai pas de canalisation métalliques, je pense donc ne rien avoir à tirer. Tout au plus mettre un bornier en attente non ?

J'ai la tête un peu dure, désolé ...

@+, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JC31320 a écrit:OK pour les sections, il me faudrait prévoir plus gros...
Mais comme je n'ai pas de canalisation métalliques, je pense donc ne rien avoir à tirer. Tout au plus mettre un bornier en attente non ?

J'ai la tête un peu dure, désolé ...

@+, J.-C.


Il convient de la mettre en place au cas où ces tuyauteries soient remplacées ultérieurement par des matériaux conducteurs...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bon, tu es un pro et tu connais visiblement bien ton domaine, mais franchement...
Les mots me manquent pour qualifier ce genre de précaution.

En tout cas, merci pour l'info. J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JC31320 a écrit:Bon, tu es un pro et tu connais visiblement bien ton domaine, mais franchement...
Les mots me manquent pour qualifier ce genre de précaution.

En tout cas, merci pour l'info. J.-C.


Je dirais "ceinture et bretelles"


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Correze
bonjour,
sachant que passe tous en per dans ma salle de bain, est il obligatoire de passer une liaison exponentielle?
j'ai passé une pour le cumulus qui se trouve dans le cellier.
merci
Messages : Env. 60
Dept : Correze
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
elhal a écrit:bonjour,
sachant que passe tous en per dans ma salle de bain, est il obligatoire de passer une liaison exponentielle?
j'ai passé une pour le cumulus qui se trouve dans le cellier.
merci


La liaison EQUIPOTENtielle doit être présente, mais pas focément raccordée si pas necessaire...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Correze

La liaison EQUIPOTENtielle doit être présente, mais pas focément raccordée si pas necessaire...



tu parles dans la salle de bain.
Messages : Env. 60
Dept : Correze
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 06h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir