Choix d'une station de relevage ?

Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 81.008 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour a vous tous je remonte le sujet car j'ai besoin d'info. En fait voila je vais commande ma micro 7 de marque FLYGT.. Suite au conseil du forum et des prix intéressant qu'on ma proposé..
Donc je voulais savoir avec quoi faire mon évacuation... (refoulement eau usée.)Il m'indique "une tuyauterie de refoulement PVC DN 50"..
C'est quoi en gros un PVC DN 50??
Merci si le top vous avez la référence de chez pum plastique ca serait excellent...

Ci dessous la doc technique..
http://www.motralec.com/telecharger/Flygt_Micro_3_5_7_instal[...]lation_et_entretien.pdf


MERCI A VOUS TOUS......
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Votre sortie PVC DN dn 50
DN veut dire diamètre nominal
50 c'est la taille donc 50mm mais attention votre PVC doit etre du tuyau PVC pression bien plus épais que le PVC conventionnel
Vous avez juste demander chez PUM du PVC 50 pression
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oaui DN50 c'est le diamètre nominal, je pensait mettre une couronne de PE de 50mm...

Style tuyaux d'alimentation d'eau (modele eu non potable.) en 50mm mais c'est pas bon alors? Car c'est quand même beaucoup plus simple de poser un PE que des barre PVC.
Je vais voir sur le catalogue PUM.


EDIT: Je vient de regarder a votre avis c'est ça qu'il faut???
http://www.pumplastiques.fr/fileadmin/cat/produit/pdf/Page%20065.pdf
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
deuxième question?
Qu'elle piece il faut également en plus pour brancher ce PVC DN50 sur tabouret???
Merci d'avance..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bizarement même les fournisseur savent pas trop.. il s'en foute j'ai l'impression.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui je pense dans ce cas
Pour votre couronne vous pouvez tout à faite mettre du PE 50 mm mais c'est du pression qu'il faut mettre quand même (donc en 16 bars).
Quand au pièces qu'il faut rajouter pour raccorder à votre tabouret, théoriquement celui ci a une entrée en 125mm donc il vous faut une réduction excentrée 125mm-50mm ou 125mm-100mm et 100mm-50mm
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Merci pour la réponse.

Non le tabouret sert déjà pour une maison...
Donc l'entré en 125 est déjà utilisé (maison relié en gravitaire)...

Nous (mon voisin et moi) devront raccorder notre poste de relevage sur CE tabouret.. Vu avec le service de l'urbanisme.
C'est pour ça que je me demande comment me raccorder dessus...

Donc pour vous sinon concernant ma sortie EU/EV un PE de 50X16 en couronne ca peut être bon... Je souhaite faire les chose comme il faut donc si vous penser que c'est du bricolage dite le hésité pas..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Diantre,absolument pas !!
Pour du relevage en pression on peut utiliser soit des barres PE soit du PE couronne en 16 bars (je suis de la partie depuis très longtemps)
Par contre je suis étonné qu il y ai un tabouret pour deux habitations
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Sur le permit il est indiqué que notre raccordement se ferrais sur le tabouret existant.. Et que si on en voulais un autre il était possible mais bien sur en payant... Donc d'après eu aucun souci pour se raccorder dessus... Il y aura au total une maison raccordé en gravitaire et deux avec poste de relevage.... Justement je me pose la question comment ce raccorder dessus...


Chez PUM il propose un tuyaux : PN16 / PE 80 SDR9 50 Ref:55343 Pensez vous que c'est bon?? Il l'annonce pour eau potable il doit y avoir un moins cher pour du non potable??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui la ref me parait bonne
Attention les prix mentionnés ne sont pas le reflet de la réalité vous pouvez les diviser si vous n'avez (que) 60 ml à poser comparez aussi avec les barres elles sont en 6 ml (si vous n'avez pas de courbes aigues) il faut voir!!
Et puis il faut la manier la couronne de 100ml (de plus vous avez une perte de 40ml) difficilement revendable faite le calcul
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
j'ai environ 80/90M a faire.. Donc peut de perte pour les prix je sais on peut diviser par 10... Quel bande de **** avec leur prix public débile...
Je vais faire le calcul avec les barre effectivement peut etre pas plus mal... A voir ..

Par contre c'est un PE potable il doit y avoir un pour eau non potable...
Sinon pour mon "souci" de raccordement au tabouret une idée???

Merci PANDA pour vos conseil.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Le souci c'est que le non potable est en 8 bars donc BEAUCOUP PLUS FRAGILE et une différence de diamètre concernant une idée pour votre tabouret de visite (c'est complètement idiot 3 maisons sur un tabouret mais...)ben OUI:
Si vous consultez le catalogue PUM regardez # Evacuation eaux usées (E.U.)# Évacuation en PVC bâtiment # RACCORDS PVC BATIMENTCULOTTE DOUBLE MALE-FEMELLE 45' D 100 (Code PUM 649) comme cela chaque habitation peut se raccorder à ce fameux tabouret
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ok et en gros avec cette culotte, je coupe le tabouret sur ca hauteur, pose cette culotte. Sur le haut je re-fixe le tabouret et sur les sortie de gauche et droite on branchera nos arrivé de la station avec une réduction 50/100???


Sinon pourquoi c'est idiot? Comment faire sinon quel risque a t'on??? Je suppose et j'espère que le resaux public supporte les 3 maisons..
Mais on a le droit de coupe un tuyaux de tabouret??
PAS FACILE DE TOUT Comprendre...

Heureusement que vous et la en tout cas..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Pourquoi couper ce tabouret??
Un tabouret sur réseau public est en PVC avec une entrée en 125mm il suffit juste de s'y connecté regardez sur PUM à : TABOURET PASSAGE DIRECT
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
BINGO je comprend plus rien... PATATRA.. OUPSSS...

Bon je vais mettre des photos...

Voila ce qu'il y a sur la bordure du chemin commun....


La c'est profond de 1.8 en gros et en bas il y a un tuyaux qui traverse de part en part..


La on apercoit le regard en biais...


Actuèlement c'est fait comme ça: (terre c'est les cailloux et le truc marron représente le regard..)
On rigole pas des mes tallent d'architecte de tuyau... lol



Voila un peut commun est notre terrain....
Le vert est notre terrain, le jaune l'autre terrain, le blanc la maison actuelle déjà raccordé sur le réseau....
On voit le chemin commun en gris et c'est au bout de celui ci que le tabouret ce trouve...


AIDEZ MOI S'IL VOUS PLAIS...
DUR DUR..

UN GRAND MERCI A PANDA.....
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 10h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir