Quelle section de cable pour chauffage ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
bonjour a tous,

suite a mon topic ( https://www.forumconstruire.[...]c-75123.php )

je vais attaquer le bas
je pense "tirer" une ligne électrique du tableau (je suis en triphasé) pour mes chauffages du bas a savoir une puissance totale de 4100 W

ma question est donc quelle section de câble dois je utilisé pour la réaliser, je pense a du 4² mais j'ai un petit doute et si je peut prendre du 4² est ce qu'a un moment donnée je peut passer en 2.5² ?

c'est a dire commencer en 4² alimenter 2 ou 3 chauffage (700W) avec, puis continuer pour les 2 restant (2X1000W) en 2.5² ?

ce qui m'arrangerait le + c'est 2 chauffages en 4² et les 3 autres (soit 2700W) en 2.5²

ces chauffage seront piloter par fil pilote, autre question existe il un programmateur qui fait en même temps thermostat ? des que le température est demander le fasse basculer en mode eco ou arrêt ?

j'espère avoir était clair

par avance merci de vos réponses ;)

je vais essaye de vous mettre un plan pour plus de détail
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Nord
Bonjour!
Pour moi ca serai tout en 2.5mm2 surtout en tri!
Tire un cable pour chaque radiateur jusqu'au tableau ca sera bien mieux
Le 4mm2 n'existe plus de toute facon!
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
pyrolight a écrit:Bonjour!
Pour moi ca serai tout en 2.5mm2 surtout en tri!
Tire un cable pour chaque radiateur jusqu'au tableau ca sera bien mieux
Le 4mm2 n'existe plus de toute facon!



salut,

oui et non, c'est la maison qui est en tri, moi je veut brancher mes radiateurs du bas sur une phase, a savoir que les radiateur du haut seront sur une autre phase ;)

oups, en regardant cet abaque: http://www.volta-electricite[...]&pg=605 c'est vrai que je peut rester en 2.5² mais j'ai quand même de la "longueur", c'est pour ça démarrer en 4² ou autre sur les 2 premier puis terminer en 2.5² sur les suivant ;)
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Saumur (49)
+1 pour tous en 2.5 je fait cela systématiquement, mis à part pour les prises j'essaye de mettre les gros consommateur d'énergie indépendamment.
-------------------------------------
pro du bâtiment
Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
ok! merci a vous ;)
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
bonjour

dans le doute sur la capacité d'un câble, comme en toute chose d'ailleurs, je préfèrerais la taille du dessus.
le tableau volta est très bien, en y regardant de plus près, tu es limité à 20m pour 4kw / 20A

Quelle est la longueur totale ?

Le 4² existe toujours, ainsi que le 6, le 10, le 16²....

si tu ne tires qu'une seule ligne au départ de ton tableau, passe en 4² sur l'ensemble.
(quelle différence de prix avec le 2,5 ².... peanuts...)

Ou alors tu scinde ta distribution chauffage du bas en 2, et alors tu peux rester sans problème en 2,5²

privilégie toujours une section identique sur un même circuit (en clair pas 2 sections différentes après un disjoncteur... sinon calibrage du disjoncteur sur la protection de la plus petite section... moi j'aime pas, ce sont des économies de bout de chandelle; et c'est pas très pro)

cordialement
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumcons[...]struire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
salut @ vous,

didham a écrit:
si tu ne tires qu'une seule ligne au départ de ton tableau, passe en 4² sur l'ensemble.
(quelle différence de prix avec le 2,5 ².... peanuts...)


j'ai pas trouver en 4² chez leroy :( (dispo du 2.5 puis du 6)


didham a écrit:
Ou alors tu scinde ta distribution chauffage du bas en 2, et alors tu peux rester sans problème en 2,5²


donc si je pige bien, tu part du tableau avec 2X 2.5M² un pour (par ex) 3X700W et un pour 2X1000W ? ?

c'est bien ça ?

merci de vos réponses ;)
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
tout à fait,

lorsqu'un circuit est trop chargé, il faut le diviser (évidemment il faut considérer l'aspect économique aussi, et ne pas diviser à l'extrême)

dans ton cas 1 circuit pour 3 radiants de 700w = 2100W P (puissance) =U (tension) x I (intensité) => I= P/U => I = 2100 / 230 = 9A
9 ampères c'est pile poil pour un circuit en 2,5², avec une protection 16A pour ces 3 radiants là

idem pour ton 2ème circuit avec 2x1000W , avec sa protection 16A


@+
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumcons[...]struire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sauf très grandes longueurs (>30m) ou puissance de chauffage supérieure à 4,5kW pour un circuit, du 2,5² protégé par un disj 20A max suffit généralement pour un circuit chauffage.
Dans ton cas, tire 2 circuits (phase neutre terre en 2,5² et fil pilote en 1,5²).

A noter que le 4² existe toujours mais vu qu'il n'a pu vraiment d'usage dans les locaux d'habitation, on en trouve plus en GSB.

Avec des radiateurs gérés par fil pilote, il faut utiliser le thermostat intégré au radiateur. C'est lui qui assurera la régulation pour ne pas dépasser la valeur de consigne.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
salut,

donc je tire quoi ?

1X3 câbles en 2.5² ou 2X 3 câbles en 2.5² sur soit disjoncteur 16 Amp (X2) ou 20 Amp (X1)

a savoir les 3 premier chauffage seront les 700 W au départ du tableau puis les 2 derniers 2X 1000W

et j'ai calculer en gros j'ai "en tout" env 30 M de câble a passer du compteur au dernier chauffage (un 1000W)

@ vous lire merci ;)
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
voici un plan vite fait pour vous aidez ;) en vert le câblage, en noir les mur ;) rien n'est a l'échelle mais c'est pour donner une idée ;)

Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut vous prévoir un peu de marge au cas où vous mettiez un jour des radiateurs plus puissants.

La réponse n'est pas unique.
Plusieurs solutions sont possibles, par ordre de préférence croissante :

Solution 1
Disj 20A 2,5² : 700W+700W
Disj 20A 2,5² : 1000W+1000W+ 700W (salle)

Solution 2
Disj 20A 2,5² : 700W+700W+700W
Disj 20A 2,5² : 1000W+1000W

Solution 3
Disj 10A 1,5² : 700W
Disj 20A 2,5² : 700W+700W
Disj 20A 2,5² : 1000W+1000W

Solution 4
2,5² : 700W
2,5² : 700W
2,5² : 700W
2,5² : 1000W
2,5² : 1000W
Regroupement au niveau du tableau avec 3 disjoncteurs comme dans la solution 3. C'est la solution la plus évolutive.

Dans les 4 solutions je vous conseille tirer un fil pilote en 1,5² individuellement pour chaque radiateur, cela permet de faire varier les zones et les possibilités de délestage ultérieurement à loisir.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Isere
Section de cable conseillé 5A/mm2

un convecteur de 1000w, c'est 4.5A
deux convecteurs de 1000w, c'est donc 9A
on trouve toujours du cable de 4mm2.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Messages : Env. 400
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
ok merci, je crois que je vais opter pour la solution 1 ;) quoi que la 2 est pas mal non plus (je pense par rapport a la taille des goulottes)
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
Carminas a écrit:Bonsoir

Solution 2
Disj 20A 2,5² : 700W+700W+700W
Disj 20A 2,5² : 1000W+1000W

Dans les 4 solutions je vous conseille tirer un fil pilote en 1,5² individuellement pour chaque radiateur, cela permet de faire varier les zones et les possibilités de délestage ultérieurement à loisir.

@+


+1 avec CARMINAS; la soluce N°2 est selon moi la bonne
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumcons[...]struire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
et aussi j'ajouterai que puisque je suis un trouillard, je protégerai chez moi avec du 16A... mais c'est que de la trouille .. ou la peur que le fil soit une contrefaçon...
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumcons[...]struire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 11h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir