Boîte de dérivation sous une baignoire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Toulouse (31)
Bonjour,

J'ai prévu une boîte de dérivation sous une baignoire dans laquelle passera la liaison équipotentielle secondaire de la SdB ainsi que trois fils (rouge, bleu, V/J en 2,5mm² qui va directement au tableau) pour si un jour on place une baignoire avec hydromassage.

J'ai cherché en vain en GSB une boite placo étanche pour loger ce matériel, mais sans succès. Savez vous si cela existe et sinon quelle solution adopter ? Une boite étanche standard encastrée dans le placo fait elle l'affaire ?

Dans le même esprit, pour la LES de la salle d'eau, puis je mettre une boîte placo avec un simple couvercle pour la fermer (elle est à plus de 1,80m de la douche) ?

Merci pour vos réponses, @+ J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

une simple boite étanche standard 100x100 ou 80x80 oui mais IP55 minimum, pas une boite placo a encastré, fixe la au mur a environ 20cm du sol.
Pour la LES aucun probleme dans une boite placo c'est fait pour les raccordements.

tu précise que ta ligne 3x2.5mm² part directement au tableau mais il me semble qu'il faut que cette ligne puisse etre coupé par un interupteur, le disjoncteur ne fait pas office d'interupteur.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
yoda_51 a écrit:bonsoir

une simple boite étanche standard 100x100 ou 80x80 oui mais IP55 minimum, pas une boite placo a encastré, fixe la au mur a environ 20cm du sol.
Pour la LES aucun probleme dans une boite placo c'est fait pour les raccordements.

tu précise que ta ligne 3x2.5mm² part directement au tableau mais il me semble qu'il faut que cette ligne puisse etre coupé par un interupteur, le disjoncteur ne fait pas office d'interupteur.

@+


Oui et non

Il faut que l'accès au dessous de la baignoire se fasse uniquement à l'aide d'un outil pour être hors volumes...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non a quel niveau Rfco, tu pourrais etre un peu plus précis?

meme en étant normalement hors volume la boite ne doit pas etre au sol
pour l'interupteur je pense que c'est pour éviter que des enfants actionnent la baignoire et éviter une mauvaise utilisation

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Je suis dans la même configuration que toi, balnéo avec dessous une boite de dériv plexo étanche.

Dedans , j'ai 3 circuits différents qui passent + la LES, et j'ai pas eu de soucis pour le consuel.

Comme le disait Rfco, il faut que l'accès sous la baignoie soit uniquement démontable avec un outil pour être hors volume.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salutatous,


701.320.5 L'espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est
assimilé au volume 3 s'il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant
être ouverte seulement à l'aide d'un outil. Dans le cas contraire, les règles du volume 1
s’appliquent à cet espace.
Toutefois, dans les deux cas, le degré de protection minimal IPX3 est requis.

Avec l'amendement à la norme bientôt en vigueur, l'IP passe de IPX3 à IPX4


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Toulouse (31)
OK, je vais faire ainsi :

- Pour la SDB : une boîte étanche IP55 encastré dans le placo pour les fils en attente (avec wago au bout) et la LES. Les fils pour la balnéo ne seront pas raccordés au tableau tant qu'il n'y aura pas de balnéo (et donc peut-être jamais ).

- Pour la SdE : une boîte placo pour la LES, avec un simple cache.

Bon dimanche et merci pour votre aide, J.-C.
Messages : Env. 800
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 04h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir