Bonjour,


J'ai été contacté par une société pour reprendre le travail dans un immeuble de 6 appartements rénové entièrement.

Toutes les liaisons entre le disjoncteurs de branchement et le coffret EDF , sont a refaire car elles ne sont pas gainées.

Je voudrais gainé du 2x25 avec du fourreau en 40 ( dans faux-plafonds) sachant biensur que pour celui qui devra changer ce Câbles dans 10 ans ( si problème) en bavera certainement!

Mais je ne peux pas mettre plus gros et passer sous goulotte tout les câbles serait esthétiquement horrible car beaucoup d'angles, de faux-aplombs, d'obstacle divers et surtout une grande distance.

Est-ce que EDF acceptera la grosseur de ce fourreau ?

Si non! autoriserait-ils du filaire ?

En espérant qu'un collègue puissent m'informer ( je n'ai jamais fait de collectif et de colonne montante )
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Essonne
le filaire sous gaine est acceptable par contre faut respecter les rayon de courbures car erdf peut bloquer a ce niveau si les fils ne peuvent pas etre tirer et retirer .
(un r2v avec un vide de 2 cm n a pas besoin d etre gainer si on peut le tirer et retirer)
les cables montant doivent etre dans les parties communes y a que les partie terminales des cables d un appartement qui peuvent traverser les parties privatives du dit appartement

sachant qu il faut faire valider les travaux par edf avant leur debut (etude de chute de tension plan etude possible par le fournisseur de materiel )
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
merci pour ta réponse theshadowb


En effet tu as raison pour la rigueur d'edf !

EDF a refusé le travail qu'a fait mon prédécesseur et c'est la raison pour laquelle j'ai été contacté !

Mais après réflexion et vu toutes les erreurs commises dans l'installation des apparts, que le consuel refusera c'est certain, j'ai décidé de ne pas engager ma responsabilité sur ce chantier et j'ai refusé avant-hier d'aller plus loin .

Merci quand même.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
de quelle responsabilité parles tu?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour bastide,

Excuse le retard !

Ma mission sur ce chantier est de reprendre certaines mal-façon pour que EDF continue le travail et que la conformité soit accepté par le consuel.

Mais tout est terminé, placo fini et peint. Comment voir si tout est conforme ?

Et en tant que dernier intervenant avec facture a l'appui , c'est ma responsabilité qui sera mise en jeu en cas de problème ! enfin je pense ?

C'est une question intéressante qui me titille depuis toujours. Mon dernier employeur me disait toujours que le dernier qui touche a une installation électrique sera tenu responsable en cas de problème!

Est ce vrai ?

Et tout ceux qui font du dépannage, sont confrontés a des installations plus que limitent et souvent à des clients retissant à tout refaire. Je le précise sur mes factures mais est-ce suffisant?

C'est un anxieux qui vous parle
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 21h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir